СтранникXXI написал: что Вас смущает?
Например, 14-тиэтажка конца семидесятых с газом, щит на 3 квартиры в коридоре, две зоны по вертикали, у лифта независимая линия. Получается 21 квартира на стояк. До реконструкции была десятка алюминия.
11.05.2022 в 16:41:20
СтранникXXI написал: что Вас смущает?
Например, 14-тиэтажка конца семидесятых с газом, щит на 3 квартиры в коридоре, две зоны по вертикали, у лифта независимая линия. Получается 21 квартира на стояк. До реконструкции была десятка алюминия.
Следование моим советам вредит кошельку
11.05.2022 в 20:55:42
ВТБ!, megrad, и что? Блочная пятиэтажка, 4 квартиры на этаже - по 2 на стояк. АПВ 16.
11.05.2022 в 21:50:58
ВТБ!
11.05.2022 в 22:13:37
ВТБ! написал:
BlurBuster написал: квартира на первом этаже
Задача упрощается.
Ревизия основной СУП в подвале (при его наличии). Ревизия линии от ВРУ к щиту подъезда - от него к этажному щиту. Обустройство нулевой шины в этажном щите - хорошо бы увидеть фотографии этажного щита, стояка и подключения нулей.
ВТБ!, если речь идет о системе tn-c-s правильно ли я понимаю, что разделение pen проводника допустимо только в ВРУ дома? Кстати непонятно, в щитке есть провод зеленого цвета с зачищенной изоляцией, но ток в нем отсутствует (проверено тестером), что бы это могло быть. Мой автомат левый.
11.05.2022 в 23:05:15
BlurBuster Если судить по фото то,что ж-з провод- это от вашего кабеля 3- жила. Первая жила подключена к АВ, другая на ноль( вверху под винт).
12.05.2022 в 09:00:44
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.05.2022 в 09:48:49
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.05.2022 в 13:50:03
Andrey80
Я не умею определять сечение по фотографии. Но на мой взгляд обустройство нормальной шины PEN в этом щите жизненно необходимо. Шпилька с двумя гайками - не самое надёжное решение, а про такую "накрутку" и говорить не хочется.
Нужен осмотр специалистом в подвале и по стояку - в щиты на остальных этажах тоже необходимо заглянуть. После этого ремонт по требованиям тех ПУЭ, по которым сделан проект. Ремонт - ни в коем случае не реконструкция.
Если в процессе ремонта проводники будут заменены на новые чуть большего сечения - так необходимо по условиям нагрева. Для одножильного кабеля 10 в воздухе 60А, и для трёхжильного кабеля 16 в воздухе тоже 60А. А что в кабеле 5х16 одна жила лишняя - какой был в наличии. ;) Или применить 5х10 с медными жилами, если бюджет позволяет.
Следование моим советам вредит кошельку
12.05.2022 в 14:48:13
ВТБ! Я правильно понял- с таким состоянием щита, а именно с несоответствием его состояния нормам ПУЭ- нужно обратиться в управляющую компанию с требованием провести надлежащий ремонт и привести монтаж сосласно ПУЭ? Предположу,что будут пытаться сослаться на будущую реконструкцию и отсутствием средств на ремонт. Как пример- заменить неисправные аппараты или Эл. коммуникации, а более уже это не к ним... Похожий разговор был у меня с ними по поводу стояков водоснабжения. Хотелось просто иметь нужную аргументацию при общении с УК. Спасибо за подробный ответ.