WildMO написал:
Потому что, несмотря на то, что грамотно выполненные неразъёмные соединения имеют крайне малые шансы пыхнуть, они, всё-таки, могут пыхнуть
Не могут, в чем и заключается их смысл. Кабель раньше распадется на атомы, чем те соединения. Дом сгорит, а они останутся.
WildMO написал:
с неразъёмными соединениями большая беда, я считаю, потому что там длину проводов надо закладывать двойную, как минимум
Да хоть десятерную. Много ли надо той длины?
Учитывая, что соединение делается на весь срок службы кабеля, её там совсем не надо. Делаю запасы только на тот случай, если до окончания черновых работ возникнут дополнительные идеи, фантазии и необузданные желания со стороны заказчика. Довольно часто это пригождается. :yu:


WildMO написал:
Но если коробки находятся под натяжным потолком, то они считаются недоступными?
Ну вот вы легко можете в любое время снять потолок для доступа к коробкам? Не думаю. Видел эту операцию не однажды, и желания её повторить ни разу не возникало. Так это еще никаких плинтусов к потолку не было подклеено... :eek:
WildMO написал:
Вот, у меня, пока я тыркался с выключателями, отгорел ноль в ВАГО - прямо и непосредственно в коробке. Я откусил максимум сантиметр провода, воткнул его в новый ВАГО и всё ок.
Вот видите, как всё просто :a А если бы потолок был уже натянут? А если бы он был гипсокартонный и уже отделанный начисто? :popcorn