Делаю замену всей алюминиевой проводки в 3-комнатной квартире.
Для собственного понимания и закупки составил схемы по щитку.
Для удобства есть в картинках и PDF по ссылке
Вводные, которые уже есть.
Щит Мини Прагма на 36 модулей - т.к. он самый узкий, но внутри не разбежаться.
Ввод уже провел 3х10мм2.
Автоматы большинство куплено и изначально все на Легране.
УЗО как на схеме нет, теперь не знаю чем заменить, DX3 сейчас по 20.000. Может быть RX3, по 8-10к еще можно найти? Но к маркам особо не привязан, будет это ABB, SE или Hager без разницы, главной найти за вменяемые деньги тип А. Есть АС от Леграна на 63А и 40А.
Шинок и кросс-модулей пока тоже нет, присмотрел от IEK и SE (они родные на мини Прагму, но боюсь уже искать нужно).
Соединение внутри щитка планирую ПуГВ 10мм2.
P.S. Ищу электрика на черновой монтаж ЭС+СС. Сейчас делают трассировку и разметку. Москва. В ЛС.
Recolorant, зачем при однофазном вводе кросс модуль?
Кондей и инет не самая удачная пара. Кондееи точно без УЗО?
Зачем отдельная группа на кондеи? Аквастрож, сигналку планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
зачем при однофазном вводе кросс модуль?
Изначально щиток был под завязку, разгрузил и есть место, чтобы развести фазу на 4 участка.
megrad написал:
Кондей и инет не самая удачная пара. Кондееи точно без УЗО?
Я догадываюсь, что кондей и весь Интернет (роутер+NAS+коммутатор+домофон) не самая лучшая идея.
Тогда куда еще нужно будет цеплять эти две розетки под потолком.
Кондеи под УЗО нужно?
Т.к. монтажники проложили от внешнего блока к внутреннему 1,5мм2 нельзя же на вешать 2 х 1,5мм2 на 10А.
Хотя в П44-Т вся разводка розеток на 1,5мм2 и под 16А )
Первое будет через свет туалета, а так он еще и на батарейках. Второе - видео в группе Интернет.
СтранникXXI написал:
дом изначально с электроплитами? Реконструкция стояков была?
Да, нет.
Radio написал:
Дай бог вам найти за такие деньги хотя бы иек И хотя бы тип ац.
В наличии в коробочках Легран ТX3 типа АС 1х63А (300мА), 2х40А (30мА). Но думаю не спасет.
Можно найти Legrand TX3 63А-30мА АС за 5.000 или УЗО IEK Home ВД1-63 63А-30мА AC за 1.800.
Как времянку поставить пока не вернется ассортимент.
Radio написал:
именно так. Другой функции они не несут.
Не-не, я за любую оптимизацию, больше места больше воздуха.
Изначально вообще все было плотно. Ниже картинка, а так еще внутренняя розетка есть
Ну если есть место, почему бы не поставить кросс, удобнее же с ним, а не шлейф делать, а вдруг чего переставить нужно будет, так раз освободил группу и переставил, а так весь шлейф менять.
megrad написал:
По правилам на стационар допускается не ставить.
Уже давно нет.
12 Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В и выбор сечения проводников
12.1 Защиту электрических сетей напряжением до 1000 В в жилых и общественных зданиях следует выполнять в соответствии с требованиями [4], ГОСТ Р 50571.4.42, ГОСТ Р 50571.4.43, ГОСТ Р 50571.4.44, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 30331.1.
12.2 Для защиты распределительных и групповых цепей следует применять:
одно-, двух-, трех- и (или) четырехполюсные автоматические выключатели;
УДТ со встроенной защитой от сверхтока и (или) без нее при условии, что у групповых цепей есть аппараты защиты от сверхтока;
УЗДП с номинальным рабочим током, соответствующим защищаемой электрической цепи.
И никаких поблажек для стационаров из устаревшего пуе.
Что переводить ? Вы считаете, что кондеям не нужна отдельная линия ?
Или предлагаете как в нулевые, розетку под потолком ставить, вместо нормального подключения ?
Может на варочную тогда тоже отдельную линию не надо ?
Пришел человек по вызову из МЭС, вот такой можно? - Можно, хоть 63й. - Пока пусть будет полтинник! - Ок!
Документы на руках. Еще говорил с ЖКХ "алоктриком", договорились потом навести порядок в этажом щите.
Юрка написал:
Кросс-модуль не нужен. Ставьте УЗО в один ряд и соединяйте 2п гребёнкой.
А шинки MIP90037 и MIP90038 Вы не купили? Поэтому ставите шины IEK на рейку?
Кто часто собирает на MiniPragma, тот имеет много лишних длинных шин, из которых можно напилить короткие шинки (если MIP90037 и MIP90038 не найти). Так что Вам нужен московский сборщик, у кого есть запас этих шин (и винтов к ним).
Изначально 40А, да есть документы - замена вводного АВ и подключение новой линии.
megrad написал:
Что мешает поставить все УЗО сверху?
Мне видится такая дистрибуция проводов удобнее
Юрка написал:
А шинки MIP90037 и MIP90038 Вы не купили?
В комплекте две длинные, одну под землю, закрытые показались лучше, поэтому 2 беру с изолятором, а по другому места не хватает и беру на рейку, и удобнее 0 протягивать не через весь щит. При второй картинке в принципе можно еще две группы поставить и тогда убрать с рейки, но щит внутри мелкий тянуть сверху вниз нули займет место.
Recolorant написал:
Приточку не нужно под УЗО, оно часто срабатывает на приточках, не знаю в чем дело, но общался с сервисом. Тогда получится один АВ без УЗО.
такие советы лучше не давать без комментариев. во-первых не должно быть утечки на вентиляторе приточки, тем более там почти везде частотный преобразователь в схеме. а во-вторых металлические части как раз много с чем контактируют и часто в открытом доступе имеются.