25.04.2022 в 19:13:53
Добрый день. При просмотре недостроенного дома, обнаружил следы ржавчины на арматуры плит перекрытия. Дом построен 15ть лет назад. Стоял без окон. Плиты перекрывают первый этаж. Второй этаж жилой, но нагрузки на плиты все это время небыло. Скажите на сколько это лечится или нужно бежать от этого варианта?
25.04.2022 в 20:30:34
запас прочности такой плиты очень высок, коррозирует на фото преимущественно монтажная арматура, рабочая ( продольная) арматура намного больше сечением и расположена вдоль плиты , а не поперек с учетом бытовой ( не промышленной) нагрузки на плиту , в плане опасности ни о чем , но как факт для торга очень даже вполне
26.04.2022 в 04:09:30
fhntv, Спасибо! Вопрос для меня очень шепетильный. Интересует можно ли эти дефекты устранить на будущее и тогда спать спокойно.
26.04.2022 в 10:36:54
neoman666@yandex.ru написал: можно ли эти дефекты устранить
к сожалению только визуально, то есть закрасить зашпаклевать , но с учетом отслоений вдоль арматуры , так себе история будет
26.04.2022 в 11:48:17
neoman666@yandex.ru написал: Плиты перекрывают первый этаж
марка плит имеется?
26.04.2022 в 19:08:24
AKI, к сожалению нет. Маркировка ПК, длина и ширина не известны. Был быстрый осмотр, не замерял.
26.04.2022 в 19:10:50
fhntv, думаю тут нужно понять пригодны ли эти плиты для ремонта или уже ловить с ними нечего.
26.04.2022 в 23:26:55
neoman666@yandex.ru написал: пригодны ли эти плиты для ремонта
какого ремонта ? ремонта плит ? нет не пригодны ремонта помещения ? да пригодны , можно гипсокартон навесить, натяжной сделать, просто оштукатурить
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу