Односекционная одноподъездная 16-этажка II-68, построена в 1980. Заземление TN-C, хочется сделать TN-C-S с повторным заземлением металлическими стержнями у входа сети в дом. Какие организации такое могут сделать? Гугл не помог.
21.05.2022 в 11:07:40
Односекционная одноподъездная 16-этажка II-68, построена в 1980. Заземление TN-C, хочется сделать TN-C-S с повторным заземлением металлическими стержнями у входа сети в дом. Какие организации такое могут сделать? Гугл не помог.
21.05.2022 в 16:33:48
Yettimot, с начало согласуйте с УК, так как придётся вносить изменено в проект дома.
Yettimot написал: хочется сделать TN-C-S
Зачем? Как вариант провести пятый провод от ВРУ дома. По финансам потяните - материалы и согласование?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.05.2022 в 17:21:32
Yettimot написал: Односекционная одноподъездная 16-этажка II-68, построена в 1980.
Не пробовали узнать, на какой год назначена плановая модернизация?
Следование моим советам вредит кошельку
22.05.2022 в 14:54:12
Yettimot написал: Заземление TN-C, хочется сделать TN-C-S
У вас уже TN-C-S. Но деление PEN сделано в этажных щитах, и это создаёт риск пожароопасного тока через квартирную ДСУП.
Yettimot написал: с повторным заземлением металлическими стержнями у входа сети в дом.
При подземном кабельном вводе, типичном для многоквартирного дома, никакие стержни не нужны. Вместо них необходима ГСУП, главная система уравнивания потенциалов: связь ГЗШ, всех общедомовых сторонних проводящих частей (труб, арматуры здания...) и молниеотвода. Скорее всего, в доме с лифтом она есть.
23.05.2022 в 01:27:21
Yettimot написал: Односекционная одноподъездная 16-этажка II-68, построена в 1980. Заземление TN-C, хочется сделать TN-C-S с повторным заземлением металлическими стержнями у входа сети в дом. Какие организации такое могут сделать? Гугл не помог.
Yettimot, в личном кабинете ПАО Россети составляете заявку. Срок рассмотрения 4-6 месяцев, за это время выставят счёт. Потом работы и оплата, с получением необходимых документов для Мосэнергосбыта, МЖИ, БТИ, ГИС ЖКХ, и "Дома Москвы". Заявку делает организация, обслуживающая здание. Частным порядком такие вещи не делаются.
Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг
23.05.2022 в 22:10:21
megrad, хочется во всех розетках в квартире именно заземление.
23.05.2022 в 22:11:07
ВТБ!, в наши дни вряд ли о каких-то плановых работах можно говорить...
23.05.2022 в 22:12:04
sanya1965, спасибо, это хороший вариант! Мне главное понять с какого боку зайти.
23.05.2022 в 22:46:28
Yettimot написал: хочется во всех розетках в квартире именно заземление.
Ещё раз: в многоквартирном доме защитный провод в розетках может и должен быть подключён именно к нулю электросети, точнее - к нейтрали трансформатора. Другие варианты в многоквартирном доме запрещены и общественно опасны. В старых нормах это называлось "зануление", в современных - "Система заземления TN", основные нюансы правил разных лет в способе и месте отведения нуля защитного от нуля рабочего. Например, при царе Леониде разрешалось отводить защитный ноль от рабочего в однофазной части сети, в двухпроводке; до того и сейчас - запрещалось и запрещается.
24.05.2022 в 01:18:41
Yettimot написал: sanya1965, спасибо, это хороший вариант! Мне главное понять с какого боку зайти.
Yettimot, это не хороший вариант. Это единственный вариант, по которому Вы не будете пожизненно отвечать за все проблемы в доме, включая пожары.
Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг
24.05.2022 в 06:51:07
Установка повторного заземления и прокладка РЕ это реконструкция общего имущества многоквартирного дома, для проведения реконструкции необходимо получит 2/3 голосов собственников. При этом нужно будет определить источник финансирования. Если взносы вашего дома на капремонт поступают в ФКР, то такое решение можно принять только за счёт дополнительной оплаты.
Попробуйте доказать соседям что это им нада, и за это они должны заплатить. :net:
ЗЫ Чудо может произойти "само собой", если реконструкцию сети будет проводить ФКР
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.