megrad написал:AleksLaw76, сигналку мимо УЗО и желательно со своим АВ. Как вариант
такое ссылка по крайней мере
достаточно точно можно вставки по току подобрать ссылка
megrad, спасибо! Да-да, так и будет:
1 линия (L1) - отдельный однополюсный АВ - С10A плюс отдельная шинка нейтрали для него:
Попробую.
Если ваш ремонт происходит вокруг роутера, который будет вечным, да еще в пластиковом корпусе и блоком питания имеющим второй (или выше) класс защиты, тогда разве что протечка от соседей может привести к риску поражения током. Ну или попадание в провод при сверлении или переломившийся у вилки кабель или треснувший от тепла пластиковый блок питания. Ну еще несколько достаточно редких случайностей.
Но как правило активное оборудование меняется, например захотите вы роутер помощнее, в металлическом корпусе или подключите к ЮСБ порту резервный 3/4/5G модем на проводе, с антенной на улицу. И тут уже риск будет выше.
Мода делать "неотключаемые группы" (без УЗО или дифа) на самом деле не сильно спасает от "неотключения" За все время пользования самым разным компьютерным/сетевым/слаботочным оборудованием я не помню случая, когда это оборудование выбивало именно УЗО. Но мой опыт скромный - лет двадцать пять. А случаев когда било током от корпусов/разъемов слаботочки помню много. При том, что китайского (дешманского) оборудования было мало. Не то что сейчас.
современные сигнализации мониторят свое питание ибо выключение электричества случаетя куда чаще, чем срабатывание УЗО/АВ. И это правильно - жулики иногда выключают квартирные автоматы на лестнице, чтобы убедиться в отсутствии жильцов.
P.S. Как правильно заметил megrad, витая пара (если она без экрана) совершенно безопасна - и в роутере и в гаджетах она развязана трансформаторами выдерживающими 2,5 киловольта. Но нынче в моде PoE (питание по витой паре) а это уже прямой мостик от блока питания свитча/роутера/инжектора. И это создает дополнительный риск.
AKI, я Вам премного благодарен! :applause:
Вроде все понял.
Оставляю IT-шит (видеодомофон, роутер и доп.розетки) под дифом - вместе с холодильником, морозильником. А сигналку на другой линии оставляю все же без дифа - на АВ. И пусть линии видеодомофона (возможно с доп. камерами) и сигнализации будут отдельными, дополняющими друг друга.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
AleksLaw76 написал:
Всем привет! Решил сделать миниотчет о проделанной работе. Может кому-то будет интересно. Всем участникам темы большое спасибо за ценные советы!
AleksLaw76,
привет и Вам :)
зачем же столько АВДТ вместо УЗО+АВ? :confused: :popcorn
0