Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:06:27

#7064342

Привет. Суть вопроса. Дом 75 года постройки. Система без заземления, т е. в квартире старая проводка на 2 жилы. Сделали ремонт, на розетки кинули новую проводку с 3 мя жилами. В розетках землю подключили, но возле счетчика не подключена. Стало выбивать узо при включении света. Проверил розетки - между нолем и землей не звенит, но при подключении Напряжения между 0 и З показывает 210-220.почему если земля не подключена. Выключил все приборы и удлинители, напряжение между 0 и З есть. Возле счетчика проверил напряжение между шиной земли и фазой 195-210 и отдельно по каждому приходящему проводу тоже в пределах 210в. В связи с этим, может ли что гдето в квартирной разводке на ноль подключена земля? узо отключил. Я поодключал во всех розетках землю, правильно?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.01.2022 в 17:12:55

#7064344

Евгений А.С. написал: В связи с этим, может ли что гдето в квартирной разводке на ноль подключена земля?

Да, может. Например, в виде повреждения изоляции с контактом на арматуру.

Что Вы называете "Включением света"? УЗО выбивает при включении вводного автомата или именно при включении освещения в какой-то комнате?

В любом случае это реальная, опасная неисправность проводки. Нужно искать (отключением групп в щитке), локализовать и исправлять.

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

14.01.2022 в 17:14:22

#7064345

Евгений А.С., Я поодключал во всех розетках землю, правильно? , не нужно к розеткам подключать

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9676

14.01.2022 в 17:23:37

#7064347

Евгений А.С., опасно для жизни подключать защитный контур в розетках без подключения его к защите дома. При пробое прибора фазой на корпус опасный потенциал окажется на всех подключенный приборах с защитным контактом. До момента появления честного заземления в доме отключите третий контакт во всех розетках.

На момент поиска неисправностей прицепите до УЗО между нолем и землей квартиры перемычку. Это опасно, но по факту это имитация схемы заземления в конкретный момент. Так вы по срабатыванию УЗО будете видеть наличие проблемы в сети квартиры. После окончания работ перемычку обязательно удалите. Оставлять ее в работе тоже опасно для жизни.

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:34:39

#7064353

AlexeyL написал:

Евгений А.С. написал: В связи с этим, может ли что гдето в квартирной разводке на ноль подключена земля?

Да, может. Например, в виде повреждения изоляции с контактом на арматуру.

Что Вы называете "Включением света"? УЗО выбивает при включении вводного автомата или именно при включении освещения в какой-то комнате?

В любом случае это реальная, опасная неисправность проводки. Нужно искать (отключением групп в щитке), локализовать и исправлять.

AlexeyL, да включаю свет в одной из комнат и выбивает узо, это появилось при прокладке новой лини на розетки

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:38:05

#7064356

да проверил, на балконе есть кусок арматуры не заштукатуреный, так звенит между нолем и арматурой, между арматурой и землей не звенит

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.01.2022 в 17:41:50

#7064357

Евгений А.С. написал: да включаю свет в одной из комнат и выбивает узо

Уже легче. Самая частая причина подобного: ноль на этот свет на самом деле берётся от другого кабеля, который включён мимо выбиваемого УЗО. Например, от соседа (без шуток).

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:47:02

#7064359

т е по факту не должно быть напряжения между землей и фазой?

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:50:37

#7064361

AlexeyL, ага возможно именно к этой люстре фаза взята старая а ноль от новой проводки ( в комнате 2 люстры, одна старая , а вторая новая, так вот новую прицепили ыазой на один выключатель со старой, а ноль видимо взяли от новой проводки), тогда интересно, если я отключаю новую проводку, люстра ж работает.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.01.2022 в 17:51:30

#7064362

Евгений А.С. написал: т е по факту не должно быть напряжения между землей и фазой?

Вопрос несколько бессмысленный, потому что провода "земли" у вас нет. Напряжение между любым подключённым и любым длинным неподключённым проводом может быть любым в диапазоне 0-220; волшебное слово "емкостная наводка". Это неизбежно, главное - не забывать изолировать концы неподключённых проводов.

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 18:07:45

#7064367

на кухне проверил - между 0 и З звенит, так ведь не должно быть?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.01.2022 в 18:08:33

#7064368

Евгений А.С. написал: если я отключаю новую проводку, люстра ж работает.

Значит, не отключаете ноль где-то. В любом случае место найдено. Аккуратно отделяйте новую проводку от всего остального, по фазе и по нулю.

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 18:21:34

#7064377

т е. мои действия

  • отключить во всех розетках третий провод
  • узо подключить как было и проверять на срабатывание поочередно отключая 0 на шине возле счетчика? ( а с приборами ничего не произойдет если 0 отключать?)

Аватар пользователя
legrand81

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Димитровград

Сообщений: 102

14.01.2022 в 18:50:29

#7064400

Евгений А.С., нет они просто не будут работать

Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 18:54:49

#7064402

огромное спасибо всем за помощь и что потратили свое время для меня, завтра попробую и отпишусь

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

14.01.2022 в 21:42:38

#7064469

Евгений А.С., Вообще-то прозванивается проводка так... Отключаются ВСЕ проводники на входе в квартиру - ФАЗНЫЕ, НУЛЕВЫЕ, и псевдо ЗЕМЛЯ - ВСЕ......
Линии выключаются АВ, нули и земля откручивается с шинок Выкручиваются лампы, вынимается все из розеток и вперед с прибором - звенит, не звенит.. без боязни получить удар током.

А полумерами... можно долго искать, без опыта и специальных трюков с приборами - ну типа проследить путь тока (именно тока, не напряжения) :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

14.01.2022 в 21:49:52

#7064471

Евгений А.С. написал: на срабатывание поочередно отключая 0 на шине возле счетчика? ( а с приборами ничего не произойдет если 0 отключать?)

это делать на обесточенной квартире - иначе через ноль прилетит фаза через приборы - и будет неприятно, или смертельно.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий