sh4dowozzer
sh4dowozzer
Новичок

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

17.02.2022 в 23:23:09

Добрый вечер. Ребят подскажите пожалуйста, квартира 1ком в новом доме, электрик провел провода, поставили новое все, завершили ремонт, начало выбивать автомат на 16а, он у меня идёт на освещение комнаты и гостиной с розетками. Электрик разводит руками, скажите куда лезть и с чего начать, уже пересмотрел все лампочки, светильники и выключатели....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124242

18.02.2022 в 00:12:12

sh4dowozzer написал: Электрик разводит руками,

лучше бы он измерил омметром между фазой и нулем этой линии при выкрученных лампочках и без нагрузки в розетках. Эта линия под УЗО? Если нет - еще измерить между фазой и землей.

Фото щита без крышки могло бы рассказать о квалификации электрика.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

18.02.2022 в 00:23:50

BV написал: рассказать о квалификации электрика.

Так уже рассказано .

sh4dowozzer написал: идёт на освещение комнаты и гостиной с розетками.

Не думаю , что зак так сильно экономил.

0

Да, ни фига.

sh4dowozzer
sh4dowozzer
Новичок

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

18.02.2022 в 08:04:31

Самое интересное то, что его выбивает то ночью, то днем, когда ничего не включено, может выбивать каждые 30мин, а может и 2 дня все быть нормально, фото сейчас сделаю щитка.

0
sh4dowozzer
sh4dowozzer
Новичок

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

18.02.2022 в 08:58:23

0
sh4dowozzer
sh4dowozzer
Новичок

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

18.02.2022 в 09:00:28

Выбивает шнайдер 4 по счету слева

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2022 в 10:42:08

sh4dowozzer, попробуйте поменять линии местами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sh4dowozzer
sh4dowozzer
Новичок

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

18.02.2022 в 10:48:23

Пеоекидывали на другой автомат, выбивает тот куда перекидываю

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

18.02.2022 в 10:58:05

sh4dowozzer, Вскрывайте распаечные коробки,подрозетники, сначала самые дальние. И хорошо бы мегаоммметром походу этих разборок проверить.

0

Да, ни фига.

sh4dowozzer
sh4dowozzer
Новичок

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

18.02.2022 в 12:04:58

dokar, вскрыли, отодвинули потолок натяжной, в распайках все хорошо, сейчас тестируем выключатели, дурдом какой-то, не знаю что искать

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2022 в 12:59:08

sh4dowozzer написал: в распайках все хорошо

разбирайте - либо ищите приборно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.