Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой, которую описал ниже.
Дано: 1) УЗО 25А с номинальным отключающим током 30мА + 6 АВ C10 под ним; 2) 6 линий освещения, отходящих от АВ к 2 комнатам, прихожей, ванной, с/у и кухне; 3) соединения сделаны в распайках на потолке. 4) в щите нули освещения заведены в отдельную шину, туда же подключен ноль с УЗО освещения. Все клеммы протянуты до упора, нигде ничего не болтается, перебитых кабелей нет.
Проблема: при попытке включить АВ освещения, сталкиваюсь со срабатыванием 3 из 6 АВ без нагрузки. Остальные 3 не срабатывают, но света нет, когда щёлкаю выключатель люстры. При всё этом розетки, подключённые по такой же схеме, работают без вопросов, даже розетка плиты.
Что пробовал сделать:
1) подключить группу к другому УЗО с теми же номиналами; 2) подключить по отдельности каждый АВ из группы к другому УЗО с теми же номиналами - ничего не поменялось; 3) проверил напряжение на клеммах АВ - везде честные 220; 4) проверил правильность соединений в коробках - нули с фазами не перепутаны; 5) проверил лампы - не перегоревшие; 6) выключатели света разные подключал - света по-прежнему нет; 7) менял местами фазу с нулём в светильнике - та же история.
Вроде, всё. Но ничего, как видите, не помогло. Может, кто сталкивался с такой ерундой? Или просто дадите идею, какую диагностику ещё провести? 4-й день настольными лампами спасаемся. Для меня самым непонятным остаётся то, что розетки пашут, а свет - нет, хотя схема подключения одна и та же.
Всем откликнувшимся заранее благодарен.