AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 18:52:22

Уважаемые участники форума, оцените, пожалуйста, схему щитка для 2-комнатной квартиры площадью 52,3 кв.м. Квартира в новостройке (кирпичная 5 этажка). В квартире застройщик уже сделан электропроводку и простенький щиток. Планирую провести дополнительные линии и заменить квартирный щиток. Я не спец, спроектировал щиток для себя. Щиток хочу сам собрать. Очень интересно. Примечание: на схеме щитка соединение проводника с модульным устройством обозначено как бы приливом, где прилива нет, там нет соединения с модульным устройством (проводник проходит за ним). В схеме щитка есть отключаемые и неотключаемые линии. Неотключаемые - на верхней дин-рейке. Отключаемые - на средней и нижней дин-рейке. На средней дин-рейке слева крайний - выключатель нагрузки для отключения отключаемых линий.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

22.01.2022 в 18:57:45

AleksLaw76, а что означают пометки "новая" и "есть"? Вы что, проводку от застройщика убирать не собираетесь? :a :eek:

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 19:04:09

Radio, проводку от застройщика планирую оставить. Проводка вроде нормальная - сечения правильные, проводники медные. В распредкоробках - скрутки с СИЗами. "Есть" - проводка от застройщика (естественно, размещение и количество розеток и выключателей будет корректироваться). "Новая" - будет новая линия от щитка.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

22.01.2022 в 19:10:49

AleksLaw76, счетчик лучше в нижний ряд.
И если вы проектируете - то предоставьте схему, не монтажную, а однолинейную. Разбираться по монтажной, и табличке и оценивать творение - никто не будет.

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 19:17:17

BV, благодарю за совет. Но вроде все понятно. И хочется, чтобы оценили все вместе и схему и монтаж. Высота размещения щитка: низ щитка - 1 м, верх щитка 1,5 м. Счетчик примерно на высоте 1,35 м. Размещать счетчик внизу - смотреть неудобно будет. Да и зачем - ввод кабеля будет сзади щитка в верхней его части (над щитком будет мультимедийный щит).

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

22.01.2022 в 19:21:09

AleksLaw76 написал: Но вроде все понятно.

Вам понятно? Другим - и не надо. Смысл было тему создавать? Собирайте

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 19:25:56

BV, соберусь с силами - составлю еще однолинейную :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

22.01.2022 в 19:57:03

AleksLaw76, Подавляющая дифзащита выполнена на АВДТ и УЗО, но автомат на свет А3 - без оной. Если вообще всё-таки хотите оставить, то хотя бы А4 и А8 поменяйте местами.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 20:13:00

MaSeVi, Л3 - сигнализация - только авт.выключатель плюс шина N, без диф.зашиты, как и должно быть. Освещение - Л8 - стоит диф.автомат. Л - это линия.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

22.01.2022 в 20:17:47

ну и бойлер 8 квт - слабенький душик, хотя при 50А вводном ничто не мешает поставить 11квт

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 20:35:10

BV, согласен. Но думаю на летнее отключение горячей воды, наверное, хватит и 8 квт проточника (термекс). Думал про проточник на 10 квт (термекс), но что-то опасаюсь. Придется контролировать, чтобы было все отключено, практически кроме света. И почему то представитель застройщика сказал, что на квартиру выделено 8,5 квт (возможно девушка-представитель напутала), хотя вводной автомат в этажном щитке 50А и вводной кабель 10 кв.мм. Может я зря опасаюсь?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу