11.02.2022 в 15:58:52
Добрый день! Сняли недавно помещение на территории бывшего завода, меняем вводной кабель на медь и нужно в этажном щитке подключить к нулевой шине наш кабель.
Нулевая шина представлет собой металлическую раму (сталь?). Кабель у нас одножильная медь
Прочитал в госте что сталь и медь нельзя соединять друг с другом из-за корозии
Собственно вопрос: можно как-то по фото определить из чего сдела рама-нулевая шина? Это еще с советских времен осталось, там наверное все однотимное же было...
Если это сталь, как правильно к ней крепить медный кабель?
Спасибо!
11.02.2022 в 16:39:27
longBurn написал: Прочитал в госте что сталь и медь нельзя соединять друг с другом из-за корозии
А можно цитату? Определить материал можно при помощи магнита (сталь магнитит) и напильника (жёлтые опилки - значит лужёная медь). Теоретически там может стоять и алюминий. Монтажники на сдельной оплате для ускорения сборки могли поставить что угодно.
11.02.2022 в 16:50:45
longBurn написал: Собственно вопрос: можно как-то по фото определить из чего сдела рама-нулевая шина
с такими фото - на битву экстрасенсов - там помогут :) А так-то нормальные люди пользуются магнитом...
longBurn написал: Если это сталь, как правильно к ней крепить медный кабель?
Если оцинкованная не так страшно. Если крашеная, счистить краску под контактом, колечко проводника, шайба стальная оцинкованная, сверху- пружинная или гроверная шайба, гайка. Все это перед монтажем смазать техническим вазелином, или другой густой смазкой, после монтажа - обмазать сверху. Болт - тоже оцинкованный Судя по состоянию шкафа - там не сильно влажно и на ваш срок аренды хватит. Через месяц два проверить состояние соединения и подтянуть, если ослабло.
11.02.2022 в 16:52:56
Юрка написал: (жёлтые опилки - значит лужёная медь).
белые - алюминий.
longBurn,
А электрик, кто делает, совсем не але? :)
11.02.2022 в 16:54:31
Юрка,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу