Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7078181

Добрый день. Голову сломал - не могу разобраться, помогите.

Новая многоэтажка новая квартира, теплый пол мат теплолюкс тропикс 2.5м2, терморегулятор теплолюкс 520. Две недели отработало все нормально, уехал в командировку, возвращаюсь - не греет.

  1. Отключил теплый пол от терморегулятора, проверяю мультиметром:
    • проверка на кз между L, нулем и землей - КЗ нигде нет
    • между L и N сопротивление 114 Ом, в паспорте 106-122 Ом, все ок (меряю в диапазонах 2000 Ом и 200 Ом)
    • между L и землей, N и землей стабильная единица (одинаково на всех диапазонах от 2000 кОм до 200 Ом)
  2. Во входном проводе питание есть, N звонится накоротко на землю, фаза и ноль подключены правильно, земля входа с землей теплого пола соединены.
  3. Подключаю терморегулятор, датчик теплого пола температуру показывает правильно, терморегулятор запускает нагрев, щелкает релюхой, питание на вход теплого пола приходит.
  4. Автомат, узо не вышибает.

И ничего, температура не меняется ни через полчаса ни через 3 часа, хотя неделю назад за полчаса он нагревался.

Прозвонил теплый пол в соседней комнате, который работает и греет - прозвонка дает те же результаты.
Поставил терморегулятор с рабочего теплого пола - все равно не греет. Значит проблема с матом - но он правильно звонится и должен работать. Что я упускаю, что надо проверить?

Из приборов мультиметр и индикаторная отвертка.

Комрады, помогайте - не выходит каменный цветок (((
Подключил к выходу терморегулятора лампу 220В - он ее включает, датчик температуру показывает.
Мат заново прозвонил: 114 Ом между жилами (на тестере выбираю 2000 Ом), на экран обе жилы дают единицу (на тестере выбираю 2000 кОм).
Две-три недели грел (без подогрева t пола показывал 19, подогрев ставил на 28 - выходил на 27-29), теперь перестал (ночью показывает 23 - днем 25 градусов, хотя подогрев стоит на 28).
В какую сторону смотреть?

kreechet1214, возможно не работает терморегулятор.
проверьте мат без него -
подайте питание напрямую, либо
поставьте заведомо рабочий регулятор.

Грэй, Для проверки мата "напрямую"

  1. необходимо подключить L ввода на L теплого пола, N ввода на N теплого пола, или наоборот?
  2. Землю ввода оставить подключенной на землю теплого пола или отключить?
  3. На какое время так можно включить пол, чтобы ничего не исплортить?

kreechet1214 написал:
необходимо подключить L ввода на L теплого пола, N ввода на N теплого пола,

1 - верно
2- землю лучше подключить на землю,
но можно и не подключать.
3- положите руку на пол, она будет служить датчиком - Как только почувствуете, что пол становится теплее - этой же рукой отключите его

Грэй, Подключил так:

  1. Пол подключил из соседней розетки кабелем, L на L, N на N, земля на землю. Пол прогрелся до 30 гр. за 4 часа. Ощущаться тепло стало через 2 часа, так что руку столько времени на кафеле держать не стал )))
  2. Параллельно включил терморегулятор с термодатчиком, настроил его на загрев до 30 градусов, в качестве нагрузки подключил лампу. Как только терморегулятор выключает лампу - я вынимаю вилку питания пола из розетки. Как терморегулятор включает лампу - я вставляю вилку питания пола в розетку.

Итого вывода:

  1. Пол работает нормально, прогрелся равномерно по всей площади.
  2. Датчик пола работает нормально
  3. Терморегулятор с подключенным датчиком работает нормально, по данным датчика включает и отключает напряжение питания на выходных клеммах.

Почему все вместе отказывается работать???????
Куда копать дальше?

kreechet1214 написал:
Пол работает нормально, прогрелся равномерно по всей площади

не пол, а кабель, -который в полу, - работает. то есть способен нагревать.
-Согласен.
А вот дальше если я правильно понял, вы проверяли датчик и терморегулятор отдельно от пола.
А это неправильно - вы не владеете приборами и методикой проверки сложных электронных приборов.
на простое "вкл" выкл" проверять сложные приборы неправильно. Они должны быть настроены и работать вместе, системно.

kreechet1214 написал:
Куда копать дальше?

меняйте либо датчик, либо регулятор на заведомо исправный.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Для начала сбросить регулятор на настройки по умолчанию.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9058

Подключите параллельно мату пола еще и лампу небольшой мощности. При включении (по мнению терморегулятора) пола на обогрев должна загораться и лампа. Хотя обладая тестером могли бы уже и сами проверить наличие напряжения подаваемого на кабель пола при включении обогрева. Мат целый - это самое сложное в ремонте пола. Дальше легкая поблочная замена.

Нет у него хзаводских настроек.
Короче всем спасибо, нашел.
Подключил напрямую - пол греет.
Параллельно пол напрямую параллельно терморегулятор и датчиком пола, к терморегулятору в качестве нагрузки подключил лампочку 220 - пол греет, датчик температуру показывает, терморегулятор лампу когда надо зажигает когда надо гасит.
Соединил все вместе - терморегулятор один раз пол нагрел, ушел в остывание, как остыл показал что включил реле на нагрев - а нагрева нет.
Померял мультиметром - на выходе регулятора нет напряжения, хотя на экране показано что нагрев идет.
Переставил реле с разбитого терморегулятора (строители сломали) - все заработало.

Так что оказывается бывает у них "то работает - то не работает" )))