Добрый день! запускаем небольшое производство, станок трехфазный, подключается кабелем 5х4 в помещение заходит 4х4 (в здании нет земли, только нулевая шина)

Подскажите, что делать с заземлпением в таком случае: 1) вешать на ноль 2) оставить в воздухе

в целом касается как трехвазного оборудования так и обычных однофазных бытовых приборов.

Спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16924

01.02.2022 в 17:30:33

longBurn написал: Добрый день!

День Добрый.

longBurn написал: вешать на ноль

Нет.

longBurn написал: оставить в воздухе

Пока - да.

longBurn написал: в целом касается как трехвазного оборудования так и обычных однофазных бытовых приборов.

Ставьте УЗО, не панацея, конечно - но гораздо лучше, чем ничего.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20229

01.02.2022 в 17:43:47

longBurn, Шильдик станка - сюда .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20229

01.02.2022 в 17:44:56

MaSeVi, Далеко не все станки требуют именно пятипроводку .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16924

01.02.2022 в 17:47:29

dokar написал: Далеко не все станки требуют именно пятипроводку .

Знаю, но всё же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.02.2022 в 17:48:48

longBurn написал: в целом касается как трехвазного оборудования

Смотрите паспорт - где то требуется, где то нет.

MaSeVi написал: Ставьте УЗО

Именно.

longBurn написал: в здании нет земли

А почему не сделать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
longBurn

Местный

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

01.02.2022 в 18:01:00

megrad, мы арендуем, территория старого завода, нам сказали что земли нет, только ноль

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16924

01.02.2022 в 18:17:42

longBurn написал: megrad, мы арендуем, территория старого завода, нам сказали что земли нет, только ноль

longBurn, Вам уже ответили выше - модель станка и фото с табличкой-шильдиком.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20229

01.02.2022 в 18:20:51

longBurn написал: megrad, мы арендуем, территория старого завода, нам сказали что земли нет, только ноль

longBurn, Еще раз , без лишней болтовни, сопровождайте свои слова фотографиями . На заводах, ошибочно нолем нередко называют шины контура заземления идущие по периметру внутри помещения и подключенные к ВРУ. Впрочем это и есть ноль, только защитный.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

01.02.2022 в 18:57:32

longBurn написал: в помещение заходит 4х4 (в здании нет земли, только нулевая шина)

все подробности - откуда как и тд - фото.... и тд

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

01.02.2022 в 20:18:21

Вообще-то, в советские времена, 3-з фазные станки питались без ноля (3 фазы и земля). И такого, чтобы в цеху не было заземления - не представляю. Если мне нужно было применить прибор на 220 - ставил трансформатор 380/220. Почему - не знаю. Хотя... Помнится, в Кутаиси, на автозаводе, энергетик жаловался, что шин заземления нет. На станки тянули землю от подстанции. Соответственно, жила заземления соответствовала питающему кабелю, что, в некоторых случаях вело к возгоранию электрошкафа.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

01.02.2022 в 20:36:50

igor1 написал: Если мне нужно было применить прибор на 220 - ставил трансформатор 380/220. Почему - не знаю.

Не знаете - почему ставили трансформатор? ;)

igor1 написал: Соответственно, жила заземления соответствовала питающему кабелю, что, в некоторых случаях вело к возгоранию электрошкафа.

Ну если вместо ПВ болт в губки вставить - то известно почему

0
Аватар пользователя
longBurn

Местный

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

02.02.2022 в 11:46:12

оборудоание - это https://typhoon.coffee/uploads//4/XZ8qVrqan8RFX5yIveP65VrlPNl9n7Vg.pdf

фото щитка чуть позже пришлю, как на объекте буду

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.02.2022 в 12:15:33

longBurn написал: в помещение заходит 4х4

В паспорте написано Необходимая мощность подключения, достаточная для бесперебойной работы оборудования должна быть не менее 35 кВт. То есть по сечению 10-16 мм 2 нужно. Но опять же в тех. данных написано: Мощность ТЭНов 9 кВт, Потребляемая мощность электроэнергии печи без учета ТЭНов 2.6 кВт то есть 11,6 кВт, так на что ориентироваться? По подключению ни чего нет. Нужен силовой разъём и АВ на защиту. Как выполнен ввод?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

02.02.2022 в 12:28:23

longBurn написал: фото щитка чуть позже пришлю, как на объекте буду

и откуда извне питается этот щиток.... кабель, длина, автоматы, ПВ в том месте откуда он идет.

В договоре аренды мощность прописана? Прибор учета?

0