AlexVl
AlexVl
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Минск

Сообщений: 12

12.04.2007 в 14:12:11

Уважаемые специалисты! Покритикуйте, пожалуйста, схему подвода электричества к деревянному дачному домику с однофазной воздушной линии. Расстояние от домика до столба - 6 метров.

Дополнительные вопросы:

  1. Подвод к дому похоже лучше делать с использованием СИП-2А. Какие минусы в использовании АВВГнг на металлическом тросе c расчетом срока использования года на 3?

  2. Сейчас подвод осуществлен АВВГ 2*4 на фарфор. Нужен ли будет этот фарфоровый штырь для СИПа? И как в случае СИП это СИП будет соединяться со входным автоматом? Напрямую заходить в автомат?

  3. Какую гофру выбрать для прокладки 1-2 метров кабеля NYM 3*10 по деревянному чердаку? Есть ли негорючие пластиковые гофры? Не прогрызают ли их мыши?

  4. Разводку от счетчика к розеткам планирую сделать кабелем NYM или ВВГнг открыто по деревянной стене. Чем все-таки лучше с точки зрения безопасности? Про NYM пишут, что из него что-то сочиться может.

  5. Кабели СИП, NYM и ВВГ каких производителей выбирать?

  6. Какие есть недорогие пластиковые боксы IP55 на один автомат? Допустимо ли завести СИП напрямую на чердак и там сразу же в бокс IP33 или IP44?

  7. Сейчас ввод осуществлен напрямую в счетчик Со-и496, находящийся в обычном пластиковом боксе, из которого еще торчат два автомата - на ноль и фазу. Планирую все это заменить на 1 дифавтомат 1P + N и 2 автомата 1P + N. Какой недорогой вариант для крепления этих автоматов вместе или отдельно от счетчика выбрать?

Спасибо.

0
Вложение
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

12.04.2007 в 15:11:24

AlexVl написал :

  1. Сейчас подвод осуществлен АВВГ 2*4 на фарфор. Нужен ли будет этот фарфоровый штырь для СИПа? И как в случае СИП это СИП будет соединяться со входным автоматом? Напрямую заходить в автомат?

Для СИПа есть спецовые крепежи и прокалывающие зажимы

AlexVl написал :

  1. Какую гофру выбрать для прокладки 1-2 метров кабеля NYM 3*10 по деревянному чердаку? Есть ли негорючие пластиковые гофры? Не прогрызают ли их мыши?

Как минимум в металлической гофре

AlexVl написал : . Разводку от счетчика к розеткам планирую сделать кабелем NYM или ВВГнг открыто по деревянной стене. Чем все-таки лучше с точки зрения безопасности?

Можно и тем , и тем эстетичнее будет в коробе

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2007 в 15:51:03

radist написал : эстетичнее будет в коробе

Ага, особенно вертикали по срубу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

12.04.2007 в 16:26:39

AlexVl

1) АВВГ не рассчитан на то, что его будет раскачивать ветром. Солнце 3 года может и выдержать. 2) Зацепите анкер за этот-же штырь ниже чашки, другой анкер за штырь на столбе. Можно напрямую, но лучше перейти на медь при помощи прокалывающих зажимов. 3) Открыто можно в металлорукаве, скрыто в металлической трубе. А зачем 3*10? Или автомат 50А? 4) В коробе надёжнее, но если брёвна - какой-уж тут короб. 5) Про "левый" СИП не слышал. 6) Какой пластик на улице? Сталь. Или изнутри - но на медь 2*10 перейдите ещё на улице. 7) Зачем Вам диф.автомат? УЗО - автомат на чердаке есть.

Посмотрел схему. а) СИП 3*16 вряд ли найдёте, если разделение PEN на опоре, то 4*16. Бокс на опоре стальной. б) Бокс на стене совершенно лишний. в) Диф.автомат заменить на УЗО 40А/30мА. г) Внутрищитовую разводку выполнить проводами 1*4 с изоляцией подобающей расцветки. д) А освещение дома не предусмотрено вообще? Где автомат на 10А? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexVl
AlexVl
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Минск

Сообщений: 12

12.04.2007 в 17:22:51

ВТБ! написал : 2)Зацепите анкер за этот-же штырь ниже чашки, другой анкер за штырь на столбе. Можно напрямую, но лучше перейти на медь при помощи прокалывающих зажимов.

Т.е. к СИП'у присоединяется медный кабель при помощи зажимов и этот кабель уже заводится в бокс на улице/чердаке? Не уменьшает ли это лишнее соединее надежность системы?

ВТБ! написал : 3) Открыто можно в металлорукаве, скрыто в металлической трубе. А зачем 3*10? Или автомат 50А?

Открыто. Про металлорукав читал только отрицательные отзывы, единственный определенный плюс - это защита от мышей. К тому же его вроде как заземлять надо. А заземление не планирую делать, так как нет приборов для его замеров. И надо тогда еще с расчетом на молнии делать, а это совсем сложно получается. Автомат на 40. Если делать 3*6 то автомат надо на 32 - без запаса на будущее получается.

ВТБ! написал : 5) Про "левый" СИП не слышал.

А ВВГ и NYM?

ВТБ! написал : 6) Какой пластик на улице? Сталь. Или изнутри - но на медь 2*10 перейдите ещё на улице.

Т.е. морозостойкого пластика нет? Изнутри зимой такая же температура, как и на улице - не отапливается. Стальной бокс как я понимаю тоже надо заземлять и молнии он вероятно привлекать будет. Может существуют другие варианты?

ВТБ! написал : 7) Зачем Вам диф.автомат? УЗО - автомат на чердаке есть.

Для подключения кабелей с меньшим сечением - c 10 чердаке на 6 после дифа.

ВТБ! написал : а) СИП 3*16 вряд ли найдёте, если разделение PEN на опоре, то 4*16. Бокс на опоре стальной.

Тогда будет СИП 2*16. И легче, и PEN я думал про запас на всякий случай. После Вашего ответа по последовательным УЗО - тем более не буду зануляться (воздушка трехпроводная - третий - свет).

ВТБ! написал : б) Бокс на стене совершенно лишний.

Это чтобы отключать всю проводку в доме при отъезде и перейти на медь меньшего сечения как можно раньше - на чердаке. И на столб чтобы если что не лазить. Бокс на столбе думаю на самом верху повесить - чтобы меньше проводов по столбу шло. Иначе я так понимаю надо опускать кабель вниз, заводить в бокс и опять тянуть вверх? Столб кстати бетонный - повесят ли вообще?

ВТБ! написал : в) Диф.автомат заменить на УЗО 40А/30мА.

Плюс автомат на 32А перед ним? Для дополнительной защиты УЗО? Я считал, что производитель делает дифы так, что диф-часть в нем надежно защищена автомат-частью.

ВТБ! написал : г) Внутрищитовую разводку выполнить проводами 1*4 с изоляцией подобающей расцветки.

Это я совсем не учел.

ВТБ! написал : д) А освещение дома не предусмотрено вообще? Где автомат на 10А?

Пока только одна лампочка в розетку:) Со времен доставлю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

12.04.2007 в 17:46:23

AlexVl написал : Не уменьшает ли это лишнее соединее надежность системы?

Это очень надёжное соединение - отрабатывает "девятками" массу, габариты и цену.

единственный определенный плюс - это защита от мышей

Это механическая защита. Повредить изоляцию кабеля несложно.

А заземление не планирую делать, так как нет приборов для его замеров. И надо тогда еще с расчетом на молнии делать, а это совсем сложно получается.

Можно выполнить повторное заземление на опоре. Вам на месте виднее.

Стальной бокс как я понимаю тоже надо заземлять и молнии он вероятно привлекать будет.

Так то на опоре.

ВВГ и NYM?

NYM по ТУ видел - всё равно лучше, чем ПУНП. С ВВГ строже раньше было, сейчас не знаю.

воздушка трехпроводная - третий - свет

На линейные отводы этот запрет на разделение PEN вроде бы и не действует. Но я бы тоже не рискнул.

Для подключения кабелей с меньшим сечением - c 10 чердаке на 6 после дифа

К внутрищитовой проводке таких строгостей не предусмотрено.

перейти на медь меньшего сечения как можно раньше - на чердаке

Вы же медь 10 запланировали? 50А в самый раз. Ликвидируйте бокс на стене - лишний он.

Столб кстати бетонный - повесят ли вообще?

А какие проблемы? Вот и повторное заземление, кстати. ;)

Плюс автомат на 32А перед ним? Для дополнительной защиты УЗО?

Нет смысла - у Вас после УЗО 2 автомата по 16А да один 10А на освещение. Или сразу 63А/30мА - хватит навсегда.

Со времен доставлю.

Автомат С50 (ещё лучше D50) на опоре, ввод десяткой меди, УЗО 63А/30мА - остаётся только добавлять автоматы В16/С10 по мере необходимости.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

12.04.2007 в 17:48:39

С50 (ещё лучше D50)

"Остапа несло." А не напомните расстояние до КТП и сечения проводов магистрали? Длину линейного отвода (на улицу?) и сечения его проводов?

Возможно, что 50А с одной фазы - перебор...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

12.04.2007 в 17:52:36

AlexVl написал : морозостойкого пластика нет?

Есть. У Sarel.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

12.04.2007 в 17:58:25

Юрка

С учётом цены можно считать, что нет? :( На опоре не до эстетики. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

12.04.2007 в 18:02:41

ВТБ! написал : С учётом цены можно считать, что нет?

Примерно 2000 рублей.

0
AlexVl
AlexVl
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Минск

Сообщений: 12

12.04.2007 в 19:59:05

ВТБ! написал : А не напомните расстояние до КТП и сечения проводов магистрали? Длину линейного отвода (на улицу?) и сечения его проводов?

На данный момент знаю только расстояние до трансформатора - 2-3 км. Расстояние от опоры до чердака - 4-5 метров.

Юрка написал : Есть. У Sarel.

То, что надо. Но на столб вещать 2000 рублей жаба не позволяет:) Чего-нибудь российского бы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу