pintakolla написал: Пробой имел ввиду: при пробитии тена на корпус стиральной машины,
Если корпус стиральной машины занулён в соответствии с упомянутыми выше правилами, то при коротком замыкании фазы на корпус ТЭНа мгновенно сработает и УЗО, и обычный автомат, и даже "пробка". При утечке через воду в разгерметизированном ТЭНе, без короткого замыкания, мгновенно сработает только УЗО 30 мА.
pintakolla написал: Мне необходимо сделать отдельную колодку с нулем после УЗО, от которой пойдут все нули на потребители?
Да, конечно. Ноль после УЗО необходимо изолировать от всего, в точности как фазу. При нарушении изоляции по нулю УЗО тоже сработает, но не обязательно мгновенно.
26.05.2022 в 17:10:26
Я понял так и сделаю, на дин рейку колодку посажу и все нули туда, останется только найти их все (отключив от УЗО ноль искать где еще проходит электричество). По поводу заземления, не смогу ничего сделать, кроме как подтянуть все крепления и переодически смотреть. Думаю сам делать не буду, заплачу электрику денюжку, чтобы все провода были красиво уложены. Как думаете сколько данная работа будет стоить, область 100км от мск?
26.05.2022 в 17:28:53
pintakolla написал: 100км от мск