есть такая проблема, обычный каркасник (дом для пмж, но пока без отопления и в доме не живут) в два этажа, пароизоляция уложена с обеих сторон межэтажного перекрытия (т.е. пол второго и потолок первого этажей), в самом перекрытии 150 мм минваты для звукоизоляции. заметил такую фигню, после того как залили стяжку на первом этаже, в перекрытии, видимо через микроповреждения пароизоляции стала попадать влага и там накапливаться (балки местами сырые и уже зацвели) встал вопрос как это исправить, т. к. внутренняя отделка зашито все кроме потолка первого этажа. текущая схема на картинке
22.05.2022 в 10:57:17
Первый вариант для исправления, убрать с потолка первого этажа пароизоляцию (вместо неё ветрозащиту), а пароизоляцию первого и второго этажа замкнуть между собой через балки перекрытия (с перерасходом скотча и кучей мелкой работы). вариант более правильный но трубоёмкий т. к. по потолку идёт ещё и коммуникации (
22.05.2022 в 10:59:15
Либо замкнуть пароизоляцию стен первого этажа на обвязку (с проклейкой скотчем/герметиком), а места примыкания балок к стенам утеплить напыляемым утеплителем типа полинора и пр (т.к. не требуют пароизоляции.)
22.05.2022 в 11:00:12
Ну либо четвёртый вариант, забить на все и дождаться пока появится отопление и все просохнет) в надежде что влага зимой не будет там копиться...
22.05.2022 в 11:35:57
В идеале, конечно, контур ПИ должен быть замкнут, но в вашем случае этого уже вряд ли добьешься.
lect662 написал: в надежде что влага зимой не будет там копиться...
Будет. Причем, она еще будет выходить в слой внешнего утеплителя, и там конденсироваться.
22.05.2022 в 13:28:19
п2. так я про то и пишу, вопрос был как лучше сделать. пока склоняюсь к варианту с ппу, в местах где лаги стыкуются со стенами первого и второго этажа.