Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 17:58:25

#7057236

Привет! В кабинете не работает выключатель света. Судя по всему потолочники пробили кабель, но где?

  1. Выключатель света: к нему не приходит фаза.
  2. Лампа освещения: следовательно там тоже нет фазы.

Экспериментирую:

  1. Подал на выключатель фазу от розетки, произошло замыкание. (просто соединил кабель с фазой от розетки с кабелем, который идет ОТ выключателя К лампе).
  2. Подал фазу напрямую к лампе, ноль при этом не трогал. Лампа так и не загорелась, следовательно там нуля нет.
  3. Просто подключил лампу напрямую к розетке - все ок, горит.

Подскажите, верно ли я понимаю картину?

  • т.к. фаза не поступает к выключателю, следовательно кабель перебит где-то от распред-коробки до выключателя.
  • подав фазу напрямую к лампе она не загорелась, следовательно там нет нуля, а это значит ноль перебит ОТ распред-коробки ДО лампы.

Возможно неверно соединили в распред-коробке что-то? Имеем 1 фазную электрику, квартира, 220В.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

25.12.2021 в 18:03:42

#7057240

:o вы преследуете наукоемкие цели ? или просто хотите восстановить проводку ?

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 703

25.12.2021 в 18:26:12

#7057243

По моему, выключателем у вас рвется ноль, а не фаза.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:40:21

#7057248

Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:43:32

#7057250

В общем:

  • Подключил лампу к синему проводу от выключателя.
  • Подключил лампу к коричневому (с фазой) проводу от РОЗЕТКИ напрямую.

И вуаля, лампа горит. Значит на выключателе рвется НОЛЬ, а не фаза.

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 703

25.12.2021 в 18:53:28

#7057253

manarh написал: Выяснил: у меня на выключатель подается НОЛЬ. Следовательно перепутали в коробке в клемниках нули...

manarh,
Так я и предположил. Не нОли перепутали, а вместо фазы ноль к выключателю кинули. Так часто бывает, к сожалению. Что не безопасно.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:57:06

#7057255

Следовательно ФАЗА должна бы приходить на ЛАМПУ напрямую от распред-коробки. Но она не приходит. Значит на этом участке перебита фаза. Подвел фазу от розетки, ноль взял от лампы - не горит. Значит и ноль перебит? При этом выключатель я включил (предыдущий эксперемент показал, что на выключателе есть ноль).

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:58:23

#7057256

Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 18:58:23

#7057257

Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 703

25.12.2021 в 19:04:47

#7057261

manarh написал: Zubr56, ну да.. блинский, я без света остаюсь. Коробка замурована в стену...

manarh,
Не факт. Нужно посмотреть, что приходит на остальные выключатели. Если везде НОЛЬ, возможно это тянется от автоматов после счетчика. Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 19:21:05

#7057265

Получается, кабель перебит в 1 месте, ДО ЛАМПЫ. При чем беребита и фаза и ноль, т.к. при подачи фазы лампа не горит.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 19:22:00

#7057266

Zubr56 написал: Автомат отдельный на свет и розетки надеюсь? Если на все отдельные, то проще в щитке концы поменять.

Да, отдельно. Тут свет, отдельный автомат на Кабинет и на Комнату.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 19:57:53

#7057280

Позвонил электрику, тот сказал, что всегда фазу на выключатель пускает. Правда мне 3 года назад делал. Беру индикаторную отвертку и вижу в других комнатах, что она горит у коричневого кабеля и в выключателе, и на лампе (всегда, не зависимо, вкл или откл выключатель). 220 там померял вотльтметром только в том случае, если выключатель света включен.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.12.2021 в 20:53:49

#7057307

manarh написал: фазу на выключатель пускает.

manarh написал: что она горит у коричневого кабеля и в выключателе, и на лампе (всегда, не зависимо, вкл или откл выключатель).

Ищите что за три года накуролесила управляющая компания в лестничном щитке . Счетчик вам меняли ?

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 21:16:33

#7057315

dokar написал: Ищите что за три года накуролесила управляющая компания в лестничном щитке . Счетчик вам меняли ?

Нет, в одной комнате света нет, разбираюсь. Разобрался уже...

  1. Во всей квартире выключатели разрывают ноль, а не фазу. Чертов электрик который это сделал.
  2. В кабинете пробит кабель с фазой, который идет от коробки до лампы.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 21:42:21

#7057319

Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.12.2021 в 21:49:14

#7057323

manarh написал: Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?

manarh, Для ответа на сей вопрос надо хотя бы сделать фото щита. В квартире и на площадке .

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 703

25.12.2021 в 21:56:49

#7057328

manarh написал: Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?

manarh,
Я об этом и говорил. Но если до сих пор не проверено и только сыпятся вопросы лучше самому не лезть. Я же дал ответ #7057243

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 22:26:10

#7057345

dokar написал:

manarh написал: Если в щите свет и розетки раздельно сделаны - по идеи на автоматах можно просто поменять провода местами для всех ламп в квартире?

manarh, Для ответа на сей вопрос надо хотя бы сделать фото щита. В квартире и на площадке .

dokar, вот фото в квартире, тут 7 по счету автомат, там 2 кабеля коричневых: это кабинет и зал.

Zubr56 написал: Я об этом и говорил. Но если до сих пор не проверено и только сыпятся вопросы лучше самому не лезть. Я же дал ответ #7057243

Да, я бы поменял сам местами, но увы, не пойму, как определить синий кабель, который мне нужен. Думаю всетаки вызову электрика.

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 22:34:14

#7057351

На нулевом клемнике ноль, индикатор не горит, т.е. в подъезде все окей. Провода: 1,5 квадрата на свет, следовательно по толщине смогу определить нужные мне кабеля синие, и просто поменять местами с коричневыми. Но самому стремно, вызову электрика.

В итоге получу нужную мне фазу на выключателях, а ноль на люстрах. Но мою проблему не решит, т.к. в кабинете по прежнему не будет НОЛЯ, нужно где-то его взять и подвести к люстре.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.12.2021 в 22:54:51

#7057360

manarh, Ноль можно взять временно от ближайшей розетки . И даже украсить его на НГ, дождиком, если он пойдет открыто )))

0
Аватар пользователя
manarh

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 40

25.12.2021 в 23:45:38

#7057389

dokar написал: manarh, Ноль можно взять временно от ближайшей розетки . И даже украсить его на НГ, дождиком, если он пойдет открыто )))

dokar, ну да, пока дождиком украшу, потом ленточкой или цветочками)) Ладно, спасибо, я ни черта не электрик, но теперь ясна задача и способ ее решения.

0
Аватар пользователя
Andrey1108

Местный

Регистрация: 12.05.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 52

14.01.2022 в 11:43:33

#7064181

manarh написал:

dokar написал: manarh, Ноль можно взять временно от ближайшей розетки . И даже украсить его на НГ, дождиком, если он пойдет открыто )))

dokar, ну да, пока дождиком украшу, потом ленточкой или цветочками)) Ладно, спасибо, я ни черта не электрик, но теперь ясна задача и способ ее решения.

manarh, подход супер! ) с графикой, схемами. в какой программе схемы рисовали ?

0
Аватар пользователя
meteorhost

Местный

Регистрация: 15.10.2017

Томилино

Сообщений: 4

17.01.2022 в 11:06:27

#7065442

manarh, Этот щит собирал электрик!? :help

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.01.2022 в 11:35:34

#7065448

meteorhost написал: manarh, Этот щит собирал электрик!? :help

meteorhost, А в чем проблема ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу