Подскажите какое можно взять сечение провода для подключения светодиодных светильников на фасаде (общ300Вт), блок питания 500Вт/24В внутри здания, 40м от блока до вывода на фасад нужно понимать можно ли 2.5мм²

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.01.2022 в 14:47:50

ДядяДима, светодиодка с БП да ещё на улице....

ДядяДима написал: 40м от блока до вывода на фасад

40 м под 24 В?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.01.2022 в 16:24:23

ДядяДима написал: можно ли 2.5мм²

ну как бы 6 -ка 12% падения напряжения даёт ... а 2.5 - 30% :sorry:

0

И это пройдёт ...

ДядяДима
ДядяДима
Новичок

Регистрация: 21.01.2022

Иркутск

Сообщений: 3

21.01.2022 в 17:58:14

Слабее светиться что ли будут?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

21.01.2022 в 18:07:14

ДядяДима, Из каких соображений светильники на 24v на фасад собрались ставить ?

0

Да, ни фига.

ДядяДима
ДядяДима
Новичок

Регистрация: 21.01.2022

Иркутск

Сообщений: 3

21.01.2022 в 18:21:21

Уже висят светильники, 24в, есть ввод в (коробка) здание 1.5 сечение, какой провод подходит чтобы довести до ШУ (20-25м)?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

22.01.2022 в 00:19:44

ДядяДима написал: 40м от блока до вывода на фасад нужно понимать можно ли 2.5мм²

да, кидайте 2.5, но на каждый светильник от блока свой провод, или на пару светильников, посчитайте падение напряжения, приемлемо ли оно (или скиньте схему с расстояниями и мощностями светильников)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

22.01.2022 в 07:56:41

какой провод подходит чтобы довести до ШУ (20-25м)?

Пока закон Ома не отменили то можно посчитать.

Нагрузка в 300 Вт на напряжении 24 вольта это 1,92 Ом Сопротивление провода 4 мм² 40 метров (до ШУ 20м в два провода) - 0,17 Ом Напряжение на нагрузке упадет на 9%

Если на блоке питания есть регулятор напряжения то полученное падение можно компенсировать На проводе в 2.5 мм² падение будет очень большим

0