09.05.2022 в 12:01:39
Добрый день. Есть потребность установить вытяжной вентилятор в ванную. Зимой постоянно образуется плесень на стене, недостаточно хорошо проветривается помещение. Вся отделка уже сделана, потолки натянуты. Есть возможность проштробить стену (двухслойный гипсокартон, неглубокая штроба в первом слое) под провод вентилятора к светильнику и запитаться от него. Понимаю, что в этом случае вентилятор всегда будет работать и выключаться вместе со светом, для этого планируется агрегат с тяговым выключателем. Вопрос в способе подключения. Самый простой способ вывести провод прямо под корпусом светильника и через клеммы запитаться прямо в плафоне от провода освещения. Понимаю, что это не совсем правильно, но может не столь критично? Какие нюансы есть? Может ещё варианты или советы. Выводить через стену провод и где-то на стене в коридоре лепить распред коробку тоже проблема. Спасибо
09.05.2022 в 12:36:34
Есть выключатали со свисающей цепочкой. Вставляются в бра, в решетки вентиляторов. Во многих вентиляторах даже место под них отлито. Вешайте цепочку или под лампу или под вентилятор. Радиовыключатели тоже никто не отменял.
09.05.2022 в 15:07:45
Mike FX, как вариант - радиовыключатель. Минусы - цена и не соответствие дизайну Ваших ЭУИ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.05.2022 в 16:53:17
Mike FX, если вентилятором загородить 2/3 сечения канала, то плесень будет только прогрессировать. Надо делать нормальный приток и вытяжку, а не городить городушки.
09.05.2022 в 17:04:37
sanya1965 написал: Mike FX, если вентилятором загородить 2/3 сечения канала, то плесень будет только прогрессировать. Надо делать нормальный приток и вытяжку, а не городить городушки.
Очень часто встречаю причиной плохой вытяжки, именно ....вентилятор.
09.05.2022 в 17:13:45
Aтос написал: Очень часто встречаю причиной плохой вытяжки, именно ....вентилятор.
А я встречаю отсутствие притока в ванную. Поголовно ставятся двери без зазоров, плесень не заставляет себя долго ждать, любой вентилятор бесполезен.
09.05.2022 в 17:18:00
Radio написал: А я встречаю отсутствие притока в ванную.
:applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.05.2022 в 18:16:44
Radio написал: А я встречаю отсутствие притока в ванную. Поголовно ставятся двери без зазоров, плесень не заставляет себя долго ждать, любой вентилятор бесполезен.
Зато модно . У одного заказчика аж мебель раздуло от влажности - умельцы поставили дверь в притирку . И вентилятор который ничего не вытягивал
И это пройдёт ...
10.05.2022 в 17:29:26
serj12 написал: Зато модно . У одного заказчика аж мебель раздуло от влажности - умельцы поставили дверь в притирку . И вентилятор который ничего не вытягивал
serj12, скорее отсутствие мозгов стало модным. Их не продают ни оптом, ни в розницу. Зато есть соцсети со стадами подобных же баранов. Я бы хотел дожить до того дня, когда станет модным думать.
14.05.2022 в 18:20:33
плесень это следствие. а причина- нарушение работы вентиляции. и вентилятор в этом вообще не помощник. нужен постоянный ток воздуха. поставьте бризер, и если новые двери с порогом, то или их не закрывать, или врезать решётки для притока воздуха. тогда уйдёт влажность, и вместе с ней и плесень.
14.05.2022 в 22:38:27
Вентилятор необходимо подбирать производителю и по потоку - 100-110 мм даже для ванной комнаты 1,5х1,7 м2 - недостаточно. Надо брать или с частой крыльчаткой - но тогда в выключенном состоянии он будет сильно мешать проходу воздуха или с диаметром на 125-140 мм. И упаси вас Ктулху от Эры - они поток воздуха создают очень слабый. Нормальные из доступных - Vents, для обычной ванной VENTS 125 Д - достаточно, цена вопроса - 1350-1400 рублей. Решётки в низ двери - обязательно, или прямоугольную, или не менее 4х круглых. Подключение и освещения и вентилятора можно реализовать через датчик движения, настроить паузу на отключение - 2-3 минуты достаточно - вообще будет хорошо.
15.05.2022 в 01:34:54
sergeypopov7 написал: плесень это следствие. а причина- нарушение работы вентиляции.
Совершенно с вами согласен. У меня тяга, вентилятор не включенный крутится. Правда периодически приходится промывать сеточку, обрастает какой то "грязью". При включенном вентиляторе приоткрытая дверь закрывается.
15.05.2022 в 03:33:58
Народ! Человек спрашивает о том, можно ли ли запитать вентилятор непосредственно от светильника, а вы ему рассказываете о решетке в двери, об отсутствии мозгов — обо всем кроме того, о чем он спросил :) Если клеммы светильника установлены внутри светильника, то светильник будет исполнять роль распределительной коробки. Думаю, это противоречит всем мыслимым правилам. Но если выхода нет и приспичило, то тогда что ж... Главное — сделать хороший контакт в клеммах, чтобы ничего не искрило, иначе сгорит всё, начиная со светильника. И прислушайтесь к советам насчет решетки (или отверстиях) в нижней части двери и насчет диаметра канала вентилятора.
15.05.2022 в 07:30:11
человек спрашивает о том, можно ли ли запитать вентилятор непосредственно от светильника, а вы ему рассказываете о решетке в двери, об отсутствии мозгов — обо всем кроме того, о чем он спросил
Человек озвучил проблему, в контексте которой и задал вопрос. Так вот, вопрос подключения вентилятора не решает проблему.
Включённый вентилятор обеспечит скорость движения воздуха в воздуховоде 7 м/с, но при этом закроет 2\3 сечения и уменьшит естественный поток, который в отсутствии вентилятора составляет порядка 1 м/с. Если вентилятор будет работать меньше 3х часов в день, то его установка не даст никаких преимуществ.
И это при условии нормального притока, без притока вообще нет смысла что либо делать.
18.05.2022 в 08:09:09
Мишутк написал: Есть выключатали со свисающей цепочкой.
так это и есть "тяговый" выключатель.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.