Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

12.05.2022 в 09:55:51

В деревне дом питался от ВЛ 3 фазы, заземление сделано по схеме ТТ. После счетчика линии разбегаются по дому через диффы. Недавно провели от трансформатора по всей деревне СИП, подключили на него. Собираюсь переделать схему заземления по TN-C-S. Верно мыслю?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

12.05.2022 в 10:15:15

Мишутк написал: Верно мыслю?

По закону - да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

12.05.2022 в 10:48:36

Мишутк, ТКЗ замерили ? Кстати как поменялось сечение магистрали ?

0

Да, ни фига.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

12.05.2022 в 12:07:03

dokar, я - нет. По слухам стало 50мм2. Все очень не точно. На дом ввод ограничен 16А 3ф. По наблюдениям - лампочки не моргают, пришлось перенастраивать насосную (теперь бодро качает, легко выше 3атм надувает, раньше 2.5 еле-еле набирала). Долгих наблюдений с вольтметром на проводил.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

12.05.2022 в 13:21:33

16А Мишутк, Там даже мерить не надо . Делайте TN-C-S

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.05.2022 в 13:53:43

Мишутк написал: Недавно провели от трансформатора по всей деревне СИП, подключили на него.

Опоры ж/б?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

12.05.2022 в 14:50:56

ВТБ! написал:

Мишутк написал: Недавно провели от трансформатора по всей деревне СИП, подключили на него.

Опоры ж/б?

ВТБ!, да, свеженькие. Заземления спущены. На нашем столбе точно есть.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

12.05.2022 в 14:53:25

Мишутк написал: да, свеженькие. Заземления спущены. На нашем столбе точно есть.

Тогда непреложно TN-C-S

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.05.2022 в 15:08:57

Мишутк написал: После счетчика линии разбегаются по дому через диффы.

Какой-либо четырёхполюсный аппарат в щите имеется?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

12.05.2022 в 15:55:38

ВТБ! написал:

Мишутк написал: После счетчика линии разбегаются по дому через диффы.

Какой-либо четырёхполюсный аппарат в щите имеется?

ВТБ!, в домашнем нет. Трехфазных потребителей тоже нет. На вводе в дом 3-полюсник, в самом домашнем щите уже все по фазам отдельно. На столбе доп-контрольный счетчик со своим автоматом, мне не разглядеть его. Надо бы влезть еще раз освежить информацию.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.05.2022 в 16:09:24

Мишутк написал: в домашнем нет. Трехфазных потребителей тоже нет.

Вот и славно: рабочий ноль до деления по фазам спокойнее иметь неразрывный.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу