Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

22.12.2021 в 12:07:40

Господа. Возник вопрос по газовой безопасности в котельной. Задумался о постановке извещателя утечки газа в котельной и, соответственно, появилась мысль о постановке клапана. Если конкретно - то взять просто связку предлагаемую в Мособлгазе.

Так вот вопрос - стоит ли? Какие риски?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.12.2021 в 13:40:45

Вопрос про частный дом ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115435

22.12.2021 в 17:27:03

Lazycat написал: Какие риски?

по ложной тревоге от датчика перекрыть клапан и заморозить дом

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

22.12.2021 в 18:33:17

Бориска66 написал: Вопрос про частный дом ?

Бориска66, не совсем. Вопрос про таунхаус. Соответственно вероятность того, что напрочь заморожу дом не велика. Опять же, проживаю постоянно. А если ещё какая-нибудь оповещалка будет, скажем в телегу, то вообще соседей можно попросить глянуть - чё-как

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.12.2021 в 10:56:19

У Вас отопление выполнено от котельной отдельной или для всего поселка ?

Тут просто BV правильно подметил, что это по сути избыточная защита, которая кроме ложных срабатываний ничего толком не даст.

В частных домах наиболее частые явления:

  1. при наличии газового атмосферного котла переброс пламени на внутренние детали котла при падении давления на магистральном газопроводе.
  2. разрушения гидравлического контура в результате наличия отложения в теплообменнике котла

Первая проблема решается просто, ставится датчик давления на магистраль и подключается к котлу, все. Второе это тупо не забивать на обслуживание котельного оборудования ...

По сути получить утечку газа в помещение - это история из серии ну пипец невероятно, поскольку в котловом оборудовании сейчас очень большое количество защит для предотвращения этих явлений (включая элементы контроля пламени и т.п.), у нас гораздо чаще от газовых плит люди страдают (Ногинск тому пример) нежели от котлов, в которых производитель уже по максимуму человеческий фактор исключил, подавляющая часть котлов и так при любом чихе остановится и перекроет подачу газа ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115435

23.12.2021 в 11:06:54

Бориска66 написал: переброс пламени на внутренние детали котла при падении давления на магистральном газопроводе.

не понял, как такое может быть?

Lazycat написал: Задумался о постановке извещателя утечки газа в котельной

не думали о установке датчика СО?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.12.2021 в 12:46:46

BV написал: не понял, как такое может быть?

Да, вот есть такой косяк у атмосферных котлов ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115435

23.12.2021 в 15:07:34

Бориска66 написал:

BV написал: не понял, как такое может быть?

Да, вот есть такой косяк у атмосферных котлов ...

Бориска66, если будет возможность - ссылочку где почитать подробнее... Спасибо.

0
Аватар пользователя
Lazycat

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

23.12.2021 в 15:43:44

Бориска66 написал: У Вас отопление выполнено от котельной отдельной или для всего поселка ?

Тут просто BV правильно подметил, что это по сути избыточная защита, которая кроме ложных срабатываний ничего толком не даст.

В частных домах наиболее частые явления:

  1. при наличии газового атмосферного котла переброс пламени на внутренние детали котла при падении давления на магистральном газопроводе.
  2. разрушения гидравлического контура в результате наличия отложения в теплообменнике котла

Первая проблема решается просто, ставится датчик давления на магистраль и подключается к котлу, все. Второе это тупо не забивать на обслуживание котельного оборудования ...

По сути получить утечку газа в помещение - это история из серии ну пипец невероятно, поскольку в котловом оборудовании сейчас очень большое количество защит для предотвращения этих явлений (включая элементы контроля пламени и т.п.), у нас гораздо чаще от газовых плит люди страдают (Ногинск тому пример) нежели от котлов, в которых производитель уже по максимуму человеческий фактор исключил, подавляющая часть котлов и так при любом чихе остановится и перекроет подачу газа ...

Бориска66, отдельная моя личная котельная. а вообще - просто перепугался. вот только что случился конкретный случай. сделали поверку счетчика, а через месяц в месте соединения счетчика утечка образовалась. прокладка порвалась. унюхали газ, когда в коридоре (рядом с котельной) запахло.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115435

23.12.2021 в 15:47:25

Lazycat, нормальная вентиляция не даст получиться взрывоопасной концентрации, а датчик учует ее раньше чем Ваш нос.
про датчик СО - подумайте... Если клапан - то с оповещением на телефон, и чтобы Ваше подлетное время было меньше замораживания дома.

0