11.02.2022 в 15:58:52

Добрый день! Сняли недавно помещение на территории бывшего завода, меняем вводной кабель на медь и нужно в этажном щитке подключить к нулевой шине наш кабель.

Нулевая шина представлет собой металлическую раму (сталь?). Кабель у нас одножильная медь

Прочитал в госте что сталь и медь нельзя соединять друг с другом из-за корозии

Собственно вопрос: можно как-то по фото определить из чего сдела рама-нулевая шина? Это еще с советских времен осталось, там наверное все однотимное же было...

Если это сталь, как правильно к ней крепить медный кабель?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

11.02.2022 в 16:39:27

longBurn написал: Прочитал в госте что сталь и медь нельзя соединять друг с другом из-за корозии

А можно цитату? Определить материал можно при помощи магнита (сталь магнитит) и напильника (жёлтые опилки - значит лужёная медь). Теоретически там может стоять и алюминий. Монтажники на сдельной оплате для ускорения сборки могли поставить что угодно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114066

11.02.2022 в 16:50:45

longBurn написал: Собственно вопрос: можно как-то по фото определить из чего сдела рама-нулевая шина

с такими фото - на битву экстрасенсов - там помогут :) А так-то нормальные люди пользуются магнитом...

longBurn написал: Если это сталь, как правильно к ней крепить медный кабель?

Если оцинкованная не так страшно. Если крашеная, счистить краску под контактом, колечко проводника, шайба стальная оцинкованная, сверху- пружинная или гроверная шайба, гайка. Все это перед монтажем смазать техническим вазелином, или другой густой смазкой, после монтажа - обмазать сверху. Болт - тоже оцинкованный Судя по состоянию шкафа - там не сильно влажно и на ваш срок аренды хватит. Через месяц два проверить состояние соединения и подтянуть, если ослабло.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114066

11.02.2022 в 16:52:56

Юрка написал: (жёлтые опилки - значит лужёная медь).

белые - алюминий. longBurn,
А электрик, кто делает, совсем не але? :)

0
Аватар пользователя
longBurn

Местный

Регистрация: 09.09.2016

Москва

Сообщений: 55

11.02.2022 в 16:54:31

Юрка, https://docs.cntd.ru/document/1200007216 пункт 1.9, на сколько понимаю. контакт меди и стали является недопустимым из-за возникновения конткатной корозии. Но я не настоящий "сварщик", могу неправильно интерпретировать табличку

0