16.02.2022 в 14:47:34
Привет,покритикуйте схему Эл. Щита для дома. Ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
Не лишнее ли узо на схеме? Можно ли подвести проводник пен на верхнюю клему узо и от нее же сразу на планку заземления, или лучше как на схеме? Некоторые уточнения: Ав 32а стоит в водном щите на столбе. На ав 25а планирую поставить группы ав меньшего наминала. Прошу прощения за кривой рисунок которую я называю схемой, только начал погружаться в тему эл. Снабжения.
16.02.2022 в 16:17:48
Ma3x999, счётчик где?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.02.2022 в 16:21:20
Ma3x999, АВ 25А 3Р зачем соединили все полюса перемычкой?. УЗО не лишнее. Про номиналы АВ сказать ничего нельзя, т.к. назначение непонятно, увы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.02.2022 в 18:41:39
Ma3x999 написал: покритикуйте схему Эл. Щита для дома
критиковать нечего ввиду полного отсутствия ТЗ и нулевого понимания ТС в электрике
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.02.2022 в 20:19:23
megrad, щетчик на столбе.
16.02.2022 в 20:22:14
MaSeVi, на схеме я нарисовал, те ав, и диф, ав что у меня есть в наличии. Перемочку можно и не ставить, изначально, хотел поставить ав25а 3п на ввод в своём щите.
16.02.2022 в 20:28:58
ZooZoo, мне бы просто понять, если я все соберу так как на рисунке, будет ли это рабочей схемой.
16.02.2022 в 20:40:53
Ma3x999 написал: на схеме я нарисовал, те ав, и диф, ав что у меня есть в наличии
Я к тому, что у Вас бессмысленно АВ 25А на 3 фазы превращён в 1 фазный АВ. А так вообще такой щит напоминает больше некий уличный, на трубостойке))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.02.2022 в 20:42:04
Ma3x999 написал: ZooZoo, мне бы просто понять, если я все соберу так как на рисунке, будет ли это рабочей схемой.
Ma3x999, нет, так собирать нельзя :swoon :scare делить PEN можно только от сечения 10мм2 по меди УЗО 100ма непонятно для чего, от поражения током человека не спасет и т.д.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.02.2022 в 20:47:52
ZooZoo, а нужно ли вообще разделять pen, может сделать отдельно заземление.
16.02.2022 в 20:55:36
Ma3x999 написал: а нужно ли вообще разделять pen
если ВЛИ новая, то стОит, конечно спасет дом от всяких молний и проч хрени, в случае чего при ТТ молниезащита немного сложнее/затратнее да и правильное ЗУ тоже нужно делать не силами местных чанкайши
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу