Добрый день.

В связи с покупкой квартиры и предстоящим ремонтом решил обратиться ко мнению профи, ведь даже на мой медицинский взгляд здесь не всё здорово. Исходные: панельная девятиэтажка 1970-х после капремонта, в квартире щитка нет. В этажном щитке сразу бросаются в глаза:

  1. АВ С25 над алюминиевой квартирной проводкой в 2.5 мм, не говоря уж о двухполюснике С32. Сработают, надо полагать, только когда пойдёт дымок?
  2. АВ С25 после прибора учёта подключены снизу — это нормально?
  3. Общая нулевая шина на две квартиры, при том, что у блока соседских АВ есть своя, пустая шина. И вообще, если (ну, а вдруг) у соседа отгорит ноль, у меня будет гулять 380В?
  4. При полном отсутствии нагрузки в квартире диск прибора учёта вращается. Нет ни единой лампочки, ни одного прибора в розетках. А он медленно, но движется. Причём, не всегда, сегодня он стоит аки вкопанный, завтра может ме-едленно ползти. Может такое быть связано с общим нулём?

На фото мой блок автоматов слева, счетчик внизу. Справа по стояку меж этажами проложены, вероятно, три фазы, N, PE, с которых посредством "орехов" выходят L и N кабели сразу на две квартиры, с РЕ - на гайку корпуса щитка. Туда же предприимчивый сосед примотал ВВГ 3х1,5 и АВ В16 (снова снизу). Сечение отводов из "орехов" ничего не отключая определить сложно, на нулевой шине диаметр около 2,5 мм, что похоже на заниженные 6 мм кв.

На схеме (правил оформления не знаю, изобразил в меру скромных познаний и возможностей) для сокращения числа пересечений линий переместил стояк L-N-PE влево.

Вопрос — собственно, что с этим можно сделать и кто виноват. Допускаю, вводные С32 ставились по проектной мощности на квартиру. Меня устраивает, в принципе, больше 7 кВт одновременно я никогда не включу. Задача минимум — выкинуть пару С25 и проложить ВВГ 3х6 к квартирному щитку, наполнение пока прорабатываю, с полной заменой внутренних линий проводки. НО(!) к счётчику я подключиться не могу, ибо опломбирован, а отходящей от него L не хватит до верхней области дин-рейки с автоматами для подключения противопожарного УЗО или реле напряжения перед квартирным кабелем. Выход? Болтовое соединение и ставить упомянутые устройства защиты уже в квартире? Можно ли РЕ зажать прямо в "орехе", или тоже на гайку? Надеюсь, не откажете в совете.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.06.2022 в 20:29:45

dimmonz написал: При полном отсутствии нагрузки в квартире диск прибора учёта вращается.

А Вы уверены что это Ваш счётчик?

dimmonz написал: вводные С32

Дом с газом или электроплиты7

dimmonz написал: ибо опломбирован

У Вас в городе распломбировка проблемная?

dimmonz написал: ставить упомянутые устройства защиты уже в квартире

Реле в квартире, противопожарное не нужно.

dimmonz написал: Можно ли РЕ зажать прямо в "орехе", или тоже на гайку?

Отдельная шина с подключением к ореху.

dimmonz написал: Болтовое соединение

в идеале гильзу обжать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

11.06.2022 в 23:14:02

dimmonz написал: а отходящей от него L не хватит до верхней области дин-рейки с автоматами

Сейчас всего прекрасно хватает, значит и в дальнейшем хватит. Верхня область вам и не нужна, нижней за глаза.

0
dimmonz
dimmonz
Новичок

Регистрация: 10.06.2022

Сыктывкар

Сообщений: 6

13.06.2022 в 19:28:59

megrad написал: А Вы уверены что это Ваш счётчик? Да

megrad написал: Дом с газом или электроплиты7 С газом

megrad написал: У Вас в городе распломбировка проблемная? Не сталкивался, не знаю.

megrad написал: Отдельная шина с подключением к ореху. в идеале гильзу обжать. Принял, спасибо.

А как на месте двух С25 будет смотреться дублирующий двухполюсник С32 перед квартирным кабелем? Правда, в квартирном щитке будет уже третий по счёту аналогичный выключатель нагрузки )

0
dimmonz
dimmonz
Новичок

Регистрация: 10.06.2022

Сыктывкар

Сообщений: 6

13.06.2022 в 19:32:17

Форум Блоги Видео Маркет Рейтинг мастеров Найти мастера Войти

Форум Блоги Видео Маркет Рейтинг мастеров Найти мастера

dimmonz Главная Новые сообщения Сообщества Компании Теги Скидки Поиск ФорумЭлектрика и слаботочкаЭлектрикаИ вновь щиток в старой панельке. С ним всё нормально? И вновь щиток в старой панельке. С ним всё нормально?

dimmonz Регистрация: 10.06.2022 Сыктывкар Сообщений: 2 11.06.2022 в 17:44 #7098535 Добрый день.

В связи с покупкой квартиры и предстоящим ремонтом решил обратиться ко мнению профи, ведь даже на мой медицинский взгляд здесь не всё здорово. Исходные: панельная девятиэтажка 1970-х после капремонта, в квартире щитка нет. В этажном щитке сразу бросаются в глаза:

АВ С25 над алюминиевой квартирной проводкой в 2.5 мм, не говоря уж о двухполюснике С32. Сработают, надо полагать, только когда пойдёт дымок? АВ С25 после прибора учёта подключены снизу — это нормально? Общая нулевая шина на две квартиры, при том, что у блока соседских АВ есть своя, пустая шина. И вообще, если (ну, а вдруг) у соседа отгорит ноль, у меня будет гулять 380В? При полном отсутствии нагрузки в квартире диск прибора учёта вращается. Нет ни единой лампочки, ни одного прибора в розетках. А он медленно, но движется. Причём, не всегда, сегодня он стоит аки вкопанный, завтра может ме-едленно ползти. Может такое быть связано с общим нулём? На фото мой блок автоматов слева, счетчик внизу. Справа по стояку меж этажами проложены, вероятно, три фазы, N, PE, с которых посредством "орехов" выходят L и N кабели сразу на две квартиры, с РЕ - на гайку корпуса щитка. Туда же предприимчивый сосед примотал ВВГ 3х1,5 и АВ В16 (снова снизу). Сечение отводов из "орехов" ничего не отключая определить сложно, на нулевой шине диаметр около 2,5 мм, что похоже на заниженные 6 мм кв.

На схеме (правил оформления не знаю, изобразил в меру скромных познаний и возможностей) для сокращения числа пересечений линий переместил стояк L-N-PE влево.

Вопрос — собственно, что с этим можно сделать и кто виноват. Допускаю, вводные С32 ставились по проектной мощности на квартиру. Меня устраивает, в принципе, больше 7 кВт одновременно я никогда не включу. Задача минимум — выкинуть пару С25 и проложить ВВГ 3х6 к квартирному щитку, наполнение пока прорабатываю, с полной заменой внутренних линий проводки. НО(!) к счётчику я подключиться не могу, ибо опломбирован, а отходящей от него L не хватит до верхней области дин-рейки с автоматами для подключения противопожарного УЗО или реле напряжения перед квартирным кабелем. Выход? Болтовое соединение и ставить упомянутые устройства защиты уже в квартире? Можно ли РЕ зажать прямо в "орехе", или тоже на гайку? Надеюсь, не откажете в совете.

megrad Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15175 11.06.2022 в 20:29#7098561 dimmonz написал: При полном отсутствии нагрузки в квартире диск прибора учёта вращается.

А Вы уверены что это Ваш счётчик?

dimmonz написал: вводные С32

Дом с газом или электроплиты7

dimmonz написал: ибо опломбирован

У Вас в городе распломбировка проблемная?

dimmonz написал: ставить упомянутые устройства защиты уже в квартире

Реле в квартире, противопожарное не нужно.

dimmonz написал: Можно ли РЕ зажать прямо в "орехе", или тоже на гайку?

Отдельная шина с подключением к ореху.

dimmonz написал: Болтовое соединение

в идеале гильзу обжать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio Регистрация: 17.02.2008 Краснодар Сообщений: 17745 11.06.2022 в 23:14#7098591 dimmonz написал: а отходящей от него L не хватит до верхней области дин-рейки с автоматами

Сейчас всего прекрасно хватает, значит и в дальнейшем хватит. Верхня область вам и не нужна, нижней за глаза.

dimmonz Регистрация: 10.06.2022 Сыктывкар Сообщений: 2 Сегодня в 19:28#7098873 megrad написал: А Вы уверены что это Ваш счётчик? Да

megrad написал: Дом с газом или электроплиты7 С газом

megrad написал: У Вас в городе распломбировка проблемная? Не сталкивался, не знаю.

megrad написал: Отдельная шина с подключением к ореху. в идеале гильзу обжать. Принял, спасибо.

А как на месте двух С25 будет смотреться дублирующий двухполюсник С32 перед квартирным кабелем? Правда, в квартирном щитке будет уже третий по счёту аналогичный выключатель нагрузки )

Читайте на форуме 6377 49 Щиток старой трёшки. 6053 70 Посмотрите, нормально ли собран щиток 4080 31 Новый щиток в старый дом 1737 16 Щиток в старую трёшку 3204 15 Подъездный щиток в старом доме

ФорумБлогиО проектеПравила участияОбратная связьРеклама Политика конфиденциальности © 2001-2022 Форум "Город мастеров"

5583922 Постов 196369 Тем на форуме 3874 Постов в блогах 208 Объявлений на барахолке 215245 Мастеров Редактирование сообщения Текст Вложения megrad написал: А Вы уверены что это Ваш счётчик?

Да

megrad написал: Дом с газом или электроплиты7

С газом

megrad написал: У Вас в городе распломбировка проблемная?

Не сталкивался, не знаю.

megrad написал: Отдельная шина с подключением к ореху. в идеале гильзу обжать.

Принял, спасибо.

А как на месте двух С25 будет смотреться дублирующий двухполюсник С32 перед квартирным кабелем? Правда, в квартирном щитке будет уже третий по счёту аналогичный выключатель нагрузки )

0
dimmonz
dimmonz
Новичок

Регистрация: 10.06.2022

Сыктывкар

Сообщений: 6

13.06.2022 в 19:35:32

megrad написал: А Вы уверены что это Ваш счётчик?

Да

megrad написал: Дом с газом или электроплиты7

С газом

megrad написал: У Вас в городе распломбировка проблемная?

Не сталкивался, не в курсе. Если необходимо, пойду узнавать.

megrad написал: Отдельная шина с подключением к ореху. в идеале гильзу обжать.

Принял, спасибо.


А как на месте двух С25 будет смотреться дублирующий двухполюсник С32 перед квартирным кабелем? Правда, в квартирном щитке окажется уже третий по счёту аналогичный выключатель нагрузки )

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2022 в 10:05:47

dimmonz написал: двухполюсник С32 перед квартирным кабелем?

Откуда, если

dimmonz написал: С газом

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimmonz
dimmonz
Новичок

Регистрация: 10.06.2022

Сыктывкар

Сообщений: 6

14.06.2022 в 21:51:02

megrad написал:

dimmonz написал: двухполюсник С32 перед квартирным кабелем?

Откуда, если

dimmonz написал: С газом

megrad, c момента капремонта. Во всём доме такие стоят. Может, на фото плохо видно, акцентировал кусок покрупнее ниже.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2022 в 09:59:37

dimmonz написал: c момента капремонта.

Теперь у Вас на квартиру 7 кВт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.06.2022 в 13:58:48

dimmonz написал: НО(!) к счётчику я подключиться не могу, ибо опломбирован,

так распломбируйте через заявку

dimmonz написал: а отходящей от него L не хватит до верхней области дин-рейки с автоматами для подключения противопожарного УЗО или реле напряжения перед квартирным кабелем. Выход?

нарастить любым доступным способом, но оставлять люминь я бы не стал

dimmonz написал: Можно ли РЕ зажать прямо в "орехе", или тоже на гайку?

можно

dimmonz написал: или тоже на гайку?

ту гайку, которая соединяет PE с корпусом щита - не можно

0
dimmonz
dimmonz
Новичок

Регистрация: 10.06.2022

Сыктывкар

Сообщений: 6

15.06.2022 в 20:50:50

BV написал: так распломбируйте через заявку

Отсюда вопрос-озарение: я собственноручно в принцие не имею права ничего менять в этажном щите, так?

Без сращивания проводов и канители с распломбировкой я планировал нечто вроде: