27.01.2022 в 05:05:34
Здравствуйте!
Ситуация следующая: таунхаус, 1 этаж. Межэтажное перекрытие (20 см), на нем пеноплекс, на пеноплексе полусухая стяжка, финишное покрытие - керамогранит с эпоксидной затиркой швов. Произошел прорыв воды в стяжке. Обнаружили это этажом ниже - на цокольном этаже текла вода с потолка. Проблему устранили, вскрыв аккуратно керамогранит на первом этаже.
Но в воде получается была почти ВСЯ площадь первого этажа под стяжкой (это было понятно на цокольном этаже - вода капала с разных мест по всему потолку). Пеноплекс воду не впитывает, на цокольном этаже ремонта нет, потолок не закрыт - сохнет. Плюс на первом этаже тёплые полы помогают сохнуть влаге. Но ведь испарения воды поднимаются же вверх, а там весь пол заложен керамогранитом.
Теперь мучает вопрос: высохнет ли так всё перекрытие через низ, т.е. через потолок цокольного этажа? Ремонт там и не планировался пока, как раз есть время уйти влаге. Или это бесполезно ждать? И там уже могла появится плесень и грибок? И что все таки нужно демонтировать весь пол первого этажа?
27.01.2022 в 16:42:41
Очень, очень всё долго будет происходить высыхание. Вероятность появления грибка высока. Не глядя не возможно советовать. Ведь могло подтопить не всю (а это сколько?) площадь, а лишь небольшой фрагмент. Надо исследовать. Я бы демонтировал несколько плит КГ, чтобы дать нормально просохнуть.
27.01.2022 в 16:47:51
Высохнет вниз, ничего страшного.
27.01.2022 в 18:09:39
Анастасия Ч. написал: Или это бесполезно ждать? И там уже могла появится плесень и грибок?
В цементных из-за щелочи грибок практически не растет. Сохнуть будет меееедленно, но будет... Тем более -
Анастасия Ч. написал: Плюс на первом этаже тёплые полы помогают сохнуть влаге.
В общем вашей конструкции пола от влаги не поплохеет. А если вода вышла вниз, то и воядной пар потихонечку выйдет - главное вентилируйте техэтаж, и первый этаж - не сквозняком, но удаление воздуха должно быть. Или ставьте осушитель на постоянную работу.
Как выполнен стык стен с полом? Какая штукатурка на стенах, отделка? Проблемка может быть внизу стен... Плинтуса есть? Какие?
Совет - если уж так случилось, что все мокрое - опрессуйте сейчас все системы.... чтобы не было повторения.