Подскажите какое можно взять сечение провода для подключения светодиодных светильников на фасаде (общ300Вт), блок питания 500Вт/24В внутри здания, 40м от блока до вывода на фасад нужно понимать можно ли 2.5мм²
21.01.2022 в 14:42:43
Подскажите какое можно взять сечение провода для подключения светодиодных светильников на фасаде (общ300Вт), блок питания 500Вт/24В внутри здания, 40м от блока до вывода на фасад нужно понимать можно ли 2.5мм²
21.01.2022 в 14:47:50
ДядяДима, светодиодка с БП да ещё на улице....
ДядяДима написал: 40м от блока до вывода на фасад
40 м под 24 В?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.01.2022 в 16:24:23
ДядяДима написал: можно ли 2.5мм²
ну как бы 6 -ка 12% падения напряжения даёт ... а 2.5 - 30% :sorry:
И это пройдёт ...
21.01.2022 в 17:58:14
Слабее светиться что ли будут?
21.01.2022 в 18:07:14
ДядяДима, Из каких соображений светильники на 24v на фасад собрались ставить ?
Да, ни фига.
21.01.2022 в 18:21:21
Уже висят светильники, 24в, есть ввод в (коробка) здание 1.5 сечение, какой провод подходит чтобы довести до ШУ (20-25м)?
22.01.2022 в 00:19:44
ДядяДима написал: 40м от блока до вывода на фасад нужно понимать можно ли 2.5мм²
да, кидайте 2.5, но на каждый светильник от блока свой провод, или на пару светильников, посчитайте падение напряжения, приемлемо ли оно (или скиньте схему с расстояниями и мощностями светильников)
22.01.2022 в 07:56:41
какой провод подходит чтобы довести до ШУ (20-25м)?
Пока закон Ома не отменили то можно посчитать.
Нагрузка в 300 Вт на напряжении 24 вольта это 1,92 Ом Сопротивление провода 4 мм² 40 метров (до ШУ 20м в два провода) - 0,17 Ом Напряжение на нагрузке упадет на 9%
Если на блоке питания есть регулятор напряжения то полученное падение можно компенсировать На проводе в 2.5 мм² падение будет очень большим
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу