Добрый день. Голову сломал - не могу разобраться, помогите.
Новая многоэтажка новая квартира, теплый пол мат теплолюкс тропикс 2.5м2, терморегулятор теплолюкс 520. Две недели отработало все нормально, уехал в командировку, возвращаюсь - не греет.
- Отключил теплый пол от терморегулятора, проверяю мультиметром:
- проверка на кз между L, нулем и землей - КЗ нигде нет
- между L и N сопротивление 114 Ом, в паспорте 106-122 Ом, все ок (меряю в диапазонах 2000 Ом и 200 Ом)
- между L и землей, N и землей стабильная единица (одинаково на всех диапазонах от 2000 кОм до 200 Ом)
- Во входном проводе питание есть, N звонится накоротко на землю, фаза и ноль подключены правильно, земля входа с землей теплого пола соединены.
- Подключаю терморегулятор, датчик теплого пола температуру показывает правильно, терморегулятор запускает нагрев, щелкает релюхой, питание на вход теплого пола приходит.
- Автомат, узо не вышибает.
И ничего, температура не меняется ни через полчаса ни через 3 часа, хотя неделю назад за полчаса он нагревался.
Прозвонил теплый пол в соседней комнате, который работает и греет - прозвонка дает те же результаты. Поставил терморегулятор с рабочего теплого пола - все равно не греет. Значит проблема с матом - но он правильно звонится и должен работать. Что я упускаю, что надо проверить?
Из приборов мультиметр и индикаторная отвертка.