megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.03.2022 в 15:38:17

vovanoff78, зачем столько групп освещения, Смысл дифа на варочную?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 16:12:12

MaSeVi, Думал над этим , но у меня например в жизи чаще случаи отключения из за кз были , ил в случае кз узо всеравно сработает и вырубится вся группа ?

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 16:15:02

megrad, Думал что отдельно должна быть , а можно в групповое узо подключить ?

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 16:29:47

Много линий сделал , потомучто хотелось чтоб все комнаты по отдельности можно было отключать , а по две линии розеток в комнатах , потомучто их много , и нехотел 22 розетки на один кабель сажать . Начинал 4 года назад , хотелось дорого богато , по феншую , насмотрелся королевских электриков , где шлейфы на весь потолок и неодного перехлеста .Сейчас конечно понял что геморой получается с щитом , но уже з комнаты зделано , как быть то ?

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 16:53:02

Таблица примерная , непродуманная , для наглядности , понимаю что надо коректировать, как то распределять группы, стоб в случае срабатывания узо пол квартиры невырубалось. Сейчас стоит вопрос на сколько модулей минимум брать щит. Надо было ремонт с проекта щита начинать.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.03.2022 в 17:20:23

vovanoff78 написал: в случае кз узо все равно сработает

УЗО на КЗ не сработает.

vovanoff78 написал: распределять группы, стоб в случае срабатывания узо пол квартиры не вырубалось.

Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.

vovanoff78 написал: можно в групповое узо подключить

Нужно. У Вас 6 групп освещения - объедините. Получится 3 группы. Варочную тоже под одно из УЗО. Диф не нужен. Оставьте три УЗО - поверьте будет достаточно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

30.03.2022 в 17:28:25

vovanoff78 написал: 4 диван (по две с каждой стороны подлокотника , для ноутбука , зарядок итд ) , 4 над компьютерным столом за монитором ( настольная лампа, безпроводная зарядка,акустика , часы электронные ), 4 под столом ( системник , принтер,монитор, жесткий диск ), 2 возле двери под выключателем для пылесоса итд (тоже блок из двух , а не один двойной ) , 2 за теливизором ( телевизор , и про запас одна ) , 6 за тумбой ( пока ее нету но там уже подключен саб, саундьар , станция для безпроводных наушников )

Это не 22, а всего лишь 7 розеток.

vovanoff78 написал: Буду раз в месяц проверять ослабление контактов в розеточных группах и выключателях , по вечерам после работы , ато вдруг ослабнут и подгарать начнут.

:D :clapping

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 17:44:39

Radio,

megrad написал:

vovanoff78 написал: в случае кз узо все равно сработает

УЗО на КЗ не сработает.

vovanoff78 написал: распределять группы, стоб в случае срабатывания узо пол квартиры не вырубалось.

Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.

vovanoff78 написал: можно в групповое узо подключить

Нужно. У Вас 6 групп освещения - объедините. Получится 3 группы. Варочную тоже под одно из УЗО. Диф не нужен. Оставьте три УЗО - поверьте будет достаточно.

megrad,т.е например за свет под одно узо , а зал оозетки под дркэугое ?

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 17:49:58

megrad, Как можно обьединить 6 груп освещения , непонял ?

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

30.03.2022 в 17:51:56

Что то неполучается отвечать с цитированием выбооочного текста на телефоне , что нитак делаю?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

30.03.2022 в 18:05:40

vovanoff78 написал: Что то неполучается отвечать с цитированием выбооочного текста на телефоне , что нитак делаю?

vovanoff78, На телефоне не получается, да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.