05.04.2022 в 09:45:10
Приветствую! Подскажите, где посмотреть сводную таблицу для протяжки элементов заземления с моментом? Не нашёл в пуэ, может есть какой-то отдельный нормативный документ? Для электрощитов каждый производитель указывает разные значения для одного типа твердости. Вот и хотелось бы узнать, есть ли какой-то гост для такого типа крепления? Учтём, что гайка как правило стальная со средней твердостью 8,8-10, а вот болт заземления внутри электрощита медный, впрессованный через стальной фланец. Заранее благодарю за ответы.
05.04.2022 в 10:25:56
ГОСТ 10434-82. Приложение 4. Таблица 9
05.04.2022 в 10:35:31
dokar, :applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.04.2022 в 15:09:53
dokar написал: ГОСТ 10434-82. Приложение 4. Таблица 9
dokar, большое спасибо, вопрос закрыт.
05.04.2022 в 21:10:20
AndrewG написал: болт заземления внутри электрощита медный
точно уверены? а не стальной с покрытием? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.04.2022 в 08:59:34
AndrewG, Серьезно ? Магнитиком попробуйте .
06.04.2022 в 09:02:00
AndrewG написал: на фото щит Rittal. Омеднённые болты только в дешманских шкафах, и то они уже вымирают.
Ну это как сказать, скорее риттал вымрет, мы ведь всё-таки в России :popcorn
06.04.2022 в 12:08:42
dokar написал: AndrewG, Серьезно ? Магнитиком попробуйте .
dokar, на риттале не магнитится
Radio написал:
AndrewG написал: на фото щит Rittal. Омеднённые болты только в дешманских шкафах, и то они уже вымирают.
Ну это как сказать, скорее риттал вымрет, мы ведь всё-таки в России :popcorn
Radio,давайте не будем наш любимый форум политизировать))
06.04.2022 в 13:57:03
AndrewG, На самом деле 100% -ая"медность" болтов не имеет большого практического значения, тк основное пятно контакта находится не в теле болта, а на поверхности как вы выразились элементов заземления. При этом для уравнивания потенциалов этих элементов омеднения более чем достаточно.Это - первое. Второе- если у вас там действительно медные болты , то моменты затяжки таких болтов должны быть снижены по сравнению с рекомендуемыми.
07.04.2022 в 18:54:15
dokar, почему тогда шины в большинстве медные, а не омедненные? ведь дело не только в пятне контакта, но и в сопротивлении... полностью согласен по поводу снижения момента, нужно почитать как рассчитывается коэф по отношению стали к меди.
09.04.2022 в 21:56:55
В шкафах ИЭК и аналогичных желательно затягивать осторожно. Болты заземления отваливаются иногда без всяких моментов, только затягивать начинаешь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.