_Sergik_
_Sergik_
Новичок

Регистрация: 23.12.2021

Москва

Сообщений: 4

23.12.2021 в 13:11:04

Добрый день, ув. профессионалы!

Подскажите пожалуйста, какие дополнительные параметры надо отрегулировать в газовом котле Vaillant VU INT IV 386/5-5 H при следующих условиях эксплуатации:

  1. Отапливаемая площадь котельной 18 кв.м (объем помещения 54 куб)
  2. Подключение на коллектор прямое трубой Д25
  3. На коллекторе 2 стальных радиатора 22 типа подключены трубой Д16
  4. Температура подающей линии +65 гр
  5. Дымоход коаксиальный
  6. В системе залита вода.
  7. Термоголовки на радиаторах отсутствуют.
  8. Воздух из системы удален, радиаторы горячие.

Температура в помещении не поднимается выше +15 градусов

Первоначально котел включался и очень быстро набирал установленную температуру, буквально за несколько секунд и отключался. Позже была установлена принудительная мощность на 6 Квт, котел стал работать чуть дольше, но температура в помещении все равно не растет, выше 15 градусов.

При наблюдении за котлом фактический режим работы сейчас выглядит так:

Включается насос котла - через 10 сек включение горелки - через 2 мин 42 сек отключение горелки - , насос продолжает работать до 7 мин 42 сек (5 минут после отключения горелки) и тоже отключается - пауза 60 сек, далее начало нового цикла.

За 1 цикл работы котел нагревается по табло до +70 гр. и остывает до +58 гр. За час котел включается 7 раз, около 168 циклов в сутки.

На сколько правильна такая работа котла? Как настроить котел на равномерную работу? Как уменьшить кол-во циклов работы? Как увеличить время работы горелки? Как заставить работать котел в конденсационном режиме при температуре 40 гр?

Котел запущен специалистами Мособлгаза Время работы до прогрева помещения с +5 до +15 составило 48ч, последующие 48ч температура выросла на 0,5 гр и составила 16,5 гр.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138420

23.12.2021 в 15:03:41

Sergik написал: Отапливаемая площадь котельной 18 кв.м (объем помещения 54 куб)

и не понятны теплопотери этого помещения, но похоже очень небольшие

Sergik написал: На коллекторе 2 стальных радиатора 22 типа подключены трубой Д16

и ни слова о мощности радиаторов...

Sergik написал: Позже была установлена принудительная мощность на 6 Квт,

подозреваю, что это минимум для котла

Sergik написал: но температура в помещении все равно не растет, выше 15 градусов.

радиаторы имеют слишком низкую тепловую мощность с учетом, что они не остывают:

Sergik написал: и остывает до +58 гр.

Sergik написал: Как настроить котел на равномерную работу?

Скорее - никак, так как котел переразмерен, а радиаторы недоразмерены

Sergik написал: Как уменьшить кол-во циклов работы?

может быть поможет установка комнатного термостата с увеличением мощности радиаторов

Sergik написал: Как заставить работать котел в конденсационном режиме при температуре 40 гр?_

с такими небольшими теплопотерями помещения наверное никак.

PS Системы отопления "делаются" на основе расчета теплопотерь, на основании которого уже проектируется СО и выбирается и мощность котла, и радиаторы и гидравлика. Оба расчета производятся в специализированных программах. Экономия "3 копейки" на проекте приводит к тому, что имеем. PPS Почему такая маленькая отапливаемая площадь? Куда делась вся остальная...?

0
_Sergik_
_Sergik_
Новичок

Регистрация: 23.12.2021

Москва

Сообщений: 4

23.12.2021 в 17:06:50

BV, Дом из газобетона, перекрытия монолит. Мощность радиаторов 1: 1023 Вт, 2: 1743 Вт. Котел меньше 6 Квт настроек не имеет Первоначальная цель запустить тепло в котельной для осуществления в ней работ зимой. Остальная площадь никуда не делась, отрезана кирпичной перегородкой от всей площади дома более 300х кв м

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138420

23.12.2021 в 17:57:23

Sergik написал: перекрытия монолит.

получается что это отдельное помещение отдает тепло массивному перекрытию? Снаружи которого - мороз? Что там по перекрытиям сверху и снизу? Сквозняки / дыры в помещении есть? Температура всех ограждающих поверхностей - пирометром?

Sergik написал: отрезана кирпичной перегородкой от всей площади дома

Толщина? Кирпич красный, или силикат? И за перегородкой тоже мороз?

Sergik написал: от всей площади дома более 300х кв м

Окна/двери стоят?

0
_Sergik_
_Sergik_
Новичок

Регистрация: 23.12.2021

Москва

Сообщений: 4

23.12.2021 в 18:49:31

BV,

  1. Пол монолитная плита 200мм лежит на ЭППС 50мм, который лежит на 500 мм песка трамбованного, потолок монолитная плита 180мм, на втором этаже температура +2, как и во всем доме. Фундамент утеплен эппс 50мм по кругу. Сквозняков нет. Отверстие вентшахты временно закрыто ЭППС и запенено.
  2. Да с 2-х сторон получается улица и мороз. с 2-х сторон помещение дома с температурой +2, отрезано кирпичной перегородкой в полкирпича красного полнотелого марки М 100 3.Это помещение часть дома на первом этаже имеет 1 окно 840мм*1480мм и две металлические двери с терморазрывом. Ширина стены из газобетона 375мм
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138420

23.12.2021 в 19:51:44

Итого - 3 плоскости помещения не утеплены никак. (и хуже всего история на потолке, куда поднимается теплый воздух от радиаторов - там максимальные потери тепла).

BV написал: с такими небольшими теплопотерями помещения наверное никак.

вот тут я был не прав - теплопотери наоборот - дикие. По сути - попытка отапливать улицу. Естественно 2 радиатора Паспортной мощностью 2.7 квт (паспорт это при 90/70, а на Вашу температуру - пересчет по таблицам) - мало. И радиаторы с малой инерцией (обьемом воды) И нагреваются эти радиаторы от мощного котла моментально. Температуру воздуху отдают медленнее. (кстати, какая температура обратки после того, как горелка потухла? И какая она перед концом работы насоса?)

Sergik написал: _На сколько правильна такая работа котла?

Я честно скажу - я не знаю этот котел, его ТТХ ( и его настройки) Но это и не нужно, чтобы понимать, что чем больше циклов нагрев охлаждение - тем ниже ресурс котла. И сейчас котел "тактует". Подробнее и точнее - см паспорт/зв в сервис.

Sergik написал: Как уменьшить кол-во циклов работы?

Sergik написал: Как увеличить время работы горелки?

Сильно увеличить теплоотдачу ОП в СО. Но это тупо, и больше поможет поднять температуру помещения, чем снизить число тактов ... поэтому необходимы еще некоторые доработки ... Но это продолжать греть улицу деньгами.

Sergik написал: Как заставить работать котел в конденсационном режиме при температуре 40 гр?_

наверное получится, если .....см чуть выше

Ну а лезть в настройки котла и пытаться натянуть сову на глобус - дело не благодарное и почти бесполезное при таких ДИКИХ условиях его работы.

Впрочем, если провести ряд мероприятий и доработок можно будет хоть как-то более менее не насиловать котел и пережить зиму - но это уже отдельная история.

0
_Sergik_
_Sergik_
Новичок

Регистрация: 23.12.2021

Москва

Сообщений: 4

23.12.2021 в 22:25:13

BV, спасибо Вам большое за ответы! температура обратки порядка 45 и практически не меняется.

Не понятно, зачем останавливается насос? Слышал что в котле есть настройки которые устанавливают паузу между включением грелки, и также настройки насоса, чтобы тот не останавливался. Быть может решением было бы увеличение дельты между отключением и включением горелки (например включается на 45, а отключается на 65), по крайней мере кол-во тактов бы сократилось, правда не знаю как это отразится на температуре радиаторов. Из вариантов думаю повесить еще несколько радиаторов в смежном помещении, изолировав его от остального дома. Быть может в этом случае такт работы котла станет длиннее.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138420

23.12.2021 в 23:16:58

Sergik написал: Не понятно, зачем останавливается насос?

Это настройка котла.

Sergik написал: Слышал что в котле есть настройки которые устанавливают паузу между включением грелки,

Скорее да, но если горелка будет включаться реже - то мерзнуть вы будете сильнее :) И вместо "слышал" - что мешает прочитать инструкцию?

Sergik написал: , и также настройки насоса, чтобы тот не останавливался.

да

Sergik написал: Быть может решением было бы увеличение дельты между отключением и включением горелки (например включается на 45, а отключается на 65), по крайней мере кол-во тактов бы сократилось,

Еще раз по простому - Ваш котел за 2 мин нагревает дохлые для него радиаторы. Точка. Ну чуть будет меньше тактовать, и что? Это ниочем. Пытаться настройками котла "впихнуть невпихуемое" - не прокатит.

Sergik написал: Из вариантов думаю повесить еще несколько радиаторов в смежном помещении, изолировав его от остального дома. Быть может в этом случае такт работы котла станет длиннее.

Будет, но не принципиально. И то, если правильно подключите.

Впрочем до весны у Вас много времени на эксперименты методом тыка наугад - дерзайте. Главное, чтобы котел выжил :)