29.01.2022 в 21:58:34
Здравствуйте, сегодня обнаружили вот такое образование на металлопластиковой трубе, сколько ему по времени неизвестно, место хоть и открытое но в глаза не бросается, поэтому возможно оно уже давнее, а может нет… отопление смонтировано в конце 2018 года, но полноценно топится только второй сезон (до этого была отделка и держали около 15 градусов в помещении), котёл настенный бакси, теплоноситель ограничен на 75 градусов, давление около 1,5 атм… выше если и давали при опрессовке, но кратковременно и не более 2,5 (из зелёной зоны манометра котла не выходили), почему так получилось подскажите? И насколько срочно этот участок трубы требует замены? До конца отопительного сезона терпит или вот вот лопнет?
29.01.2022 в 23:52:11
Tangelin написал: До конца отопительного сезона терпит или вот вот лопнет?
Вскрытие покажет. Так же вскрытие может показать, что нужно менять все трубы.
30.01.2022 в 20:13:38
Tangelin написал: И насколько срочно этот участок трубы требует замены?
в пузыре вода или воздух?
30.01.2022 в 20:37:51
Я бы не суетился. Поставил бы разгрузочный хомутик и дождался бы конца сезона.
30.01.2022 в 20:50:10
BV, вода конечно, но оттуда ничего не течёт
30.01.2022 в 20:52:15
pool, хомут перед этой грыжей?
30.01.2022 в 20:55:14
Tangelin написал: , почему так получилось подскажите?
к экстрасенсам, но скорее - нарушение технологии производства трубы
Tangelin написал: И насколько срочно этот участок трубы требует замены? До конца отопительного сезона терпит или вот вот лопнет?
Берете опрессовщик в аренду, и прессуете всю сеть корме котла на 10-15 бар
30.01.2022 в 21:17:33
Tangelin написал: почему так получилось подскажите
Монтажники ножичком почикали, когда бухту вскрывали, или в магазине.
30.01.2022 в 21:21:06
Tangelin написал: pool, хомут перед этой грыжей?
Металлический хомут пошире с резиновой поддёвкой, ставить непосредственно на вздутие. При затягивании больших усилий не прилагать.
31.01.2022 в 19:47:20
Только мне кажется, что гильза прессфитинга не обжата? (второе фото, снизу справа)
31.01.2022 в 21:46:54
АлекСАН_dr, это не прессфитинг, это Multi-Fit от Itap
31.01.2022 в 21:58:21
Судя по той информации, которую мне удалось собрать - имеет место быть расхождение лазерного шва на алюминиевом слое трубы, при этом внутренний несущий слой целый, и это заводской брак… Дело в том, что только эта часть трубы примерно в 3 метра проложена открыто, а большая часть замурована в стяжке и уже под отделкой, и проверить есть там такие дефекты или нет невозможно… и понятное дело что менять ее без реальной протечки никто не будет, и прессовать на 10-15 бар тоже… Хотелось бы услышать мастеров с реальным опытом пронаблюдавших такие дефекты трубы, какой прогноз?
31.01.2022 в 23:00:31
Alekss, это понятно… вопрос сколько времени может эксплуатироваться труба с повреждённым алюминиевым слоем, но целым внутренним pex?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.