14.01.2022 в 20:39:56
15.01.2022 в 05:46:55
Mazayac написал: документ, запрещающий эксплуатацию термоклапана без колпачка
Выше в теме жёлтая наклейка.
16.01.2022 в 22:26:16
strider1978, наклейка - это не нормативный документ. Это лишь доброе напутствие потребителю от отечественного производителя радиаторов, чтобы они не поджаривались только потому, что УК выкинула/разворовала термогловки, которыми это изделие укомплектовали на заводе.
Никакой производитель термоклапанов не запрещает их эксплуатацию без колпачка и/или без термоголовки. Ни у какого производителя термоклапанов ничего не разваливается и не выпадает при снятии колпачка.
16.01.2022 в 22:41:38
Mazayac написал: Никакой производитель термоклапанов не запрещает их эксплуатацию без колпачка и/или без термоголовки. Ни у какого производителя термоклапанов ничего не разваливается и не выпадает при снятии колпачка.
Ну и хотя бы элементарная логика - если бы было так, что шток может вылететь от давления, то производитель-бы написал, что при замене термоголовки или преднастройке надо снимать давление с отопительного прибора. Но таких предупреждений нигде нет. Да и по практике - ну очень много стоят клапанов без колпачков даже. И если посмотреть, например, на некоторые варианты защитных колпачков - они просто нащелкиваются без особых усилий. Да и можно позвонить любому производителю и спросить... :)
16.01.2022 в 23:28:56
BV написал: если бы было так, что шток может вылететь от давления, то производитель-бы написал, что при замене термоголовки или преднастройке надо снимать давление с отопительного прибора. Но таких предупреждений нигде нет.
Конструкция клапана такова, что вылететь штоку ничего не мешает, это просто цилиндрическая деталь. Вылететь она может при неисправности уплотнения, банально выдавит давлением. Дальше будет лужа на полу, в период длительного отсутствия хозяев будет протечка вниз. Что написал производитель радиаторов в информационном письме в ответ на претензию?
Mazayac написал: Никакой производитель термоклапанов не запрещает их эксплуатацию без колпачка и/или без термоголовки.
Производитель автомобиля тоже не запрещает эксплуатацию без колёс, но это не повод его критиковать.
16.01.2022 в 23:49:48
strider1978 написал: Производитель автомобиля тоже не запрещает эксплуатацию без колёс, но это не повод его критиковать.
Мне кажется тут лучше подойдет аналогия про танк без гусениц. ЗЫ. У меня где то завалялись ненужные клапаны - ради интереса - препарирую....
16.01.2022 в 23:56:28
strider1978, почитайте
стр 6 Меры предосторожности.
В общем ни для кого не секрет, что летом, системы находятся под давлением.
Интересно, не правда-ли? ;)
17.01.2022 в 00:49:14
strider1978 написал: Эти наклейки клеит производитель.
Не иначе по спец.заказу от УК (но скорее клеила УК, что эти самые термостаты не тырили и не продавали как доп.услугу), иначе где жильцу искать того кто выдаст ему термостат бесплатно в соответствии с этикеткой?
arkd написал: У меня видимо просто терморегулятор с колпачком.
Просто клапан с регулирующим колпачком без терморегулятора.
arkd написал: Сколько по вашему мнению будет стоить снять термоклапаны, промыть их и промыть две батареи?
Если батареи не работают, клапан не регулирует, то должна сделать УК бесплатно.
arkd написал: не смогу адекватно отрегулировать конвектор из-за этого дурацкого колпачка.
Обычный колпачок, регулировать адекватно может и не даст, но поджать тепло может.
BV написал: забудьте. Сделайте летом.
Летом в трубе так же может оказаться вода (не горячая конечно) и давление.
strider1978 написал: Конструкция клапана такова, что вылететь штоку ничего не мешает, это просто цилиндрическая деталь.
Тогда пластиковые колпачки этим клапанам были бы противопоказаны, т.к. особо рьяные потребители/сантехники умудряются их разламывать при закручивании до дури. Да и конструкция должна быть иной. Если специально шток не выдёргивать, то сам по себе вылетать без колпачков не должен.
BV написал: почитайте стр 6 Меры предосторожности.
Ну так возможно инструкцию писали под частные дома, опять же если есть краны, то можно ведь отключить радиатор и должаться его остывания и лишь потом производитеь манипуляции. Мера предосторожности как минимум странная, возможно что-то коряво перевели.
17.01.2022 в 00:57:52
ser000 написал: Ну так возможно инструкцию писали под частные дома, опять же если есть краны, то можно ведь отключить радиатор и должаться его остывания и лишь потом производитеь манипуляции. Мера предосторожности как минимум странная, возможно что-то коряво перевели.
Все норм - чтобы термоклапан не закис в зажатом положении.
17.01.2022 в 06:49:54
Я видел рекомендации снимать головку на лето, впрочем видел и советы подматывать ФУМ под гайку регулятора. В одной статье эти два условия слегка дискредитируют сказанное.
Опять же если снять на лето, то как поймать момент запуска отопления и вовремя одеть обратно? Справится ли с этим среднестатистическая домохозяйка любого пола?
Именно в период запуска отопления квартира, про которую я писал выше, залила архив банка. По итогу виновными признали то ли сети, то ли ТСЖ, но нервов попортили прилично.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.