21.12.2021 в 13:56:01
Добрый день! Имеется бойлер 50л+20кг вес самого бойлера. Итого 70кг. Установлен на перегородочных газоблоках с помощью БЕТОННЫХ распорных анкеров. Висит уже 3 года. Но все время терзают смутные сомнения надежности сего крепежа. Висит прямо над головой. Что посоветуете? Укрепить, перевесить или беспокоится не о чем?
21.12.2021 в 15:34:03
Antonieus написал: Добрый день! Имеется бойлер 50л+20кг вес самого бойлера. Итого 70кг. Установлен на перегородочных газоблоках с помощью БЕТОННЫХ распорных анкеров. Висит уже 3 года. Но все время терзают смутные сомнения надежности сего крепежа. Висит прямо над головой. Что посоветуете? Укрепить, перевесить или беспокоится не о чем?
Antonieus, чтобы что-то отвечать - надо точно понимать как именно сделано со всеми нюансами. Экстрасенсов тут нет.
21.12.2021 в 16:58:20
Antonieus написал: вот такие анкера
для пенобетона не годятся - переделывайте. Если в то же место - рассверливайте диаметром в два раза больше, и на хим анкер или эпоксидку. И длину раза в два три больше. Можно использовать глухарь более 200мм и накрутить на него внавал проволоки. или крюк - также не менее 200мм. Резьбу можно смазать смазкой, чтобы потом можно было выкрутить, если это потом будет нужно. Если нет, то и не смазывайте