Veterok111
Veterok111
Новичок

Регистрация: 15.01.2022

Харьков

Сообщений: 5

15.01.2022 в 23:56:15

Собственно имеется котел работающий от 3 фаз. В дом заведены три фазы и все работает до тех пор пока все три фазы есть. Проблема возникает, когда одна из фаз пропадает (в этом году такое стало случаться часто).

Если я правильно понимаю принцип работы котла, то для него критичным является пропадание только одной фазы (в этом случае котел полностью перестает работать), пропадание же одной из двух других приведет лишь только к тому, что котел будет работать на 2/3 мощности. И вот собственно вопрос, как решить вопрос для первого случая, как главной сделать 2 или 3 фазу.

Первое, что приходит в голову это использовать реле приоритета фаз. Однако все модели которые я нашел работают по принципе 3 фазы входят - одна на выходе, и если скажем сделать 1 фазу "неотключаемой", то при переходе на резервную фазу мы по сути просуммируем нагрузку расчитанную с 2 фаз на одну, иными словами два тена будут работать на одной фазе, скорее всего выбъет автомат. Правильно наверное сделать так что бы второй тен не включался (отключить вторую фазу от котла), но как это сделать?

Буду рад любому совету. Заранее спасибо.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2022 в 00:06:36

Veterok111, Вы немного путаетесь

Veterok111 написал: реле приоритета фаз

в России принято "реле выбора фаз". т.е. РВФ подключаете плату управления к выходу РВФ и котел работает даже тогда, когда есть в наличии 1 фаза (любая) при этом работают либо 2 ТЭНа (если 1 фаза пропала), либо 1 ТЭН (если нет двух фаз) просто каждый ТЭН сидит на своей фазе, и заставить котел работать все ТЭНы при пропадании хотя бы одной фазы = невозможно 1 фаза = 1 ТЭН

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Veterok111
Veterok111
Новичок

Регистрация: 15.01.2022

Харьков

Сообщений: 5

16.01.2022 в 00:12:28

Ок, в названии реле ошибся, учту на будущее.

А разве в котле есть отдельный вход для платы управляения, я думал он запараллелен с одной из фаз? я не знал, сейчас попробую изучить..., это конечно решение.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

16.01.2022 в 00:14:09

ZooZoo написал: подключаете плату управления к выходу РВФ и котел работает даже тогда, когда есть в наличии 1 фаза (любая) при этом работают либо 2 ТЭНа (если 1 фаза пропала), либо 1 ТЭН (если нет двух фаз) просто каждый ТЭН сидит на своей фазе, и заставить котел работать все ТЭНы при пропадании хотя бы одной фазы = невозможно

Чтобы об этом говорить, надо сначала убедиться, что именно так:

ZooZoo написал: 1 фаза = 1 ТЭН

то есть ТЭНы котла на 220, а не на 380.

Хотя автор намекает

Veterok111 написал: что котел будет работать на 2/3 мощности.

но это не точно:

Veterok111 написал: Если я правильно понимаю принцип работы котла,

Итого:

Veterok111 написал: Собственно имеется котел работающий от 3 фаз

Veterok111, Для завязки разговора предоставьте схему котла, и его точное название.

0
Veterok111
Veterok111
Новичок

Регистрация: 15.01.2022

Харьков

Сообщений: 5

16.01.2022 в 00:23:30

модель котла https://www.bosch-thermotechnology.com/by/ru/ocs/residential/tronic-heat-3500-18448022-p/

Да, котел имеет 3 тена по 220, когда одна из фаз пропадает, он продолжает нормально работать, только если это не фаза 1

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

16.01.2022 в 00:35:25

Veterok111 написал: Да, котел имеет 3 тена по 220, когда одна из фаз пропадает, он продолжает нормально работать, только если это не фаза 1

ноль к котлу подключен? - посмотрел - да

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

16.01.2022 в 00:36:44

BV написал: когда одна из фаз пропадает, он продолжает нормально работать, только если это не фаза 1

а если останется только фаза 1, а две пропадут?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2022 в 00:43:41

BV написал: а если останется только фаза 1, а две пропадут?

тоже работает, но на одном ТЭНе как и все нормальные современные котлы; везде одна логика, другой не придумали пока

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

16.01.2022 в 01:02:06

ZooZoo написал:

BV написал: а если останется только фаза 1, а две пропадут?

тоже работает, но на одном ТЭНе как и все нормальные современные котлы; везде одна логика, другой не придумали пока

ZooZoo, есть котлы на 380, без нуля - но они редкость.

Veterok111, а котлу не поплохеет, если дергать питание платы управления? на схеме https://www.bosch-thermotechnology.com/ocsmedia/optimized/full/o308727v52_6720859229.pdf на стр 21 есть преобразователь питания 230/24. Если он без понижающего трансформатора, а именно ВЧ преобразователь с диодным мостом на входе - можно попробовать подумать о его питании через трехфазный выпрямитель. Тогда не будет скачков питания при пропадании фаз. Либо думать о трансформаторе 3ф-1ф.... Ну и РВФ пойдет - но см выше - скачки при переключении, и настройка порогов срабатывания - бывают иногда скачки туда сюда при пороговом напряжении (если фаза пропала не полностью в ноль), если РКФ с небольшим гистерезисом.

Veterok111 написал: когда одна из фаз пропадает (в этом году такое стало случаться часто).

а что энергетики говорят?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

16.01.2022 в 01:45:05

ZooZoo написал: везде одна логика, другой не придумали пока

треугольник придумали, когда Вас еще не придумали, и меня тоже.

угу, если Вы что-то не знаете, вовсе не значит, что этого не существует.

BV написал: а если останется только фаза 1, а две пропадут?

?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.01.2022 в 02:31:50

BV написал: треугольник придумали, когда Вас еще не придумали, и меня тоже

это "да" :) / / и где Вы увидели на приведенной Вами схеме плату управления и работу ее при пропадании остальных двух фаз? :popcorn мы же говорим именно об этом случае, а не ВООБЩЕ да, и речь про конкретный котел с ТЭНами на 230в, а не на 400в, как Вы срисовали с сайта Эвана

0