AlexVl написал :
Трансформатор находится на соседнем массиве, а к нам идет воздушка по полю.
Поточнее определите общую длину и выясните сечения жил.
Тогда можно будет примерно оценить ток КЗ.
Вы напряжение в разные время суток/день недели/сезон измеряли? Какие результаты?
Что можно ставить, чтобы отрубить линию при КЗ
Автомат с нужными параметрами.
Кабельный ввод под землёй.
Ввод по чердаку в толстостенной стальной трубе (водопроводной).
УЗО во вводном боксе и заземление металлорукава и третьей жилы кабеля.
Использовать зануление на мой взгляд рискованно - трёхкилометровая линия.
А металлический трос тоже не спасает?
Да можно, можно использовать кабель на тросе в качестве временной меры. Но всё временное обычно становится постоянным - получить пожар лет через ...дцать из-за забывчивости...
AlexVl написал :
лучше на улице соединить зажимами 16 алюминий с 10 медью чем заводить этот СИП на автомат на чердаке
Спорно. Уверенного ответа дать не могу - слишком многое зависит от терминалов автомата. Зажимы заведомо не хуже, но существенно дороже.