Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

25.01.2022 в 10:22:08

Здравствуйте! Купил дом, а там с проводкой полная задница, хотя ремонт хороший. Например, на группу кухонных розеток заходит ВВГнг 2х1.5. Заземления нет как класса. Щиток выглядит так:

Решил менять проводку, наваял схему. Поругайте, плиз. Смысла ставить отдельный автомат на каждую розетку не вижу.

Заземление буду ставить модульно-штыревое, 4.5 метра омеднённый штырь.

И ещё вопрос сразу: Один металлорукав - один кабель? Или можно вести на комнату розетки (2х2.5) и свет (2х1.5) в одном рукаве до разветкоробки?

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

25.01.2022 в 10:28:21

Буду отчитываться в этой теме о процессе, задавать вопросы ))

Автоматы/УЗО будут все либо Легран, либо ШЕ. Кстати, что лучше?

Сейчас столкнулся с первой проблемой: вводной автомат стоит на 25А, буду добиваться разрешения поменять на 32 или 40.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

25.01.2022 в 10:41:27

Шуруповерт, Дом с газом ?

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2022 в 10:48:53

Шуруповерт написал: Легран, либо ШЕ. Кстати, что лучше

Серия какая?

Шуруповерт написал: вводной автомат стоит на 25А, буду добиваться разрешения поменять на 32 или 40.

На основании чего? Есть такое понятие - разрешённая мощность.

Шуруповерт написал: Один металлорукав

А смысл - данное изделие не отвечает требованиям пожарной безопасности.

Шуруповерт написал: Или можно вести на комнату розетки (2х2.5) и свет (2х1.5) в одном рукаве до разветкоробки

Можно, при определённом индексе. Распред коробки для освещения и розеток должны быть разные.

Шуруповерт написал: Щиток выглядит так

:confused: Если нет подгорелостей, то что не устраивает? По схеме: Одно УЗО на всё? Вы слишком самоуверены. АВ 25 А - кабель какой? Для 2,5 - 16 А, у Вас бытовые розетки на 16А На кой столько АВ на освещение? Самогонный аппарат и сварочник в одном помещении? Сигналка, привод уличных ворот планируется? Стиралка, посудомой, водогрей, тёплый пол, кондей планируется? Отопление как реализовано?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

25.01.2022 в 10:54:56

dokar написал: Дом с газом ?

Да

megrad написал: Серия какая?

Да фиг его знает. https://leroymerlin.kz/product/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-legrand-1-polyus-16-a-10304470/

megrad написал: Одно УЗО на всё? Вы слишком самоуверены.

Только на кухню и ванную

megrad написал: кабель какой?

ВВНнг-ls

megrad написал: Самогонный аппарат и сварочник в одном помещении?

от одной розетки будут питаться, но не вместе

megrad написал: Сигналка, привод уличных ворот планируется?

Нет

megrad написал: Стиралка, посудомой, водогрей, тёплый пол, кондей планируется?

Стиралка в санузле есть, посудомой может будет, накопительный водогрей висит на кухне, тёплый пол есть от газового котла, кондей планируется

megrad написал: Отопление как реализовано?

Водяной ТП

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

25.01.2022 в 11:00:14

megrad написал: На кой столько АВ на освещение?

Ну на каждую комнату на свет свой автомат

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

25.01.2022 в 11:01:24

Да, ещё важный момент. Кабель буду кидать через перекрытие (деревянные лаги, минвата), в металлогофре.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

25.01.2022 в 11:04:29

megrad написал: Если нет подгорелостей, то что не устраивает?

Эстетика

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.01.2022 в 11:04:45

Шуруповерт написал: наваял схему. Поругайте, плиз.

ругаем. Схему в мусорку. И в новой - сразу забудьте про АВ25А на розеточные группы. И даже про 20А. Разбивайте линии так, чтобы автоматы были 16А. И на сварку - тоже, потому что вряд-ли вы рельсы варите током 200А. Нужен план помещений и список нагрузок в каждом.

Шуруповерт написал: Заземление буду ставить модульно-штыревое, 4.5 метра омеднённый штырь.

Без подробностей о грунте - ничего сказать нельзя - мало или много. откуда питание на дом? как далеко трансформатор? Выделенная мощность по договору? Техусловия от сетей?

Шуруповерт написал: Автоматы/УЗО будут все либо Легран, либо ШЕ. Кстати, что лучше?

Никто. Без названия серии - пустой разговор, и пока преждевременный. Так-то ИЭК лучше - и надежен и не дорого.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.01.2022 в 11:10:01

Шуруповерт написал: Ну на каждую комнату на свет свой автомат

не нужно.

Шуруповерт написал: Стиралка в санузле есть, посудомой может будет, накопительный водогрей висит на кухне, тёплый пол есть от газового котла, кондей планируется

Накопительный косвенного нагрева сделайте от газ котла и Вам хватит автомата на вводе на 25А.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

25.01.2022 в 11:27:35

BV написал: Нужен план помещений и список нагрузок в каждом.

Как-то так

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу