Diletantus
Diletantus
Новичок

Регистрация: 31.07.2015

Москва

Сообщений: 68

07.06.2022 в 18:48:14

Technik-san, Ясно. А где вы все это покупаете? Понятно, что не на рынке, но как выбрать правильный магазин?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

07.06.2022 в 19:08:15

Diletantus - с этим вопросом лучше в личку

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.06.2022 в 22:53:08

Diletantus написал: Вопрос: сантехник прав? Или

Diletantus написал: Не очень понимаю

Я не вижу ценности определять, кто из вас двоих меньше заблуждается. Коллектор SH не имеет запорных элементов, но имеет евроконусы, которые представляют предмет спора. Я предлагаю коллектор Рехау вообще без резьбовых выходов, который находится в водопроводном разделе каталога, но для Вас он кажется недостаточно отопительным. Тогда продолжайте этот глубокий диспут, основываясь на своих представлениях. Коллекторы Овентроп, которые он похоже не сам делает, страдают узким фланцем присоединительного размера1". Это опасное место, особенно при установке в МКД.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

07.06.2022 в 23:05:50

cineman - зато запорные элементы есть на каждом отопительном приборе и смысл дублировать их ещё и на коллекторе бывает избыточным. Разумная достаточность - есть такое понятие и реалии наших сегодняшних дней. Кстати, интересно узнать какие конкретно модели и артикулы коллекторов FAR вы предлагаете автору для системы отопления в МКД ?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

07.06.2022 в 23:05:53

cineman - зато запорные элементы есть на каждом отопительном приборе и смысла дублировать их ещё и на коллекторе бывает избыточным.

0
Diletantus
Diletantus
Новичок

Регистрация: 31.07.2015

Москва

Сообщений: 68

08.06.2022 в 11:58:49

Трубу на отопление беру Pink Plus, а на водоснабжение - Stabil Platinum. Правильное решение? Выдержит ли Pink Plus режим радиаторного отопления в многоквартирном доме?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

08.06.2022 в 12:57:43

Diletantus - труба Pink Plus конечно же выдержит, она для этого и предназначена.

Но здесь очень важно строгое соблюдение правил монтажа и выполнять эти работы должен прошедший обучение и имеющий сертификат REHAU специалист. Дело в том, что данный вид труб имеет большее тепловое расширение и гораздо большие тепловые подвижки во время эксплуатации при высоких температурах и соответственно большие нагрузки на соединениях. Поэтому следует предусматривать компенсационные участки и обязательно ставить соответствующие диаметру трубы фиксаторы поворотов на подъемах к коллекторам и радиаторам. Так же предпочтительно исключить любые доп.соединения на тройниках в стяжке. Можете найти в сети "Карманный справочник монтажника Rehau" и проконтролировать своего исполнителя.

0
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

08.06.2022 в 14:22:33

Technik-san, не будет ли в этом коллекторе протечки между ниппелями и корпусом (проживет ли лет 30)? И зачем два маевских в нём, или это какая то ошибка

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.06.2022 в 22:07:58

Alexey02 написал: или это какая то ошибка

Ошибка здесь уже в том, что евроконусы прорежут плоскую прокладку. Это скорее из коллекции трэша, который к тому, что я написал, не имеет отношения.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

08.06.2022 в 22:14:20

Alexey02, аналогичные соединения в коллекторах Oventrop через уплотнительные кольца o-ring из EPDM и служат долго. А два крана Маевского только из за того, что здесь была необходимость поставить концевой узел с наличием отдельного запорного выхода для слива-заполнения и опрессовки системы. А эти концевые узлы так же комплектуются либо краном Маевского, либо поплавковым воздухоотводчиком. Поэтому получился дубль. Не нравится - можете поставить вместо него заглушку, я не стал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.