22.04.2007 в 22:59:46
n-p-n написал : 1) 25 А - «низ» 2) 16 А - «верх».
Без запаса получается с такими номиналами. На самом верхнем пределе провода будут работать, если перегрузки какие-то возникнут на линии. Принято 16 и 10 соответственно ставить.
22.04.2007 в 23:16:56
2avmal у меня аппаратура будет их (автоматы) выключать при пуске. Например, когда чайник (3 кВт) включён одновременно со стиралкой (~2 кВт, кажется) и стартует холодильник. Это - из жизни. Не теоретизирую. Стояли раньше 10 и 16 - запарили такие (как выше привёл) совпадения. Длительных таких нагрузок, конечно, не бывает. «Наверху» вообще 5 А, не больше. Если всё включить. Много энергосберегающих ламп и ЛЛ.
22.04.2007 в 23:19:36
n-p-n написал : Это - из жизни. Не теоретизирую.
Если из жизни, то на свет-то зачем 16А.
22.04.2007 в 23:26:09
2n-p-n
а заземление у вас как-нибудь реализованно?
22.04.2007 в 23:42:29
2 avmal
А фиг знает... Не помню уже. Может, не было в лабазе? ;)
2 Serganoid никак.
Не положено нам.
23.04.2007 в 00:22:17
Serganoid , при такой толщине нулевого провода Правилами попросту запрещено разделять его на ноль и землю. Обьяснять почему- долго. Если коротко- что бы вас не убило.