25.12.2021 в 17:58:25
Привет! В кабинете не работает выключатель света. Судя по всему потолочники пробили кабель, но где?
Экспериментирую:
Подскажите, верно ли я понимаю картину?
Возможно неверно соединили в распред-коробке что-то? Имеем 1 фазную электрику, квартира, 220В.
25.12.2021 в 18:03:42
:o вы преследуете наукоемкие цели ? или просто хотите восстановить проводку ?
25.12.2021 в 18:26:12
По моему, выключателем у вас рвется ноль, а не фаза.
25.12.2021 в 18:40:21
Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...
25.12.2021 в 18:43:32
В общем:
И вуаля, лампа горит. Значит на выключателе рвется НОЛЬ, а не фаза.
25.12.2021 в 18:53:28
manarh написал: Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...
manarh,
Так я и предположил. Не нОли перепутали, а вместо фазы ноль к выключателю кинули. Так часто бывает, к сожалению. Что не безопасно.
25.12.2021 в 18:57:06
Следовательно ФАЗА должна бы приходить на ЛАМПУ напрямую от распред-коробки. Но она не приходит. Значит на этом участке перебита фаза. Подвел фазу от розетки, ноль взял от лампы - не горит. Значит и ноль перебит? При этом выключатель я включил (предыдущий эксперемент показал, что на выключателе есть ноль).
25.12.2021 в 18:58:23
Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...
25.12.2021 в 18:58:23
Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...
25.12.2021 в 19:04:47
manarh написал: Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...
manarh,
Не факт. Нужно посмотреть, что приходит на остальные выключатели. Если везде НОЛЬ, возможно это тянется от автоматов после счетчика. Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.
25.12.2021 в 19:21:05
Получается, кабель перебит в 1 месте, ДО ЛАМПЫ. При чем беребита и фаза и ноль, т.к. при подачи фазы лампа не горит.
25.12.2021 в 19:22:00
Zubr56 написал: Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.
Да, отдельно. Тут свет, отдельный автомат на Кабинет и на Комнату.
25.12.2021 в 19:57:53
Позвонил электрику, тот сказал, что всегда фазу на выключатель пускает. Правда мне 3 года назад делал. Беру индикаторную отвертку и вижу в других комнатах, что она горит у коричневого кабеля и в выключателе, и на лампе (всегда, не зависимо, вкл или откл выключатель). 220 там померял вотльтметром только в том случае, если выключатель света включен.
25.12.2021 в 21:16:33
dokar написал: Ищите что за три года накуролесила управляющая компания в лестничном щитке . Счетчик вам меняли ?
Нет, в одной комнате света нет, разбираюсь. Разобрался уже...