СтранникXXI написал: что Вас смущает?

Например, 14-тиэтажка конца семидесятых с газом, щит на 3 квартиры в коридоре, две зоны по вертикали, у лифта независимая линия. Получается 21 квартира на стояк. До реконструкции была десятка алюминия.

0

Следование моим советам вредит кошельку

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2022 в 16:46:30

СтранникXXI написал: что Вас смущает?

В

Andrey80 написал: панельный,дом 5-ти этажный,

16 мм 2 с газом - ни разу не видел, мах. 10 ка по лимонию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

11.05.2022 в 20:55:42

ВТБ!, megrad, и что? Блочная пятиэтажка, 4 квартиры на этаже - по 2 на стояк. АПВ 16.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

11.05.2022 в 21:50:58

ВТБ!

0
BlurBuster
BlurBuster
Новичок

Регистрация: 07.05.2022

Екатеринбург

Сообщений: 8

11.05.2022 в 22:13:37

ВТБ! написал:

BlurBuster написал: квартира на первом этаже

Задача упрощается.

Ревизия основной СУП в подвале (при его наличии). Ревизия линии от ВРУ к щиту подъезда - от него к этажному щиту. Обустройство нулевой шины в этажном щите - хорошо бы увидеть фотографии этажного щита, стояка и подключения нулей.

ВТБ!, если речь идет о системе tn-c-s правильно ли я понимаю, что разделение pen проводника допустимо только в ВРУ дома? Кстати непонятно, в щитке есть провод зеленого цвета с зачищенной изоляцией, но ток в нем отсутствует (проверено тестером), что бы это могло быть. Мой автомат левый.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

11.05.2022 в 23:05:15

BlurBuster Если судить по фото то,что ж-з провод- это от вашего кабеля 3- жила. Первая жила подключена к АВ, другая на ноль( вверху под винт).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2022 в 09:00:44

СтранникXXI написал: АПВ 16.

Сомневаюсь

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

12.05.2022 в 09:17:44

megrad написал:

СтранникXXI написал: АПВ 16.

Сомневаюсь

  1. Про ноль 16мм2 говорил Andrey80, а Вы приводите фото выложенное BlurBuster.
  2. С АПВ 16 в качестве нуля я привел пример одного из домов, которые в моем городе не редкость.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2022 в 09:48:49

СтранникXXI написал: Про ноль 16мм2 говорил Andrey80, а Вы приводите фото выложенное BlurBuster.

:sorry:

СтранникXXI написал: С АПВ 16 в качестве нуля я привел пример одного из домов, которые в моем городе не редкость.

Правильное замечание.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

12.05.2022 в 13:50:03

Andrey80

Я не умею определять сечение по фотографии. Но на мой взгляд обустройство нормальной шины PEN в этом щите жизненно необходимо. Шпилька с двумя гайками - не самое надёжное решение, а про такую "накрутку" и говорить не хочется.

Нужен осмотр специалистом в подвале и по стояку - в щиты на остальных этажах тоже необходимо заглянуть. После этого ремонт по требованиям тех ПУЭ, по которым сделан проект. Ремонт - ни в коем случае не реконструкция.

Если в процессе ремонта проводники будут заменены на новые чуть большего сечения - так необходимо по условиям нагрева. Для одножильного кабеля 10 в воздухе 60А, и для трёхжильного кабеля 16 в воздухе тоже 60А. А что в кабеле 5х16 одна жила лишняя - какой был в наличии. ;) Или применить 5х10 с медными жилами, если бюджет позволяет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

12.05.2022 в 14:48:13

ВТБ! Я правильно понял- с таким состоянием щита, а именно с несоответствием его состояния нормам ПУЭ- нужно обратиться в управляющую компанию с требованием провести надлежащий ремонт и привести монтаж сосласно ПУЭ? Предположу,что будут пытаться сослаться на будущую реконструкцию и отсутствием средств на ремонт. Как пример- заменить неисправные аппараты или Эл. коммуникации, а более уже это не к ним... Похожий разговор был у меня с ними по поводу стояков водоснабжения. Хотелось просто иметь нужную аргументацию при общении с УК. Спасибо за подробный ответ.