WildMO
WildMO
Новичок

Регистрация: 01.04.2022

Москва

Сообщений: 11

02.04.2022 в 11:56:55

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Столкнулся с проблемой, которую описал ниже.

Дано: 1) УЗО 25А с номинальным отключающим током 30мА + 6 АВ C10 под ним; 2) 6 линий освещения, отходящих от АВ к 2 комнатам, прихожей, ванной, с/у и кухне; 3) соединения сделаны в распайках на потолке. 4) в щите нули освещения заведены в отдельную шину, туда же подключен ноль с УЗО освещения. Все клеммы протянуты до упора, нигде ничего не болтается, перебитых кабелей нет.

Проблема: при попытке включить АВ освещения, сталкиваюсь со срабатыванием 3 из 6 АВ без нагрузки. Остальные 3 не срабатывают, но света нет, когда щёлкаю выключатель люстры. При всё этом розетки, подключённые по такой же схеме, работают без вопросов, даже розетка плиты.

Что пробовал сделать:

1) подключить группу к другому УЗО с теми же номиналами; 2) подключить по отдельности каждый АВ из группы к другому УЗО с теми же номиналами - ничего не поменялось; 3) проверил напряжение на клеммах АВ - везде честные 220; 4) проверил правильность соединений в коробках - нули с фазами не перепутаны; 5) проверил лампы - не перегоревшие; 6) выключатели света разные подключал - света по-прежнему нет; 7) менял местами фазу с нулём в светильнике - та же история.

Вроде, всё. Но ничего, как видите, не помогло. Может, кто сталкивался с такой ерундой? Или просто дадите идею, какую диагностику ещё провести? 4-й день настольными лампами спасаемся. Для меня самым непонятным остаётся то, что розетки пашут, а свет - нет, хотя схема подключения одна и та же.

Всем откликнувшимся заранее благодарен.

С уважением.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

02.04.2022 в 12:01:51

WildMO написал: при попытке включить АВ освещения, сталкиваюсь со срабатыванием 3 из 6 АВ без нагрузки

Автоматы падают сразу при взводе? Какие автоматы использованы? Не легранды случайно?

0
WildMO
WildMO
Новичок

Регистрация: 01.04.2022

Москва

Сообщений: 11

02.04.2022 в 12:34:46

Radio, да, сразу. Автоматы Шнайдеровские, серия Easy 9.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

02.04.2022 в 12:38:12

WildMO написал: да, сразу

Отсоедините отходящие ноль и фазу проблемных линий, померяйте сопротивление между ними. Чудес ведь не бывает.

Леграны иногда не взводятся, если проводник засунут в клемму до упора и сильно затянут, но у вас и не они.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.04.2022 в 13:25:50

УЗО однофазное ?

0

Грубый, но справедливый

WildMO
WildMO
Новичок

Регистрация: 01.04.2022

Москва

Сообщений: 11

02.04.2022 в 13:53:41

Vadim 161, да. Кажется,что-то начинает проясняться. Подключил контрольку напрямую к АВ и нулевому клеммнику УЗО - лампа загорелась. Затем подключился контрольной через нулевую шину - лампа загорелась. Попробовал подключить снова непосредственно светильник в прихожей - ноль реакции, а после того, как отключил УЗО, сразу ещё и соединение в коробке на нулевом клеммнике отгорело и сработал вводной АВ. Попробовал подключить светильник в большой комнате - лампа зажглась, но, когда щёлкнул выключателем, сработал АВ освещения в б/к и больше не включается, срабатывает. Прозвонил проводку - обрывов нет. Ещё раз проверил ноль и фазу на линии - всё на своих местах. Я уже думаю на саму нулевую шину, потому что уж больно она светлая, в сравнении с теми, которые стоят на розетка. Может ли такая ерунда происходить из-за некачественных материалов нулевой шины? UPD. Когда контакты выключателя б.к. сомкнуты, автомат включается, и лампа зажигается. При размыкании контактов выключателя срабатывает АВ и не включается. Ноль с фазой на этой линии точно не перепутан, т.к. всего 2 коробки, обе я проверил только что. Камрады, что за фигня? Чую, что ответ элементарный, но додуматься не могу.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

02.04.2022 в 14:49:06

https://www.electro-mpo.ru/catalog/kontrolno_izmeritelnye_pribory/i39_ukazateli_napryazheniya/i3960-tester-indikator-napryazheniya-resanta-3in1-/

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

02.04.2022 в 14:58:37

WildMO, Контролька - есть ? Лампа накаливания, патрон, два провода . Второй всегда тыркаете на заведомую землю .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.04.2022 в 15:11:11

WildMO написал: обрывов нет.

А КЗ. Разбирайте коробки и потом поочерёдно подключайте линии.

dokar написал: Контролька - есть

Или "аркашка" ссылка или цешка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.04.2022 в 16:19:21

WildMO, у Вас выключатель или переключатель? если выкл размыкается, то никаких КЗ быть не должно а если он после "выкл" не выключается, а переключается на другой контакт, то можно сделать КЗ )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

02.04.2022 в 16:41:04

WildMO написал: Ещё раз проверил ноль и фазу на линии - всё на своих местах.

А давайте я Вам не поверю?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу