10.04.2022 в 01:58:15
Здравствуйте. При сверлении перебили провод (находится неглубоко, миллиметров на 25-ти от поверхности кафеля..), выбило автомат по кз, линия нерабочая стала по итогу. Читаю что в таких случаях рекомендуют раскрыть провод на довольно большую длину (см по 10), потом паять/обжимать и прятать обратно соединение в штробу, либо ставить на это место распред.коробку. Но т.к. все это дело под кафелем и снимать полностью плитку если не невозможно, то очень рискованно (плитку угловая, большая, заходит краем под соседнюю и тп., риск поколоть соседние плитки), то думаю над таким вариантом: алмазным сверлом-чашкой высверлить над поврежденным местом кафель диаметром как под подрозетник, выбить сердцевину кафеля аккуратно. Вручную расковырять клей вокруг провода и добраться до места где перебито. Потом умудриться спаять это в ограниченном пространстве (68 мм и глубиной сантиметра три), потом закрыть все это дело заглушкой стандартной, либо вклеить на вырезанное место кружок такого-же кафеля. Самый главный вопрос - реально ли умудриться в таком пространстве что-то спаять, заизолировать и тп.. Паять то неплохо паяю, но т.к. в реальности это не делал с довольно жестким кабелем ВВГ в таком пространстве хотелось бы узнать, возможно ли это в принципе и насколько трудоемко? Есть кто таким способом чинил повреждение? Либо может другой какой вариант ремонта посоветуете?
10.04.2022 в 13:53:28
Не очень понимаю тех, кто вообще прокладывает так провода. О том, что могут быть такие проблемы, следовало бы подумать заранее. Запаять-то в таком пространстве возможно, но во-первых, нужен довольно мощный паяльник. Ватт 100. Паяльником 40 ватт там делать нечего. Во-вторых, паять надо с накладкой, т.е. дополнительным кусочком жилы, наложенным на место повреждения. Самая главная проблема - это не как запаять, а как заизолировать.
10.04.2022 в 14:25:38
Alexian_2001 написал: как заизолировать.
Жидкая изолента, но как ляжет ни кто не знает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.04.2022 в 14:42:31
Alexian_2001 написал: Не очень понимаю тех, кто вообще прокладывает так провода. О том, что могут быть такие проблемы, следовало бы подумать заранее. Запаять-то в таком пространстве возможно, но во-первых, нужен довольно мощный паяльник. Ватт 100. Паяльником 40 ватт там делать нечего. Во-вторых, паять надо с накладкой, т.е. дополнительным кусочком жилы, наложенным на место повреждения. Самая главная проблема - это не как запаять, а как заизолировать.
Alexian_2001, А в чем неправильность прокладки так провода? То что не в гофре? понятно что лучше в гофре такие вещи делать, но по факту очень редко так делают и штробы совсем разные при этом нужны.. Место сверления предварительно прозвонили тестером Бош бытовым, но оказалось что под кафелем он вообще не видит проводку, хотя в бетоне например работает отлично,проблем нет. Не знаю с чем это связано, но что есть то есть. А так-то да, больше сомневаюсь за возможность нормально заизолировать пайку, т.к. толком места не остается чтобы надвинуть кембрик..
10.04.2022 в 14:43:41
megrad, спасибо, почитаю про нее. А например силикон обычный бытовой является нормальным диэлектриком если им от души обмазать все.. ?
10.04.2022 в 15:18:59
paxan76, в теории да, а на практике .... :confused:. Я сантехническим повреждённую изоляцию "заливал". Потом ещё шпателем "утрамбовывал". Вроде работает. Из страшилок - пролив соседями стены.
paxan76 написал: А в чем неправильность прокладки ... провода
Кабель прокладывается параллельно и перпендикулярно стенам и потолку. Отступ от потолка и дверных проёмов по 20 см.
paxan76 написал: алмазным сверлом-чашкой высверлить над поврежденным местом кафель
То есть Вы уверены, что плитка не треснет?
paxan76 написал: Потом умудриться спаять это в ограниченном пространстве (68 мм и глубиной сантиметра три
:confused: Расшить и снять две плитки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.04.2022 в 15:21:14
надвинуть кембрик.. paxan76, Правильные пасаны давно, без проблем используют термоусадку , клеевую . :yu: Они так же для этой операции расчищают достаточно места для нее.
10.04.2022 в 18:45:13
paxan76, стена под плиткой из какого материала?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.04.2022 в 19:53:28
ZooZoo написал: paxan76, стена под плиткой из какого материала?
ZooZoo, бетон, это капитальная стена дома.
10.04.2022 в 19:55:13
dokar, под кембриком я и имел ввиду термоусадку).
10.04.2022 в 19:56:45
Купил сегодня алмазную коронку, буду делать операцию. Чудес не бывает, вскрывать так вскрывать..
10.04.2022 в 20:30:18
paxan76 написал:
ZooZoo написал: paxan76, стена под плиткой из какого материала?
ZooZoo, бетон, это капитальная стена дома.
paxan76, сверлите плитку коронкой аккуратно и лопаточкой (зубилом) при помощи перфоратора убирайте плиточный клей и немного углубляйте стену в бетоне под кабель затем паяйте место разрыва/повреждения проводом Пугв 2.5мм2 с бандажом затем изолента в 2 слоя, поскольку ТУТ Вы, скорее всего, не сможете правильно надеть и термоусадить затем очищаете место ремонта водой из пульверизатора и даете просохнуть хотя бы несколько часов затем углубление под кабель заполняете термоклеем из термопистолета, прижимаете кабель (не до упора) и ждете застывания клея (клей должен полностью закрыть изоленту со всех сторон) затем грунтуете, ждете высыхания грунтовки и вклеиваете в нишу тот кругляш, что останется после работы алмазной коронкой (вклеивать можно как на плиточный клей, так и на ротбанд/термоклей/силикон) после застывания клея по периметру затираете затиркой
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.04.2022 в 20:45:42
ZooZoo, спасибо, что-то подобное и предполагал.. Только вклеивать по итогу скорее всего придется другой кругляш, вырезанный отдельно, т.к. тот что будет вырезан придется разбивать при очистке отверстия.
10.04.2022 в 20:46:46
paxan76 написал: вклеивать по итогу скорее всего придется другой кругляш, вырезанный отдельно, т.к. тот что будет вырезан придется разбивать при очистке отверстия.
все зависит от Вашего умения ) зы. фото разместите в процессе ремонта и после, если не трудно будет
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.04.2022 в 21:21:14
А если после починки, в этом месте просто добавить розетку, или по дизайну не канает? Ну или религия не позволяет!?