Привет! В кабинете не работает выключатель света. Судя по всему потолочники пробили кабель, но где?

  1. Выключатель света: к нему не приходит фаза.
  2. Лампа освещения: следовательно там тоже нет фазы.

Экспериментирую:

  1. Подал на выключатель фазу от розетки, произошло замыкание. (просто соединил кабель с фазой от розетки с кабелем, который идет ОТ выключателя К лампе).
  2. Подал фазу напрямую к лампе, ноль при этом не трогал. Лампа так и не загорелась, следовательно там нуля нет.
  3. Просто подключил лампу напрямую к розетке - все ок, горит.

Подскажите, верно ли я понимаю картину?

  • т.к. фаза не поступает к выключателю, следовательно кабель перебит где-то от распред-коробки до выключателя.
  • подав фазу напрямую к лампе она не загорелась, следовательно там нет нуля, а это значит ноль перебит ОТ распред-коробки ДО лампы.

Возможно неверно соединили в распред-коробке что-то? Имеем 1 фазную электрику, квартира, 220В.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

25.12.2021 в 18:03:42

:o вы преследуете наукоемкие цели ? или просто хотите восстановить проводку ?

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

25.12.2021 в 18:26:12

По моему, выключателем у вас рвется ноль, а не фаза.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:40:21

Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:43:32

В общем:

  • Подключил лампу к синему проводу от выключателя.
  • Подключил лампу к коричневому (с фазой) проводу от РОЗЕТКИ напрямую.

И вуаля, лампа горит. Значит на выключателе рвется НОЛЬ, а не фаза.

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

25.12.2021 в 18:53:28

manarh написал: Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...

manarh,
Так я и предположил. Не нОли перепутали, а вместо фазы ноль к выключателю кинули. Так часто бывает, к сожалению. Что не безопасно.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:57:06

Следовательно ФАЗА должна бы приходить на ЛАМПУ напрямую от распред-коробки. Но она не приходит. Значит на этом участке перебита фаза. Подвел фазу от розетки, ноль взял от лампы - не горит. Значит и ноль перебит? При этом выключатель я включил (предыдущий эксперемент показал, что на выключателе есть ноль).

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:58:23

Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:58:23

Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

25.12.2021 в 19:04:47

manarh написал: Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...

manarh,
Не факт. Нужно посмотреть, что приходит на остальные выключатели. Если везде НОЛЬ, возможно это тянется от автоматов после счетчика. Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 19:21:05

Получается, кабель перебит в 1 месте, ДО ЛАМПЫ. При чем беребита и фаза и ноль, т.к. при подачи фазы лампа не горит.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 19:22:00

Zubr56 написал: Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.

Да, отдельно. Тут свет, отдельный автомат на Кабинет и на Комнату.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 19:57:53

Позвонил электрику, тот сказал, что всегда фазу на выключатель пускает. Правда мне 3 года назад делал. Беру индикаторную отвертку и вижу в других комнатах, что она горит у коричневого кабеля и в выключателе, и на лампе (всегда, не зависимо, вкл или откл выключатель). 220 там померял вотльтметром только в том случае, если выключатель света включен.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

25.12.2021 в 20:53:49

manarh написал: фазу на выключатель пускает.

manarh написал: что она горит у коричневого кабеля и в выключателе, и на лампе (всегда, не зависимо, вкл или откл выключатель).

Ищите что за три года накуролесила управляющая компания в лестничном щитке . Счетчик вам меняли ?

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 21:16:33

dokar написал: Ищите что за три года накуролесила управляющая компания в лестничном щитке . Счетчик вам меняли ?

Нет, в одной комнате света нет, разбираюсь. Разобрался уже...

  1. Во всей квартире выключатели разрывают ноль, а не фазу. Чертов электрик который это сделал.
  2. В кабинете пробит кабель с фазой, который идет от коробки до лампы.