#7079064

Нет у него хзаводских настроек.
Короче всем спасибо, нашел.
Подключил напрямую - пол греет.
Параллельно пол напрямую параллельно терморегулятор и датчиком пола, к терморегулятору в качестве нагрузки подключил лампочку 220 - пол греет, датчик температуру показывает, терморегулятор лампу когда надо зажигает когда надо гасит.
Соединил все вместе - терморегулятор один раз пол нагрел, ушел в остывание, как остыл показал что включил реле на нагрев - а нагрева нет.
Померял мультиметром - на выходе регулятора нет напряжения, хотя на экране показано что нагрев идет.
Переставил реле с разбитого терморегулятора (строители сломали) - все заработало.

Так что оказывается бывает у них "то работает - то не работает" )))

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9216

Подключите параллельно мату пола еще и лампу небольшой мощности. При включении (по мнению терморегулятора) пола на обогрев должна загораться и лампа. Хотя обладая тестером могли бы уже и сами проверить наличие напряжения подаваемого на кабель пола при включении обогрева. Мат целый - это самое сложное в ремонте пола. Дальше легкая поблочная замена.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8362

Для начала сбросить регулятор на настройки по умолчанию.

kreechet1214 написал:
Куда копать дальше?

меняйте либо датчик, либо регулятор на заведомо исправный.

kreechet1214 написал:
Пол работает нормально, прогрелся равномерно по всей площади

не пол, а кабель, -который в полу, - работает. то есть способен нагревать.
-Согласен.
А вот дальше если я правильно понял, вы проверяли датчик и терморегулятор отдельно от пола.
А это неправильно - вы не владеете приборами и методикой проверки сложных электронных приборов.
на простое "вкл" выкл" проверять сложные приборы неправильно. Они должны быть настроены и работать вместе, системно.

Грэй, Подключил так:

  1. Пол подключил из соседней розетки кабелем, L на L, N на N, земля на землю. Пол прогрелся до 30 гр. за 4 часа. Ощущаться тепло стало через 2 часа, так что руку столько времени на кафеле держать не стал )))
  2. Параллельно включил терморегулятор с термодатчиком, настроил его на загрев до 30 градусов, в качестве нагрузки подключил лампу. Как только терморегулятор выключает лампу - я вынимаю вилку питания пола из розетки. Как терморегулятор включает лампу - я вставляю вилку питания пола в розетку.

Итого вывода:

  1. Пол работает нормально, прогрелся равномерно по всей площади.
  2. Датчик пола работает нормально
  3. Терморегулятор с подключенным датчиком работает нормально, по данным датчика включает и отключает напряжение питания на выходных клеммах.

Почему все вместе отказывается работать???????
Куда копать дальше?

kreechet1214 написал:
необходимо подключить L ввода на L теплого пола, N ввода на N теплого пола,

1 - верно
2- землю лучше подключить на землю,
но можно и не подключать.
3- положите руку на пол, она будет служить датчиком - Как только почувствуете, что пол становится теплее - этой же рукой отключите его

Грэй, Для проверки мата "напрямую"

  1. необходимо подключить L ввода на L теплого пола, N ввода на N теплого пола, или наоборот?
  2. Землю ввода оставить подключенной на землю теплого пола или отключить?
  3. На какое время так можно включить пол, чтобы ничего не исплортить?

kreechet1214, возможно не работает терморегулятор.
проверьте мат без него -
подайте питание напрямую, либо
поставьте заведомо рабочий регулятор.

Комрады, помогайте - не выходит каменный цветок (((
Подключил к выходу терморегулятора лампу 220В - он ее включает, датчик температуру показывает.
Мат заново прозвонил: 114 Ом между жилами (на тестере выбираю 2000 Ом), на экран обе жилы дают единицу (на тестере выбираю 2000 кОм).
Две-три недели грел (без подогрева t пола показывал 19, подогрев ставил на 28 - выходил на 27-29), теперь перестал (ночью показывает 23 - днем 25 градусов, хотя подогрев стоит на 28).
В какую сторону смотреть?

Добрый день. Голову сломал - не могу разобраться, помогите.

Новая многоэтажка новая квартира, теплый пол мат теплолюкс тропикс 2.5м2, терморегулятор теплолюкс 520. Две недели отработало все нормально, уехал в командировку, возвращаюсь - не греет.

  1. Отключил теплый пол от терморегулятора, проверяю мультиметром:
    • проверка на кз между L, нулем и землей - КЗ нигде нет
    • между L и N сопротивление 114 Ом, в паспорте 106-122 Ом, все ок (меряю в диапазонах 2000 Ом и 200 Ом)
    • между L и землей, N и землей стабильная единица (одинаково на всех диапазонах от 2000 кОм до 200 Ом)
  2. Во входном проводе питание есть, N звонится накоротко на землю, фаза и ноль подключены правильно, земля входа с землей теплого пола соединены.
  3. Подключаю терморегулятор, датчик теплого пола температуру показывает правильно, терморегулятор запускает нагрев, щелкает релюхой, питание на вход теплого пола приходит.
  4. Автомат, узо не вышибает.

И ничего, температура не меняется ни через полчаса ни через 3 часа, хотя неделю назад за полчаса он нагревался.

Прозвонил теплый пол в соседней комнате, который работает и греет - прозвонка дает те же результаты.
Поставил терморегулятор с рабочего теплого пола - все равно не греет. Значит проблема с матом - но он правильно звонится и должен работать. Что я упускаю, что надо проверить?

Из приборов мультиметр и индикаторная отвертка.