И вновь щиток в старой панельке. С ним всё нормально?
dimmonz
Регистрация: 10.06.2022
Сыктывкар
Сообщений: 2
11.06.2022 в 17:44 #7098535
Добрый день.
В связи с покупкой квартиры и предстоящим ремонтом решил обратиться ко мнению профи, ведь даже на мой медицинский взгляд здесь не всё здорово.
Исходные: панельная девятиэтажка 1970-х после капремонта, в квартире щитка нет. В этажном щитке сразу бросаются в глаза:
АВ С25 над алюминиевой квартирной проводкой в 2.5 мм, не говоря уж о двухполюснике С32. Сработают, надо полагать, только когда пойдёт дымок?
АВ С25 после прибора учёта подключены снизу — это нормально?
Общая нулевая шина на две квартиры, при том, что у блока соседских АВ есть своя, пустая шина. И вообще, если (ну, а вдруг) у соседа отгорит ноль, у меня будет гулять 380В?
При полном отсутствии нагрузки в квартире диск прибора учёта вращается. Нет ни единой лампочки, ни одного прибора в розетках. А он медленно, но движется. Причём, не всегда, сегодня он стоит аки вкопанный, завтра может ме-едленно ползти. Может такое быть связано с общим нулём?
На фото мой блок автоматов слева, счетчик внизу. Справа по стояку меж этажами проложены, вероятно, три фазы, N, PE, с которых посредством "орехов" выходят L и N кабели сразу на две квартиры, с РЕ - на гайку корпуса щитка. Туда же предприимчивый сосед примотал ВВГ 3х1,5 и АВ В16 (снова снизу). Сечение отводов из "орехов" ничего не отключая определить сложно, на нулевой шине диаметр около 2,5 мм, что похоже на заниженные 6 мм кв.
На схеме (правил оформления не знаю, изобразил в меру скромных познаний и возможностей) для сокращения числа пересечений линий переместил стояк L-N-PE влево.
Вопрос — собственно, что с этим можно сделать и кто виноват.
Допускаю, вводные С32 ставились по проектной мощности на квартиру. Меня устраивает, в принципе, больше 7 кВт одновременно я никогда не включу.
Задача минимум — выкинуть пару С25 и проложить ВВГ 3х6 к квартирному щитку, наполнение пока прорабатываю, с полной заменой внутренних линий проводки. НО(!) к счётчику я подключиться не могу, ибо опломбирован, а отходящей от него L не хватит до верхней области дин-рейки с автоматами для подключения противопожарного УЗО или реле напряжения перед квартирным кабелем. Выход? Болтовое соединение и ставить упомянутые устройства защиты уже в квартире? Можно ли РЕ зажать прямо в "орехе", или тоже на гайку?
Надеюсь, не откажете в совете.
megrad
Регистрация: 07.04.2014
Екатеринбург
Сообщений: 15175
11.06.2022 в 20:29#7098561
dimmonz написал:
При полном отсутствии нагрузки в квартире диск прибора учёта вращается.
А Вы уверены что это Ваш счётчик?
dimmonz написал:
вводные С32
Дом с газом или электроплиты7
dimmonz написал:
ибо опломбирован
У Вас в городе распломбировка проблемная?
dimmonz написал:
ставить упомянутые устройства защиты уже в квартире
Реле в квартире, противопожарное не нужно.
dimmonz написал:
Можно ли РЕ зажать прямо в "орехе", или тоже на гайку?
Отдельная шина с подключением к ореху.
dimmonz написал:
Болтовое соединение
в идеале гильзу обжать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Radio
Регистрация: 17.02.2008
Краснодар
Сообщений: 17745
11.06.2022 в 23:14#7098591
dimmonz написал:
а отходящей от него L не хватит до верхней области дин-рейки с автоматами
Сейчас всего прекрасно хватает, значит и в дальнейшем хватит. Верхня область вам и не нужна, нижней за глаза.
dimmonz
Регистрация: 10.06.2022
Сыктывкар
Сообщений: 2
Сегодня в 19:28#7098873
megrad написал:
А Вы уверены что это Ваш счётчик?
Да
megrad написал:
Дом с газом или электроплиты7
С газом
megrad написал:
У Вас в городе распломбировка проблемная?
Не сталкивался, не знаю.
megrad написал:
Отдельная шина с подключением к ореху.
в идеале гильзу обжать.
Принял, спасибо.
А как на месте двух С25 будет смотреться дублирующий двухполюсник С32 перед квартирным кабелем? Правда, в квартирном щитке будет уже третий по счёту аналогичный выключатель нагрузки )
Читайте на форуме
6377 49 Щиток старой трёшки.
6053 70 Посмотрите, нормально ли собран щиток
4080 31 Новый щиток в старый дом
1737 16 Щиток в старую трёшку
3204 15 Подъездный щиток в старом доме
ФорумБлогиО проектеПравила участияОбратная связьРеклама Политика конфиденциальности
© 2001-2022 Форум "Город мастеров"
5583922
Постов
196369
Тем на форуме
3874
Постов в блогах
208
Объявлений на барахолке
215245
Мастеров
Редактирование сообщения
Текст
Вложения
megrad написал: А Вы уверены что это Ваш счётчик?
Да
megrad написал: Дом с газом или электроплиты7
С газом
megrad написал: У Вас в городе распломбировка проблемная?
Не сталкивался, не знаю.
megrad написал: Отдельная шина с подключением к ореху. в идеале гильзу обжать.
Принял, спасибо.
А как на месте двух С25 будет смотреться дублирующий двухполюсник С32 перед квартирным кабелем? Правда, в квартирном щитке будет уже третий по счёту аналогичный выключатель нагрузки )