29.01.2022 в 01:52:35
Здравствуйте, подскажите, нужно сделать стяжку пола в квартире где трубы отопления идут по полу, надо ли делать какой-то короб для труб, или оборачивать их гофрой, или оставлять какие-то люки в местах соединения труб? Дом монолитный, на фитингах написано rehau, трубы обернуты в красный и синий утеплители, больше толком ничего не могу сказать.
29.01.2022 в 02:18:59
лучше бы переделать и не оставлять соединения в полу
29.01.2022 в 02:33:38
BV написал: лучше бы переделать и не оставлять соединения в полу
BV, а если нет возможности переделывать?
29.01.2022 в 06:22:27
Леонид34 написал: Дом монолитный, на фитингах написано rehau
Для начала проверить, все ли фитинги соответствующим образом обжаты.
29.01.2022 в 11:54:18
strider1978 написал:
Леонид34 написал: Дом монолитный, на фитингах написано rehau
Для начала проверить, все ли фитинги соответствующим образом обжаты.
strider1978, Дому 6 лет, ремонтники говорят, что все нормально обжато, и они всегда заливают такие трубы. Но у меня есть сомнения, поэтому и спрашиваю совета, как можно перестраховаться не меняя трубы, и есть ли вообще в этом смысл.
30.01.2022 в 11:19:53
Леонид34 написал:
strider1978 написал:
Леонид34 написал: Дом монолитный, на фитингах написано rehau
Для начала проверить, все ли фитинги соответствующим образом обжаты.
strider1978, Дому 6 лет, ремонтники говорят, что все нормально обжато, и они всегда заливают такие трубы. Но у меня есть сомнения, поэтому и спрашиваю совета, как можно перестраховаться не меняя трубы, и есть ли вообще в этом смысл.
Леонид34, Смотрите, допустим, Вы даже оставите люк в полу для доступа к тройникам. Допустим, пошла течь, люк открыли, нашли. Что дальше? Использование фитингов повторное не допускается, трубы нужно срезать с ними. То есть вы укорачиваете трубы и...... как дальше их соединить? И здесь с удивлением можно обнаружить, что никак. Трубы нужно обрезать, новый тройник не встает, нужно мутить что-то хитрое. Не стоит оно того.
А вероятность - ненулевая. Вот у соседей потекли тройники через 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию. После этого они перекрестились, что не успели сделать стяжку и нашли деньги на коллектор.
30.01.2022 в 19:40:48
Леонид34 написал: как можно перестраховаться не меняя трубы,
ну ищите чудо, пока другие - меняют
06.02.2022 в 11:41:36
Здравствуйте, решили все-таки менять трубы, но теперь встал вопрос как эту "красоту" переделать без короба, или с небольшим коробом закрывающим только отрезок где 4 трубы, т.е. около 30 см. Коллектор с 4 -мя кранами не нужен, достаточно и этих двух. Делал ли кто-нибудь что-то подобное?
Это стояк на кухне, трубы справа уходят в комнату.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу