Здравствуйте. Планирую сделать отопление в загородном доме, нарисовал схему по типовым решениям форума для своего дома. Просьба к мастерам посмотреть схему на работоспособность, достаточно ли штатного насоса для систеиы и т. д. дать свои замечания рекомендации, буду очень признателен. Планирую Котел Протерм электричесаий 12 кВт, разводка полипропиленовые трубы армированные аллюминием, радиаторы Рифар биметалл.

0
senia555
senia555
Новичок

Регистрация: 30.12.2019

Москва

Сообщений: 17

20.02.2022 в 16:32:40

0
Сварка и овк
Сварка и овк
Новичок

Регистрация: 21.02.2022

Казань

Сообщений: 15

21.02.2022 в 10:09:13

senia555, здравствуйте. Кран на группе безопасности убрать и трубы от котла до коллектора 32 пп ибо 25=1/2, а 32 =3/4. Фильтр на обратку котла с доп краном!

0
senia555
senia555
Новичок

Регистрация: 30.12.2019

Москва

Сообщений: 17

21.02.2022 в 10:56:23

Сварка и овк написал: senia555, здравствуйте. Кран на группе безопасности убрать и трубы от котла до коллектора 32 пп ибо 25=1/2, а 32 =3/4. Фильтр на обратку котла с доп краном!

Сварка и овк, спасибо за комментарий, кран немного некорректно нарисовал, группа безопасности планируется совместно с баком. По поводу 32 согласен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119554

21.02.2022 в 14:07:55

senia555, правильно вижу , что на каждой группе есть радиаторы без термоклапанов? Но нужны какие-то балансировочные клапаны на них... Если да - перепускной клапан у котла не нужен. И да - насос ставить в режим поддержания перепада давлений, если он это умеет...

0
senia555
senia555
Новичок

Регистрация: 30.12.2019

Москва

Сообщений: 17

23.02.2022 в 09:43:56

BV, балансировочные будут с термоголовками на всех, кроме последних на каждой ветке. На последних просто полипропиленовые угловые краны для ремонта в случае чего, воздух через маевкого выгнать предусматривается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119554

23.02.2022 в 18:36:13

senia555 написал: BV, балансировочные будут с термоголовками на всех, кроме последних на каждой ветке. На последних просто полипропиленовые угловые краны для ремонта в случае чего, воздух через маевкого выгнать предусматривается.

senia555, балансировка - клапаны с преднастройкой. На обратках что угодно запорное. На последних - можно те же клапаны, но просто с колпачком. Насос должен уметь работать в режиме дельта P - поддержание перепада давления в динамике - открытие закрытие термоголовок, иначе можно получить шум. Если не умеет - то перепускной клапан 25КПа до разветвления. Тогда все радиаторы с клапанами и головками. (если все на ветке закроются - трубы остынут - в принципе пофиг, если нет риска замораживания при каких то экстремальных ситуациях)

0
senia555
senia555
Новичок

Регистрация: 30.12.2019

Москва

Сообщений: 17

27.02.2022 в 16:59:50

BV написал:

senia555 написал: BV, балансировочные будут с термоголовками на всех, кроме последних на каждой ветке. На последних просто полипропиленовые угловые краны для ремонта в случае чего, воздух через маевкого выгнать предусматривается.

senia555, балансировка - клапаны с преднастройкой. На обратках что угодно запорное. На последних - можно те же клапаны, но просто с колпачком. Насос должен уметь работать в режиме дельта P - поддержание перепада давления в динамике - открытие закрытие термоголовок, иначе можно получить шум. Если не умеет - то перепускной клапан 25КПа до разветвления. Тогда все радиаторы с клапанами и головками. (если все на ветке закроются - трубы остынут - в принципе пофиг, если нет риска замораживания при каких то экстремальных ситуациях)

BV, подкажите пожалуйста сегодня был в магазине и на подачу продавец посоветовал bugatti 8803pg клапан ручной регулировки,а на обратку клапан запорный 8807pg, подойдет такое решение? И еще предложил купить не 1/2, а 3/4 клапаны, объясняя тем, что больше проход будет теплоносителя. Труба к радиатору 20 полипропилен. Сходу ответа не нашел и пока взял паузу для решения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119554

Сварка и овк
Сварка и овк
Новичок

Регистрация: 21.02.2022

Казань

Сообщений: 15

01.03.2022 в 21:59:28

senia555, ставьте смело 1/2. Пп краны не рекомендую применять в схеме отопления. Клинят и текут.

0
senia555
senia555
Новичок

Регистрация: 30.12.2019

Москва

Сообщений: 17

15.03.2022 в 20:45:23

Сварка и овк написал: senia555, ставьте смело 1/2. Пп краны не рекомендую применять в схеме отопления. Клинят и текут.

Сварка и овк, спасибо за ответ, купил для всех регулирующие, отказался от пропиленовых. Успел купить все комплектующие, кроме котла(. С этим большая проблема сейчас. Хотел протерм скат 12, но за 120-140 тыс не готов. Не знаете какой, кроме протерма достойный котел, единственное, что сейчас более менее это,zota и Эван, но как они себя показывают не очень понятно, очень протеричивые отзывы о них?