22.12.2021 в 12:07:40
Господа. Возник вопрос по газовой безопасности в котельной. Задумался о постановке извещателя утечки газа в котельной и, соответственно, появилась мысль о постановке клапана. Если конкретно - то взять просто связку предлагаемую в Мособлгазе.
Так вот вопрос - стоит ли? Какие риски?
22.12.2021 в 13:40:45
Вопрос про частный дом ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
22.12.2021 в 17:27:03
Lazycat написал: Какие риски?
по ложной тревоге от датчика перекрыть клапан и заморозить дом
22.12.2021 в 18:33:17
Бориска66 написал: Вопрос про частный дом ?
Бориска66, не совсем. Вопрос про таунхаус. Соответственно вероятность того, что напрочь заморожу дом не велика. Опять же, проживаю постоянно. А если ещё какая-нибудь оповещалка будет, скажем в телегу, то вообще соседей можно попросить глянуть - чё-как
23.12.2021 в 10:56:19
У Вас отопление выполнено от котельной отдельной или для всего поселка ?
Тут просто BV правильно подметил, что это по сути избыточная защита, которая кроме ложных срабатываний ничего толком не даст.
В частных домах наиболее частые явления:
Первая проблема решается просто, ставится датчик давления на магистраль и подключается к котлу, все. Второе это тупо не забивать на обслуживание котельного оборудования ...
По сути получить утечку газа в помещение - это история из серии ну пипец невероятно, поскольку в котловом оборудовании сейчас очень большое количество защит для предотвращения этих явлений (включая элементы контроля пламени и т.п.), у нас гораздо чаще от газовых плит люди страдают (Ногинск тому пример) нежели от котлов, в которых производитель уже по максимуму человеческий фактор исключил, подавляющая часть котлов и так при любом чихе остановится и перекроет подачу газа ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.12.2021 в 12:46:46
BV написал: не понял, как такое может быть?
Да, вот есть такой косяк у атмосферных котлов ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.12.2021 в 15:43:44
Бориска66 написал: У Вас отопление выполнено от котельной отдельной или для всего поселка ?
Тут просто BV правильно подметил, что это по сути избыточная защита, которая кроме ложных срабатываний ничего толком не даст.
В частных домах наиболее частые явления:
- при наличии газового атмосферного котла переброс пламени на внутренние детали котла при падении давления на магистральном газопроводе.
- разрушения гидравлического контура в результате наличия отложения в теплообменнике котла
Первая проблема решается просто, ставится датчик давления на магистраль и подключается к котлу, все. Второе это тупо не забивать на обслуживание котельного оборудования ...
По сути получить утечку газа в помещение - это история из серии ну пипец невероятно, поскольку в котловом оборудовании сейчас очень большое количество защит для предотвращения этих явлений (включая элементы контроля пламени и т.п.), у нас гораздо чаще от газовых плит люди страдают (Ногинск тому пример) нежели от котлов, в которых производитель уже по максимуму человеческий фактор исключил, подавляющая часть котлов и так при любом чихе остановится и перекроет подачу газа ...
Бориска66, отдельная моя личная котельная. а вообще - просто перепугался. вот только что случился конкретный случай. сделали поверку счетчика, а через месяц в месте соединения счетчика утечка образовалась. прокладка порвалась. унюхали газ, когда в коридоре (рядом с котельной) запахло.
23.12.2021 в 15:47:25
Lazycat, нормальная вентиляция не даст получиться взрывоопасной концентрации, а датчик учует ее раньше чем Ваш нос.
про датчик СО - подумайте...
Если клапан - то с оповещением на телефон, и чтобы Ваше подлетное время было меньше замораживания дома.