Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

21.05.2022 в 11:07:40

Односекционная одноподъездная 16-этажка II-68, построена в 1980. Заземление TN-C, хочется сделать TN-C-S с повторным заземлением металлическими стержнями у входа сети в дом. Какие организации такое могут сделать? Гугл не помог.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2022 в 16:33:48

Yettimot, с начало согласуйте с УК, так как придётся вносить изменено в проект дома.

Yettimot написал: хочется сделать TN-C-S

Зачем? Как вариант провести пятый провод от ВРУ дома. По финансам потяните - материалы и согласование?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.05.2022 в 17:21:32

Yettimot написал: Односекционная одноподъездная 16-этажка II-68, построена в 1980.

Не пробовали узнать, на какой год назначена плановая модернизация?

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.05.2022 в 14:54:12

Yettimot написал: Заземление TN-C, хочется сделать TN-C-S

У вас уже TN-C-S. Но деление PEN сделано в этажных щитах, и это создаёт риск пожароопасного тока через квартирную ДСУП.

Yettimot написал: с повторным заземлением металлическими стержнями у входа сети в дом.

При подземном кабельном вводе, типичном для многоквартирного дома, никакие стержни не нужны. Вместо них необходима ГСУП, главная система уравнивания потенциалов: связь ГЗШ, всех общедомовых сторонних проводящих частей (труб, арматуры здания...) и молниеотвода. Скорее всего, в доме с лифтом она есть.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

23.05.2022 в 01:27:21

Yettimot написал: Односекционная одноподъездная 16-этажка II-68, построена в 1980. Заземление TN-C, хочется сделать TN-C-S с повторным заземлением металлическими стержнями у входа сети в дом. Какие организации такое могут сделать? Гугл не помог.

Yettimot, в личном кабинете ПАО Россети составляете заявку. Срок рассмотрения 4-6 месяцев, за это время выставят счёт. Потом работы и оплата, с получением необходимых документов для Мосэнергосбыта, МЖИ, БТИ, ГИС ЖКХ, и "Дома Москвы". Заявку делает организация, обслуживающая здание. Частным порядком такие вещи не делаются.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

23.05.2022 в 22:10:21

megrad, хочется во всех розетках в квартире именно заземление.

0
Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

23.05.2022 в 22:11:07

ВТБ!, в наши дни вряд ли о каких-то плановых работах можно говорить...

0
Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

23.05.2022 в 22:12:04

sanya1965, спасибо, это хороший вариант! Мне главное понять с какого боку зайти.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.05.2022 в 22:46:28

Yettimot написал: хочется во всех розетках в квартире именно заземление.

Ещё раз: в многоквартирном доме защитный провод в розетках может и должен быть подключён именно к нулю электросети, точнее - к нейтрали трансформатора. Другие варианты в многоквартирном доме запрещены и общественно опасны. В старых нормах это называлось "зануление", в современных - "Система заземления TN", основные нюансы правил разных лет в способе и месте отведения нуля защитного от нуля рабочего. Например, при царе Леониде разрешалось отводить защитный ноль от рабочего в однофазной части сети, в двухпроводке; до того и сейчас - запрещалось и запрещается.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21909

24.05.2022 в 01:18:41

Yettimot написал: sanya1965, спасибо, это хороший вариант! Мне главное понять с какого боку зайти.

Yettimot, это не хороший вариант. Это единственный вариант, по которому Вы не будете пожизненно отвечать за все проблемы в доме, включая пожары.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

24.05.2022 в 06:51:07

Установка повторного заземления и прокладка РЕ это реконструкция общего имущества многоквартирного дома, для проведения реконструкции необходимо получит 2/3 голосов собственников. При этом нужно будет определить источник финансирования. Если взносы вашего дома на капремонт поступают в ФКР, то такое решение можно принять только за счёт дополнительной оплаты.

Попробуйте доказать соседям что это им нада, и за это они должны заплатить. :net:

ЗЫ Чудо может произойти "само собой", если реконструкцию сети будет проводить ФКР