27.01.2022 в 18:55:20
Technik-san написал: заявленная пропускная способность данного сифона 64л/мин.
Хе-хе.... при какой высоте водяного столба над сифоном? ;)
Technik-san написал: Для предотвращения создающегося разряжения (сифонажа) за сливным потоком является заводское заужение в сифоне на выходе.
Это сделано только для того, чтобы увеличить высоту гидрозатвора.
Сифонаж убирать замедлением скорости слива - возможно, но правильнее не допускать его устройством канализации по нормам.
27.01.2022 в 19:05:47
BV написал: В вашей конструкции - проход под стаканом меньше - слив - медленнее.
То есть, для увеличения скорости слива надо не максимально раздвинуть, как написано в инструкции, а наоборот, сдвинуть?
За легкость очистки заплачено плохой гидродинамикой - резкие повороты потока на 180 град.
Странно, что раньше никто здесь про это не писал - изливались только восторги...
27.01.2022 в 19:44:18
Вадим М написал: То есть, для увеличения скорости слива на до не максимально раздвинуть, как написано в инструкции, а наоборот, сдвинуть?
Скажите, если вы спросите сколько будет 2 х 2 - мне надо писать ответ? :)
Вадим М написал: Странно, что раньше никто здесь про это не писал - изливались только восторги...
Погуглите - и обрящете :)
27.01.2022 в 19:45:41
Вадим М написал: На заострённый кончик-клипсу что ли? Так я и не понял... :sorry:
Вадим М, ну ей богу - подумайте, куда что одеть, чтобы пробка стала чуть выше...
27.01.2022 в 20:31:05
BV написал: Technik-san написал: заявленная пропускная способность данного сифона 64л/мин.
Хе-хе.... при какой высоте водяного столба над сифоном? ;)
Полагаю, что по чертежу уже понятно, что на максимуме, без гидрозатвора.
BV написал: Это сделано только для того, чтобы увеличить высоту гидрозатвора.
Согласен и это тоже
27.01.2022 в 20:36:44
BV написал: За легкость очистки заплачено плохой гидродинамикой - резкие повороты потока на 180 град.
:applause: и в добавок, малый зазор под стаканом гидрозатвора. Но есть и свои плюсы, этот сифон, легко чистить, когда в квартире у жильцов длинные волосы.
27.01.2022 в 22:43:10
Вадим М, нет, где большая металлическая пробка-кнопка, открутите ее. Под ней резиновая прокладка, которая делает герметичность слива при закрытом механизме. Насколько я понимаю, BV советует сделать подкладку, чтобы зазор в открытом состоянии сделать больше. Можно прям сделать прокладку по диаметру внутренней резьбы грибка-пробки, тогда пробка будет чуть выше. Второй вариант, сдвинуть и подрезать вставку пластиковую, чтобы гидрозатвор был чуть меньше на 1см. Что случая, всегда можно раздвинуть.
27.01.2022 в 22:56:26
Technik-san, спасибо за ответы. Все-таки сначала попробую поставить вент-клапан на кухне на дальнем конце, там проще. Сифон своеобразный. Лучше бы колбу слива сделали длиннее и полнопроход, без этого с'ужение слива. А тут они сделали ее компактной, из-за этого пришлось приплюснуть слив, т.к. мешает резьба, соединяющая две половинки колбы.
27.01.2022 в 23:10:59
BV написал: Technik-san написал: Для предотвращения создающегося разряжения (сифонажа) за сливным потоком является заводское заужение в сифоне на выходе.
Это сделано только для того, чтобы увеличить высоту гидрозатвора.
Не, не согласен. Если посмотрите на сифон, они не могли сделать полно-проходной слив, т.к. мешает резьба, которая соединяет две половинки колбы сифона. Поэтому, пришлось слив приплюснуть снизу. Если бы колба была бы длинее на 2-3см, то тогда можно было бы сделать полно-проходной слив.