Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

20.04.2022 в 12:27:29

Друзья, может вопрос глупый, но все же. Подскажите можно ли сделать так:

  • есть опора, на ней щит
  • в щите будет разделён PEN проводник
  • около опоры вбит уголок в качестве заземления щита
  • на уголок выводится PE из распределительного блока щита
  • около дома планируется полноценный контур заземления Собственно вопрос: можно ли PE провод от уголка завести в дом на PE шину и на эту же шину PE от контура.

И в до гонку еще вопрос: при разделении PEN проводника сколько ставить УЗИП? Три на фазы или еще и на N? который идет из распределительного блока.

Спасибо !

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

20.04.2022 в 13:41:22

Gyro, ТУТ очень пользительно

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2022 в 15:55:29

Gyro написал: вбит уголок в качестве заземления щита

Это не понятно что.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

20.04.2022 в 17:32:06

В поселке возле каждой опоры вбит такой уголок якобы для заземления щита

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20838

20.04.2022 в 18:51:18

Gyro написал: В поселке возле каждой опоры вбит такой уголок якобы для заземления щита

Gyro, Это тн повторка и обязана быть соединена с PEN магистрали , а не только с корпусом щита .

0

Да, ни фига.

tvin270584
tvin270584
Новичок

Регистрация: 20.04.2022

Архангельск

Сообщений: 0

20.04.2022 в 18:53:03

Благодарю за обзор.

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

20.04.2022 в 19:04:13

dokar, Да, это я понимаю. Я даже так и нарисовал. PEN делится и от клеммы PE идет провод и на корпус и на этот уголок. Вопрос в том, можно ли соединять этот уголок с нормальный контуром заземление, который будет около дома?

P.S. Или просто соединить контур заземления дома с уголком у опоры металлической полосой, закопанной в землю?

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

20.04.2022 в 19:58:13

Не пинайте, уважаемые гуру. Посмотрите схему, пожалуйста. Все ли верно? Особенно выбор УЗИП. Заранее благодарю

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

20.04.2022 в 20:36:05

Gyro написал: Особенно выбор УЗИП

Зачем вам тут узип? :confused:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

20.04.2022 в 20:38:01

Radio написал:

Gyro написал: Особенно выбор УЗИП

Зачем вам тут узип? :confused:

Radio, Чтобы он громко, с грохотом щёлкнул при ПУМ,если таковой случится...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

20.04.2022 в 20:54:02

А разве он не для этого создан?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу