BV, понятно что смотреть надо. Но есть же известные способы исправить это. Вот хотел это узнать варианты от знающих людей
20.01.2022 в 18:05:28
BV, понятно что смотреть надо. Но есть же известные способы исправить это. Вот хотел это узнать варианты от знающих людей
20.01.2022 в 20:07:04
Александр 347, менять местами подключение труб подачи и обратки. В каком месте это удобнее сделать - смотрится по месту.
21.01.2022 в 23:14:52
Mazayac написал: Александр 347, менять местами подключение труб подачи и обратки. В каком месте это удобнее сделать - смотрится по месту.
Mazayac, ... и возможно получить другие проблемы вместо этой, или попадалово с котлом, не заметив важные детали.
Если бы чел был в состоянии сделать - и темы бы не было, или закончилась на Спасибо, после Вашего 2го сообщения в теме.
23.01.2022 в 14:44:06
BV, возможно. Но расписывать все возможные сценарии или уговаривать ТС поискать специалиста, заодно обучая, как его, ничего не понимая, определить... Увольте, время дорого.
23.01.2022 в 17:46:42
Александр 347 написал: понятно что смотреть надо. Но есть же известные способы исправить это
Чтобы давать точные/подробные советы надо, либо иметь на руках подробные чертежи и фото системы, либо всё увидеть своими глазами и иметь возможность произвести замеры на месте. А в общем и целом - варианты переделки предложены.
BV написал: и возможно получить другие проблемы вместо этой, или попадалово с котлом, не заметив важные детали.
Это точно. Дьявол кроется в деталях.
ИМХО (IMHO)
24.01.2022 в 00:04:48
Всем здравствуйте. Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. А если стучат трубы отопления в многоквартирном доме? Исходные данные такие: 10 этаж 10 этажного дома. Подача вроде бы сверху. Радиаторы рифар монолит, но в том году были алюминиевые ноунейм от застройщика. Стучит периодически раз в 10 мин по нарастающей. Если дотронуться до трубы, то ощущаешь как удар. Подскажите что это может быть? Термоголовки есть. Байппс есть. В разных комнатах. У соседа по этажу такая же хрень
24.01.2022 в 01:10:01
Necnklon, тепловое изменение длины трубы при изменении температуры. Если заделали без гильз в перекрытие - без возможности скользить. Сначала накапливается напряжение, как в пружине, потом рывком сдвигается.
Вылечить - или гильзы ставить, или компенсаторы вваривать - они могут быть как в виде гофры, так и в виде петли самой трубы.
Если в доме есть автоматика по температуре, то может быть кривенько настроена, и ее колбасит по температуре выше/ниже вокруг целевой температуры. Замерьте температуру контактным термометром на трубе и в график - может получиться периодическая кривая. Если есть четкий период скажем в 10 минут - то 99% что автоматика.
А может и из теплопункта на группу домов.... смотреть по месту...