dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

22.12.2021 в 01:07:10

Radio написал: Я кажется таких даже никогда не видел. :a

АстроУзо дало возможность понаблюдать за этой связкой уж 15 лет. :)

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

22.12.2021 в 01:07:55

dokar написал: АстроУзо

Я им не доверяю и не считаю за узо.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

22.12.2021 в 01:09:44

Radio написал:

dokar написал: АстроУзо

Я им не доверяю и не считаю за узо.

Radio, Это ваши проблемы.

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

22.12.2021 в 01:30:26

dokar написал: Это ваши проблемы

Это вообще никакие не проблемы. Еще никто в мире не проронил ни слезинки от того, что у него нет астроузо.

0
ЧакПак
ЧакПак
Новичок

Регистрация: 22.12.2021

Краснодар

Сообщений: 8

22.12.2021 в 01:34:27

Radio,посоветуйте, лучше убрать дифавтомат? Диф стоит в щитке на лестничной клетке. И при срабатывании на группу нужно будет каждый раз бегать к основному щитку.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

22.12.2021 в 01:36:16

ЧакПак написал: И при срабатывании на группу нужно будет каждый раз бегать к основному щитку.

Заменить на просто автомат аналогичного номинала. Ну, если уж так хочется УЗО, то, как говорили с обозначением S и на 63А/100мА...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

22.12.2021 в 01:50:55

ЧакПак написал: потом идут группы с узо ВД1-63 2Р 25А 30мА IEK.

ЧакПак, все группы под УЗО, или освещение и варочная не под УЗО?

ЧакПак написал: проще убрать его из цепи, я так понимаю?

просто - нельзя... см выше. Кроме того - должен остаться вводной автомат с защитой по току

0
ЧакПак
ЧакПак
Новичок

Регистрация: 22.12.2021

Краснодар

Сообщений: 8

22.12.2021 в 10:33:19

BV написал:

ЧакПак написал: потом идут группы с узо ВД1-63 2Р 25А 30мА IEK.

ЧакПак, все группы под УЗО, или освещение и варочная не под УЗО?

ЧакПак написал: проще убрать его из цепи, я так понимаю?

просто - нельзя... см выше. Кроме того - должен остаться вводной автомат с защитой по току

BV, все группы под узо и освещение и индукционная плита(узо на 40а 30ма)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

22.12.2021 в 10:49:08

ЧакПак, Если УЗО единственное на все группы , то его номинал маловат относительно номинала вводного диффа. Должен быть больше, или равным, 50А. Схему покажите ? Пардон, понял так что у вас этих УЗО несколько. Тем более важна схема.

0

Да, ни фига.

ЧакПак
ЧакПак
Новичок

Регистрация: 22.12.2021

Краснодар

Сообщений: 8

22.12.2021 в 10:53:02

dokar, нет узо не одно. 4 группы - 4 узо. На индукцию на 40а. Остальные на 25.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

22.12.2021 в 10:58:53

ЧакПак написал: dokar, нет узо не одно. 4 группы - 4 узо. На индукцию на 40а. Остальные на 25.

ЧакПак, Отлично. Можете выкинуть дифф, заменив на АВ, если он после счетчика. Обычно все что после счетчика уже собственника.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу