ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

13.04.2007 в 09:22:19

AlexVl написал : знаю только расстояние до трансформатора - 2-3 км

Вы уверены? Вы ничего не перепутали? Как Вы думаете, сработает электромагнитный расцепитель автомата С50 при КЗ на вводе? Тепловой к приезду пожарных непременно сработает и обеспечит безопасное тушение пожара.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexVl
AlexVl
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Минск

Сообщений: 12

13.04.2007 в 12:24:29

ВТБ! написал : Вы уверены? Вы ничего не перепутали?

Примерно такие цифры. Трансформатор находится на соседнем массиве, а к нам идет воздушка по полю.

Как Вы думаете, сработает электромагнитный расцепитель автомата С50 при КЗ на вводе?

Надеюсь он сработает при КЗ/нагреве после него, на вводе? Что можно ставить, чтобы отрубить линию при КЗ до автомата?

0
AlexVl
AlexVl
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Минск

Сообщений: 12

13.04.2007 в 12:29:19

ВТБ! написал : 1) АВВГ не рассчитан на то, что его будет раскачивать ветром. Солнце 3 года может и выдержать.

А металлический трос тоже не спасает?

Это очень надёжное соединение - отрабатывает "девятками" массу, габариты и цену.

Т.е. лучше на улице соединить зажимами 16 алюминий с 10 медью чем заводить этот СИП на автомат на чердаке (если все же ставить там бокс)?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

13.04.2007 в 13:00:24

AlexVl написал : Трансформатор находится на соседнем массиве, а к нам идет воздушка по полю.

Поточнее определите общую длину и выясните сечения жил. Тогда можно будет примерно оценить ток КЗ.

Вы напряжение в разные время суток/день недели/сезон измеряли? Какие результаты?

Что можно ставить, чтобы отрубить линию при КЗ

Автомат с нужными параметрами. Кабельный ввод под землёй. Ввод по чердаку в толстостенной стальной трубе (водопроводной). УЗО во вводном боксе и заземление металлорукава и третьей жилы кабеля. Использовать зануление на мой взгляд рискованно - трёхкилометровая линия.

А металлический трос тоже не спасает?

Да можно, можно использовать кабель на тросе в качестве временной меры. Но всё временное обычно становится постоянным - получить пожар лет через ...дцать из-за забывчивости...

AlexVl написал : лучше на улице соединить зажимами 16 алюминий с 10 медью чем заводить этот СИП на автомат на чердаке

Спорно. Уверенного ответа дать не могу - слишком многое зависит от терминалов автомата. Зажимы заведомо не хуже, но существенно дороже.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexVl
AlexVl
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Минск

Сообщений: 12

13.04.2007 в 13:34:10

ВТБ! написал : Вы напряжение в разные время суток/день недели/сезон измеряли? Какие результаты?

До сих пор нечем было:( Постараюсь на выходных померять.

Кабельный ввод под землёй. Ввод по чердаку в толстостенной стальной трубе (водопроводной).

Без этих дополнений автомат на столбе сработает на КЗ после него? При правильном выборе автомата, конечно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

13.04.2007 в 13:43:04

AlexVl

Сработает при "полноценном" КЗ. А другого на вводе и быть не может, разве что в щитке - так то не беда. Защита от перегрузки сработает в любом случае, но не так быстро.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexVl
AlexVl
Новичок

Регистрация: 12.04.2007

Минск

Сообщений: 12

18.04.2007 в 14:17:27

2ВТБ!
Измерил - 208 в нормальном:) режиме, вечерами бывают скачки (притухала лампочка), измерить не получилось.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 14:44:33

AlexVl

Узнавайте сечение магистрали и расстояние поточнее. Определять ток КЗ экспериментальным путём категорически не советую.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу