26.01.2022 в 18:02:09
Добрый день. В коридоре, санузле и кухне требуется залить стяжку в один уровень, однако толщина стяжки колеблется от 10 до 35 мм. Не понимаю, что лучше сделать? Залить все самовыравнивающейся смесью или поделить пространство на несколько частей и где толщина стяжки 20-30 мм залить ЦПС по маякам, а где толщина 10-20 мм залить самовыравнивающейся смесью? Если заливать разными составами, то получится ли сделать всё в один уровень и как будут себя вести стыки в последующем? План помещений с указанием толщин новой стяжки прилагаю.
26.01.2022 в 19:40:33
Алексей9751, заливайте все одной смесью.
26.01.2022 в 19:50:23
Алексей9751 написал: Залить все самовыравнивающейся смесью
есть ровнители не только САМОвыравнивающиеся, есть - выравнивающиеся руками. (к слову САМОвыравнивающимся тоже надо помогать руками)
Алексей9751 написал: или поделить пространство на несколько частей и где толщина стяжки 20-30 мм залить ЦПС по маякам,
мал слой для ЦПС.
Алексей9751 написал: Если заливать разными составами, то получится ли сделать всё в один уровень и как будут себя вести стыки в последующем?
как сделаете - так и будут. Даже при заливке одним составом ОБЯЗАТЕЛЬНО делать разделительные усадочные швы.